Arusaamatu kontaktori koormustaluvus
Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
Arusaamatu kontaktori koormustaluvus
Lugemata postitus Postitas seen »
Kui palju võiks AC-1 koormust amprites (230 V juures) lasta läbi kontaktori ABB 1SBL281024R8010, kui ABB on välja toonud üksnes AC-6b koormustaluvuse 16 kvar (230 V; vt pilt:) ja AC-15 koormustaluvuse 4 A (230 V) (kodulehel)?
Ja miks on DC-13 koormustaluvus antud kahes erinevas amperaazis (teine on sulgudes)? Ränk vahe ju, kas võin 24 V koormust lülitada 6 A või 144 A jagu:
Ja miks on DC-13 koormustaluvus antud kahes erinevas amperaazis (teine on sulgudes)? Ränk vahe ju, kas võin 24 V koormust lülitada 6 A või 144 A jagu:
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6111
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Arusaamatu kontaktori koormustaluvus
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Mida sa selle kontaktoriga lülitada tahad?
-
- külaline
Re: Arusaamatu kontaktori koormustaluvus
Lugemata postitus Postitas Külaline »
See on spetsiaalne kontaktor kondensaatorpatareide lülitamiseks. Seega pole selle kohta mõtet kõikide muude lülitusrezhiimide andmeid ära tuua (selleks peab ka vastavad katsetused tegema).
Lihtsama rezhiimi jaoks on mõtekas võtta tavaline kontaktor.
Aga pakun välja, et kuna AC-1 rezhiimis lülitab see termilist taluvusvoolu sarnaselt nagu A30 või AF30 , mille baasil see on ehitatud, siis AC-1 rezhiimis , mis on sisuliselt aktiivkoormuse sisse- ja väljalülitamine , toimib see analoogiliselt - seega siis max 50 A 800 000 lülituse korral või 40 A 1,3 milj. lülituse korral jne.
https://library.e.abb.com/public/6b93ca ... 4-2018.pdf
DC-13 on elektromagnetiliste juhtahelate lülitusrezhiim alalisvoolul ja miks seda kahe numbriga väljendatakse, tuleb ilmselt asjakohasest normdokumendist vaadata..
Kas need numbrid ei käi mitte selle pealeühendatud abikontaktiploki kontaktide kohta ?
Lihtsama rezhiimi jaoks on mõtekas võtta tavaline kontaktor.
Aga pakun välja, et kuna AC-1 rezhiimis lülitab see termilist taluvusvoolu sarnaselt nagu A30 või AF30 , mille baasil see on ehitatud, siis AC-1 rezhiimis , mis on sisuliselt aktiivkoormuse sisse- ja väljalülitamine , toimib see analoogiliselt - seega siis max 50 A 800 000 lülituse korral või 40 A 1,3 milj. lülituse korral jne.
https://library.e.abb.com/public/6b93ca ... 4-2018.pdf
DC-13 on elektromagnetiliste juhtahelate lülitusrezhiim alalisvoolul ja miks seda kahe numbriga väljendatakse, tuleb ilmselt asjakohasest normdokumendist vaadata..
Kas need numbrid ei käi mitte selle pealeühendatud abikontaktiploki kontaktide kohta ?
Re: Arusaamatu kontaktori koormustaluvus
Lugemata postitus Postitas seen »
Tänan viimasele postitajale, kes andis infot, mida saab kasutada. A30 ja siin mainitud UA30 omavad identset AC-15 lülimisvõimekust, mis annab mulle piisavalt julgust (A30 jõudluse baasil) tõdeda, et käesolev UA30 kontaktor omab AC-1 režiimis 690V ja 55A lülimisvõimekust.
Vastuseks küülalisele: nagu esimeses postis mainitud, tahan lülitada AC-1 koormust.
Vastuseks küülalisele: nagu esimeses postis mainitud, tahan lülitada AC-1 koormust.
-
- külaline
Re: Arusaamatu kontaktori koormustaluvus
Lugemata postitus Postitas Külaline »
mis, kas sa leidsid selle lihtsalt kuskilt ?
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6111
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Arusaamatu kontaktori koormustaluvus
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Mis huvitav tarbija see on, kui just väga suur saladus ei ole?
Re: Arusaamatu kontaktori koormustaluvus
Lugemata postitus Postitas seen »
Päranduseks sain.Külaline kirjutas: ↑08 Aug 2018, 13:56 mis, kas sa leidsid selle lihtsalt kuskilt ?
Küttekehad.
-
- külaline
Re: Arusaamatu kontaktori koormustaluvus
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Hm.. 55 A
lk 1/68 kujutatud graafikul ei minda AF 30 puhul siiski AC 1 rezhiimis 50 A-st kaugemale....
Samas lehel 1/73 minnakse AC-2 ja 4 puhul lausa 120 A-ni..
saa nüüd aru
lk 1/68 kujutatud graafikul ei minda AF 30 puhul siiski AC 1 rezhiimis 50 A-st kaugemale....
Samas lehel 1/73 minnakse AC-2 ja 4 puhul lausa 120 A-ni..
saa nüüd aru
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 10642
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Re: Arusaamatu kontaktori koormustaluvus
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Küttekehad on kõige parem koormus üldse kontaktoritele igatpidi lülitades.
Induktiiv-Mahtuvus koormus põhjustab sädelust (kaart) ja vähendab maksimaalset lubatavat katkestusvoolu.
Induktiiv-Mahtuvus koormus põhjustab sädelust (kaart) ja vähendab maksimaalset lubatavat katkestusvoolu.
Mine “Elekter, elektriseadmed”
Hüppa
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring