Maakaabel liitumiskilbist garaazi

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
Käsn
külaline

Maakaabel liitumiskilbist garaazi

Lugemata postitus Postitas Käsn »

Kas 4x10 vaskkaabel ajab asja ära, kui garaazini on liitumiskilbist ca 50 meetrit. Garaazi peamisteks tarbijateks tuleks kaheposti tõstuk, kompressor ca 5kw, soojuspump , keevitus. . Garaazil pinda 40 m2.
Naabrivana
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 400
Liitunud: 12 Dets 2011, 06:43
Asukoht: Lõuna-Eesti
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 7 korda

Re: Maakaabel liitumiskilbist garaazi

Lugemata postitus Postitas Naabrivana »

Pane alukaabel 4X25 , hind odavam, koormustaluvus suurem, saad hiljem vajadusel rohkem ampreid läbi lasta.
Oma ala meister..
Külaline
külaline

Re: Maakaabel liitumiskilbist garaazi

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Naabrivana kirjutas: 22 Juul 2018, 07:57 Pane alukaabel 4X25 , hind odavam, koormustaluvus suurem, saad hiljem vajadusel rohkem ampreid läbi lasta.
Aga miks mitte 5X25, seda kaablit oleks ju tänapäeval kavalam kasutada?
:hello:
Külaline
külaline

Re: Maakaabel liitumiskilbist garaazi

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Külaline kirjutas: 22 Juul 2018, 08:34
Naabrivana kirjutas: 22 Juul 2018, 07:57 Pane alukaabel 4X25 , hind odavam, koormustaluvus suurem, saad hiljem vajadusel rohkem ampreid läbi lasta.
Aga miks mitte 5X25, seda kaablit oleks ju tänapäeval kavalam kasutada?
:hello:
Sest sa teed garaažikilbile nagunii kordusmaanduse, siis löödki seal PEN-i laiali.
Külaline
külaline

Re: Maakaabel liitumiskilbist garaazi

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Külaline kirjutas: 22 Juul 2018, 09:00
Külaline kirjutas: 22 Juul 2018, 08:34
Naabrivana kirjutas: 22 Juul 2018, 07:57 Pane alukaabel 4X25 , hind odavam, koormustaluvus suurem, saad hiljem vajadusel rohkem ampreid läbi lasta.
Aga miks mitte 5X25, seda kaablit oleks ju tänapäeval kavalam kasutada?
:hello:
Sest sa teed garaažikilbile nagunii kordusmaanduse, siis löödki seal PEN-i laiali.
Miks nii kindlalt?
Millele tugineb väide, et "nagunii teed kordusmaanduse"?
Kas sellele, et "niimoodi on naabrimees teinud"?
ping
:hello:
Kasutaja avatar
pikk88
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2049
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 38 korda

Re: Maakaabel liitumiskilbist garaazi

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

Ilmselt tugineb väide sellele, et tänapäeval on nii kombeks?
Ma küll peast hindasid ei tea, kui arvestades kaabli pikkust on 5x25 ja 4x25 ka hinnavahe täitsa olemas. Pealegi garaazi juures ju korralik maandus vajalik.
Torutööd Tartus 56 932 898
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6092
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Maakaabel liitumiskilbist garaazi

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Maandus ei ole vajalik selleks, et on kombeks või et on garaaž, aga selleks et PEN lahutus tehakse tarbija kilbis, mitte liitumiskilbis.
Külaline
külaline

Re: Maakaabel liitumiskilbist garaazi

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Küülaline kirjutas: 22 Juul 2018, 10:52 Maandus ei ole vajalik selleks, et on kombeks või et on garaaž, aga selleks et PEN lahutus tehakse tarbija kilbis, mitte liitumiskilbis.
Kui on 5 sooneline kaabel, siis võib ka liitumiskilbis teha.
Olen juba ca15 aastat omale niimoodi teinud ja kuskil pole auditiga probleeme olnud.
(Oma ja laste majad ja suvilad.)
Alul oli omalegi võõras, aga kui asjasse süveneda on põhjus hea.

Muidugi, kui teenusena teha, siis lisamaanduse tegemine on päris hea äri. ;)
ping
:hello:
amp
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 190
Liitunud: 30 Jaan 2010, 11:13
On tänatud: 2 korda

Re: Maakaabel liitumiskilbist garaazi

Lugemata postitus Postitas amp »

Liitumiskilp, mu mäletamist mööda on suht kasinalt projekteeritud/koostatud. Et seal mu arust ongi klemmid ainult vajalike ühenduste jaoks. Et on arvestatud 4soonelise tarbija poole väljuva kaabliga. PEN latil justkui nagu ei olnud üleliigseid klemme ka N ja tarbija maanduspaigaldise ühendamise jaoks. Aga ratsida saab alati ja kui elektimüüjaga selle pärast raksu ei lähe, siis miks ka mitte.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6092
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Maakaabel liitumiskilbist garaazi

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Külaline kirjutas: 22 Juul 2018, 11:56lisamaanduse tegemine on päris hea äri
Mis mõttes lisamaandus, see mis Elektrilevi poolt liitumiskilbile on tehtud ei pruugi kuigi usaldusväärne olla. Uus maandus tuleb ikka teha.
Käsn
külaline

Re: Maakaabel liitumiskilbist garaazi

Lugemata postitus Postitas Käsn »

Ma lähen 4x16 vase peale välja. Alumiiniumi ei taha sellepärast, et väidetavalt pidi vasega keeramisi ja ühendamisi mugavam teha olema. Enda jaoks teen, siis kannatan selle 2x hinnavahe välja.
Selgitage aga palun seda asja, et kus siis see pen lahutus teha, kas liitumiskilbis või on mõistlikum see ikkagi garaazikilbis teha.
Külaline
külaline

Re: Maakaabel liitumiskilbist garaazi

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Küülaline kirjutas: 22 Juul 2018, 15:37
Külaline kirjutas: 22 Juul 2018, 11:56lisamaanduse tegemine on päris hea äri
Mis mõttes lisamaandus, see mis Elektrilevi poolt liitumiskilbile on tehtud ei pruugi kuigi usaldusväärne olla. Uus maandus tuleb ikka teha.
Mis mõttes "ei saa usaldusväärne olla"?
Millise sätte alusel peab hoones asuval jaotuskilbil, millesse sisenevad P ja N lahutatuna, lisamaandus olema?
Enne liitumiskilbi pingestamise luba peab liitumiskilbile olema audit tehtud, ka maanduri takistus üle mõõdetud ja vastavad mõõteprotokollid väljastatud.

Siis ei saa ka hoone kilbi maandus usaldusväärne olla kui audiitorite mõõtepädevus kahtlusealla seatakse.
ping
amp
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 190
Liitunud: 30 Jaan 2010, 11:13
On tänatud: 2 korda

Re: Maakaabel liitumiskilbist garaazi

Lugemata postitus Postitas amp »

Terminoloogia üleküllus. Liitumiskilbil on 100+ luba olemas. Elektrimüüja maandab oma kilbi. Tarbija vaatab ise kuidas ja kas maandab oma elektripaigaldist.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6092
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Maakaabel liitumiskilbist garaazi

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Käsn kirjutas: 22 Juul 2018, 20:35väidetavalt pidi vasega keeramisi ja ühendamisi mugavam teha olema. Enda jaoks teen
Sul on kokku 8 keeramist ja ühendamist. Kummaski otsas 4, üks kord. Ei saa sellest muguvuse jutust aru. Mina soovitan siiski oma kilpi teha maanduse ja kasutada 4-soonelist liitumiskaablit.
Kasutaja avatar
pikk88
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2049
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 38 korda

Re: Maakaabel liitumiskilbist garaazi

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

Kui mul omal ajal nullist liitumist tehti siis küsisin ka Empoweri meeste käest, et miks mulle eraldi maandust tarvis on. Öeldi, et kirjade järgi on liitumiskilbi maandus mõeldud ainult liitumiskilbile. Mitte minule kasutamiseks. Lisaäriks on seda vist natuke raske nimetada. Mulle paigaldati lisamaandus praktilselt tasuta. Maksin vaid kaabli eest. Vardad-liidesed töö sain kauba peale. Aga alati on ju võimalus, et inimesel kilp juba valmis ja seda ümber tegema ei hakata. Siis ei jäägi ju muud üle, kui 5 soonelist kaablit kasutada.
Torutööd Tartus 56 932 898
Käsn
külaline

Re: Maakaabel liitumiskilbist garaazi

Lugemata postitus Postitas Käsn »

Uurisin vaskkaabli hinda, ikka liiga kallis võrreldes alumiiniumiga, ca 6 x vahe poest ostes. Ma võtan alumiiniumi 4x25. Ma saan aru, et see vanemate alumiiniumkaablite häda - paisumine- kahanemine - on uuemate kaablitega viidud miinimumi.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10615
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Maakaabel liitumiskilbist garaazi

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

4x16 on ka alumiinium olemas.
Külaline
külaline

Re: Maakaabel liitumiskilbist garaazi

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Käsn kirjutas: 23 Juul 2018, 20:31 Uurisin vaskkaabli hinda, ikka liiga kallis võrreldes alumiiniumiga, ca 6 x vahe poest ostes. Ma võtan alumiiniumi 4x25. Ma saan aru, et see vanemate alumiiniumkaablite häda - paisumine- kahanemine - on uuemate kaablitega viidud miinimumi.
Kas nüüdsel ajal on teistmoodi alumiinium, st ei paisu/kahane?
Käsn
külaline

Re: Maakaabel liitumiskilbist garaazi

Lugemata postitus Postitas Käsn »

Külaline kirjutas: 24 Juul 2018, 22:54
Käsn kirjutas: 23 Juul 2018, 20:31 Uurisin vaskkaabli hinda, ikka liiga kallis võrreldes alumiiniumiga, ca 6 x vahe poest ostes. Ma võtan alumiiniumi 4x25. Ma saan aru, et see vanemate alumiiniumkaablite häda - paisumine- kahanemine - on uuemate kaablitega viidud miinimumi.
Kas nüüdsel ajal on teistmoodi alumiinium, st ei paisu/kahane?
Jah,ma uurisin natuke seda asja ja tuleb välja, et vanasti oli alumiiniumkaablitega igavene jama, kuna majad kippusid maha põlema. Paisuv ja kahanev ühendus ajapikku annab järgi ja tekib kuumenemine, mis siis lõpuks tulekhajuni viis. Nüüdsel ajal aga on tehnika edasi läinud ja kindlasti on mingeid lisandeid sinna pandud.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6092
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Maakaabel liitumiskilbist garaazi

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Käsn kirjutas: 25 Juul 2018, 10:22vanasti oli alumiiniumkaablitega igavene jama, kuna majad kippusid maha põlema ... Paisuv ja kahanev ühendus ajapikku annab järgi ja tekib kuumenemine
Seda ststistikat tahaks küll näha, kus Al juhtmete ja tulekahjude seos oleks välja toodud. Soojuspaisumine iseloomustab kõiki metalle, mitte ainult alumiiniumi. Vasel on see küll natuke väiksem, aga mitte nii palju et see kaabliühendustel olulist mõju avaldaks.
Sellel, et meil alla 16 mm² Al-juhtmeid kasutada ei tohi on teised (mitte eriti veenvad) põhjused.
Käsn
külaline

Re: Maakaabel liitumiskilbist garaazi

Lugemata postitus Postitas Käsn »

https://dylanchalk.com/single-strand-al ... ring-safe/
According to the Consumer Product Safety Commission (CPSC): Houses wired with single strand aluminum wire that is used for 15 and 20 amp circuits are 55 times more likely to have one or more connections reach “fire hazard conditions” than homes wired with copper. This wiring was primarily used in houses built between 1965 and 1972. If you are looking to buy a house built in this era, you want to check for this type of wiring during your home inspection and understand what to do about it.
Why is single stand Aluminum a fire hazard?

Compared to copper, aluminum has distinct disadvantages as a conductor.

Aluminum is less ductile than copper making it more prone to metal fatigue when bending. Fatigued metal will not conduct electricity efficiently which can lead to overheating.
Aluminum is more prone to thermal expansion and contraction compared to copper, so wires can loosen over time. Loose connections lead to arcing (think sparks) and arcing leads to fires.
Aluminum has a higher resistance than copper so you must use a larger diameter wire to pass the same amount of current. These larger wires are more difficult to secure reliably which can also lead to loose connections and arcing at wire terminations.
Aluminum is more susceptible to oxidation and galvanic corrosion than copper. These forces can deteriorate the wire and make connections less reliable.
Is all aluminum wiring bad?

No, no and no! We still use stranded aluminum wiring in houses today. We have used it for years and it has never been discontinued or recalled. Stranded aluminum wiring is safe and has been performing as intended for decades. Do not confuse stranded aluminum wire used for 240-volt circuits with single strand used for 15 and 20 amp, 120-volt circuits.
The stranded aluminum wire is not subject to the same loose connection problems as the single strand and anti-occident paste can be used at terminations to reduce risks from oxidation and corrosion.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10615
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Maakaabel liitumiskilbist garaazi

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

A. Risthein põhjendas väga lihtsalt seda alla 16 mm2 keeldu - "mina selle kirjutasin, sest NSVL on kombeks a tak napisna ja otsustasime käsuna rakendada.". Peamine vaekausi eelistus oli siiski Al peenemate ristlõikega juhtmete katkemine ja klemmkarpides korrosioon (isegi õigustatud). Eesmärk oli siseinstallatsiooni montaazis mitte kasutamine. Tõsi, need põhjendused on õigustatud.
Külaline
külaline

Re: Maakaabel liitumiskilbist garaazi

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Alumiiniumi osas on mitmeid asju, mida tuleb arvestada.

Alumiiniumi ühendamise peamine probleem on selle külmvoolavus! Liiga suure suve all see lihtsalt põgeneb klemmi alt, kontaktpind väheneb, kuumeneb ja sellel võivad kurvad tagajärjed olla. St alumiiniumi ja vase ühendamine on omaette ooper. Selleks spets nõuded ja klemmid.

Muidugi alumiiniumi juhtivusvõime on kuskil 0.6 võrreldes vasega. Samade ristlõigete puhul peab alumiiniumil väiksem kaitse olema.

Lk 219 alt leiab täpsemaid selgitusi:
https://eetel.ee/wp-content/uploads/199 ... tood_1.pdf
Käsn
külaline

Re: Maakaabel liitumiskilbist garaazi

Lugemata postitus Postitas Käsn »

Telliks vahepeal kilbi ära, küsimus selline, et kas peaks laskma liigpingepiirikud ka sinna panna. Vanu teemasid sirvides jäi mulje, et kohustuslikud nad ei ole, aga soovituslikud on.
Külaline
külaline

Re: Maakaabel liitumiskilbist garaazi

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Raha on, lase paigaldada. Oled natuke muretumalt kodust ära :hello:
Vasta