suur relakas lükkab kaitse välja.

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
kivimäe
külaline

suur relakas lükkab kaitse välja.

Lugemata postitus Postitas kivimäe »

tere.
oleks vaja tänavakive lõigata aga probleem selline.suur relakas teeb paar ringi ja lükkab kapist 16A kaitse välja.
käega ringi ajades käib vabalt.
aparaat ise seisis paar aastat keldris.eks niiskus,külmakraadid ja kõik muu mõjutas ka kindlasti.
kas oleks endal midagi teha või on odavam remontida või hoopis uus osta.

ette tänades.
Külaline
külaline

Re: suur relakas lükkab kaitse välja.

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Käivitusvool on liiga tugev. Mis 16A kaitse on? B või C tähega?
kivimäe
külaline

Re: suur relakas lükkab kaitse välja.

Lugemata postitus Postitas kivimäe »

kaitme peal kiri; pB16A T1
kivimäe
külaline

Re: suur relakas lükkab kaitse välja.

Lugemata postitus Postitas kivimäe »

KAITSME PEAL.
A.S.
külaline

Re: suur relakas lükkab kaitse välja.

Lugemata postitus Postitas A.S. »

Proovi alustuseks C16 kaitsme taga.
kivimäe
külaline

Re: suur relakas lükkab kaitse välja.

Lugemata postitus Postitas kivimäe »

Tänud soovituste eest.nii-kui vihm lõpeb,lähen garaazi katsetama.
Külaline
külaline

Re: suur relakas lükkab kaitse välja.

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Pane 1-1,5mm2 lahtikeritud pikendusjuhe vahele, vähemalt 20m pikk.
See piirab käivitusvoolu ja kui hästi läheb pole vaja kaitset vahetada.
Võibolla ulatub siis ka C16 kaitsmega pistikupessa.
ping
:hello:
Vasta