1. leht 1-st

Klemmliist on söestunud?

Postitatud: 12 Juun 2018, 07:04
Postitas Rainbow
Pool aastakest olid korterisse sisenev Al juhtmed ühendatud klemmliistuga (kruvikaitsmega) toa Cu juhtmete külge. :) Nüüd emaldades avastasin klemmliistu olevat kärsanud ja hapras seisukorras. :( Mis sellise olukorra põhjustada võis?

Pilt

Re: Klemmliist on söestunud?

Postitatud: 12 Juun 2018, 07:20
Postitas Külaline
Elektrivoolu soojuslik toime, halva kontakti puhul.
ping
:hello:

Re: Klemmliist on söestunud?

Postitatud: 12 Juun 2018, 09:44
Postitas Küülaline
Rainbow kirjutas: 12 Juun 2018, 07:04korterisse sisenev Al juhtmed ühendatud klemmliistuga (kruvikaitsmega)
Kui kogu korteri vool läbi selle klemmikese läheb poleks ime ka hea kontakti korral. Muide, mida sa kruvikaitsme all silmas pead?

Re: Klemmliist on söestunud?

Postitatud: 12 Juun 2018, 09:47
Postitas Külaline
jah... pane siia kirja, mis elektriseadmed sul korteris olemas on....

Re: Klemmliist on söestunud?

Postitatud: 12 Juun 2018, 12:06
Postitas Rainbow
Sellele klemmliisttule on lubatud 40A 250V. Kruvikaitsme all mõtlesin metallitükki, mis lubab kiudjuhet hülssita klemmile kinnitada. Parem nimi on vist juhtmekaitse. :scratch: Sisenes 4 mm2 Al ja väljus 4 mm2 Cu

Re: Klemmliist on söestunud?

Postitatud: 12 Juun 2018, 12:44
Postitas A.S.
Rainbow kirjutas: 12 Juun 2018, 12:06 Sellele klemmliisttule on lubatud 40A 250V.
Kindel, et see on lubatud ka alumiiniumjuhtmete korral?
 

Re: Klemmliist on söestunud?

Postitatud: 12 Juun 2018, 15:20
Postitas vtl
Rainbow kirjutas: 12 Juun 2018, 07:04...Mis sellise olukorra põhjustada võis?
Elementaarne, Watson.
Tõenäoliselt on alumiiniumjuhet pärast paigaldamist liigutatud, alu on pehme, deformeerus, ühenduskoht andis veidi järgi ja ei olnud enam korralikult pingutatud. Tekkis ahelreaktsioon - mida halvemaks läks kontakt, seda kuumemaks läks ühenduskoht ning seda rohkem ta sädeles ja oksüderus.