Rikkevoolukaitse ülekoormus?

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
Rainbow
külaline

Rikkevoolukaitse ülekoormus?

Lugemata postitus Postitas Rainbow »

25A moodulkaitse talub 1,13 ... 1,45 kordset voolutugevust ehk siis 28 kuni 36 amprit. Kas Moller Eaton PF6 25A rikkevoolukaitse talub 36 amprist püsikoormust? :eek:
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6096
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Rikkevoolukaitse ülekoormus?

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Rainbow kirjutas: 08 Juun 2018, 17:3425A moodulkaitse talub 1,13 ... 1,45 kordset voolutugevust
Sõnastaks selle parem nii, et kaitselüliti PEAB vähemalt tund aega TALUMA 1,13 kordset ülekoormust ja KINDLASTI PEAB VÄLJA lülitama tunniajase 1,45 kordse ülekoormuse korral.
Rikkevoolukaitset pigem püsivalt üle ei koormaks, 40 amprised on saadaval.
Külaline
külaline

Re: Rikkevoolukaitse ülekoormus?

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Teemaalgataja kipub üle mõtlema.
Küsi millise tootja käest tahad, sama nimivooluga KL ka RVK järjestikku on OK.
(Vajadusel saad tehase kinnituse, mitte miski kohaliku jorsi arvamise.)
Mis muide ei pruugi nii olla, kui RVK ees on sulavkaitsmed!

Mis puutub 25 ja 40 ampriste RVK- de omavahelisse erinevusse, siis seda on võimalik jälgida tootjatehases tootmisliini ääres. Võimalik, et erinevus seisneb vaid markeeringus. Sama A ja AC tüüpi RVK erinevuses täna, kus mitmed suured turud AC enam ei aktsepteeri.
Rainbow
külaline

Re: Rikkevoolukaitse ülekoormus?

Lugemata postitus Postitas Rainbow »

Palju "naised saunas rääkisid" juttu, :jooma ehk teema upitamisega saab mõne allikale toetuva arvamuse?
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6096
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Rikkevoolukaitse ülekoormus?

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Aga millist arvamust sa soovid? Kui RVK nimivool on 25 A, siis nii ongi. Kaitselülitite puhul on see "taluvus" seotud tunnusjoonega ja standardis määratud.
Külaline
külaline

Re: Rikkevoolukaitse ülekoormus?

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Vaata, inimene on teada saanud, et 25 A kaitselüliti ei tohi rakenduda 1.13 kordse (tegelikult ei pea rakenduma tunnigaka 1.44) kordse nimivoolu peale ja närib nüüd siin tähte...
Muide - 30 mA RVK peab rakenduma 15 mA lekke peale - siit annab kah enesele probleeme tekitama hakata...
Vasta