PEN lahutus

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
Külaline
külaline

PEN lahutus

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Küsiks nõu!
Suvila krundil praegu niinimetatud nõukaaegne soojak, kuhu tuleb posti otsast elekter 1F 20A valgus ja pistikupesad ilma maanduseta, kilp (ei tea kas see metallkilp on maandatud) on soojakus , plaan on paigadada krundile baltichause suvemaja kolme toaga ja vedada maakaabliga sinna elekter. Küsimus on, et kas teha PEN lahutus juba soojaku kilbis või uue suvemaja kilbis? Maakaabel oleks kolme sooneline (kas Al või Vask?). Vahekaugus soojakul ja suvemajal tuleb ca 25m. Maanduse, (arvan 6mm2 raudtraat) paneks kaablikraavi põhja seega pole vahet kummal pool lahutus teha. Kaablikraavi sügavus oleks 70 cm.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6094
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: PEN lahutus

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Kui kaabel on juba kolme sooneline, mida sa seal lõpus enam lahutad? Maa sisse 6 mm² teras on kindlasti liiga peenike. Teras peab olema läbimõõt 10 mm, st umbes 79 mm², või vask 25 mm².
Millise ristlõikega see kaabel ise on?
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10617
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: PEN lahutus

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Kui sul on ikka PEN? 3 soont viitavad, et on L, PE ja N
Muidu lahutus kui vaja, tehakse peajaotuskilbis, tavaliselt on selleks EE liitumiskilp.
Alumiiniumit eestis alla 16 mm2 kasutada ei või, mistõttu temaga tehakse vaid sisendkaabel (tavaliselt siis kaabel posti otsast või EE kilbist). Mujale on overkill. Muud juhtmed veetakse vasega, ristlõige vastavalt voolule.
Külaline
külaline

Re: PEN lahutus

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Küülaline kirjutas: 01 Mai 2018, 00:01 Kui kaabel on juba kolme sooneline, mida sa seal lõpus enam lahutad? Maa sisse 6 mm² teras on kindlasti liiga peenike. Teras peab olema läbimõõt 10 mm, st umbes 79 mm², või vask 25 mm².
Millise ristlõikega see kaabel ise on?
See kolme soonelise jutt oli sellest kui lahutus teha soojakus. Vabandan, kui valesti oli aru saada. maakaablit mul veel ei ole.
Külaline
külaline

Re: PEN lahutus

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Kalvis kirjutas: 01 Mai 2018, 08:36 Kui sul on ikka PEN? 3 soont viitavad, et on L, PE ja N
Muidu lahutus kui vaja, tehakse peajaotuskilbis, tavaliselt on selleks EE liitumiskilp.
Alumiiniumit eestis alla 16 mm2 kasutada ei või, mistõttu temaga tehakse vaid sisendkaabel (tavaliselt siis kaabel posti otsast või EE kilbist). Mujale on overkill. Muud juhtmed veetakse vasega, ristlõige vastavalt voolule.
EEkilp on posti küljes ja sealt tulevad igale krundile kaablid. Minu soojakus on kilp mille küljes on üks ruumi valgusti ja kaks pistikupesa. Paistab, et te pole mu mõttest aru saanud.
Külaline
külaline

Re: PEN lahutus

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Selleks, et sinust õigesti aru saadaks, kutsu elektrik kohapeale. Siit ei ole vaja kaugjuhtimise teel endale tarkust otsida.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6094
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: PEN lahutus

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Külaline kirjutas: 01 Mai 2018, 18:18EEkilp on posti küljes ja sealt tulevad igale krundile kaablid
Alustame sellest, milline see kaabel on, mis soojakusse tuleb?
Külaline
külaline

Re: PEN lahutus

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Külaline kirjutas: 01 Mai 2018, 18:29 Selleks, et sinust õigesti aru saadaks, kutsu elektrik kohapeale. Siit ei ole vaja kaugjuhtimise teel endale tarkust otsida.
Ega vist ei ole jah, lõpuks jõuame sinna välja, et mis värvi sokid mul jalas on, see vist mingi niisama kaagutavate memmede foorum! Tarkust pole siit küll keegi otsinud ega leida lootnud , mõtlesin selle lahutamise kohta arvamust saada, eks teen nii nagu ise arvasin- kurjad külakoerad!
Külaline
külaline

Re: PEN lahutus

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Edu sulle! Vähemalt ei jää see jama kellegi teise hingele.
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: PEN lahutus

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Õige suhtumine. Kui ikka kottigi ei tea ja isegi suunavast küsimusest aru ei saa siis on tegelikult alati kõik teised lollid.
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10774
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 308 korda
On tänatud: 383 korda

Re: PEN lahutus

Lugemata postitus Postitas Urmas »

Külaline kirjutas: 01 Mai 2018, 22:51 Tarkust pole siit küll keegi otsinud ega leida lootnud , mõtlesin selle lahutamise kohta arvamust saada, eks teen nii nagu ise arvasin- kurjad külakoerad!
Kuule, anonüümne külaline, tead seda, et lolliks tehakse ennast reeglina omast materjalist ja tark otsib põhjust, loll aga süüdlast.
dumbuser kirjutas: 01 Mai 2018, 23:58 Õige suhtumine. Kui ikka kottigi ei tea ja isegi suunavast küsimusest aru ei saa siis on tegelikult alati kõik teised lollid.
Dumbuser, kas sa ikka veel ei tea, et siinses foorumis anonüümsed külalised(eriti) ei oota vastuseid küsimustele, mis ei vasta nende ootustele. ;)
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
Külaline
külaline

Re: PEN lahutus

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Külaline kirjutas: 30 Apr 2018, 16:01 Küsiks nõu!
Suvila krundil praegu niinimetatud nõukaaegne soojak, kuhu tuleb posti otsast elekter 1F 20A valgus ja pistikupesad ilma maanduseta, kilp (ei tea kas see metallkilp on maandatud) on soojakus , plaan on paigadada krundile baltichause suvemaja kolme toaga ja vedada maakaabliga sinna elekter. Küsimus on, et kas teha PEN lahutus juba soojaku kilbis või uue suvemaja kilbis? Maakaabel oleks kolme sooneline (kas Al või Vask?). Vahekaugus soojakul ja suvemajal tuleb ca 25m. Maanduse, (arvan 6mm2 raudtraat) paneks kaablikraavi põhja seega pole vahet kummal pool lahutus teha. Kaablikraavi sügavus oleks 70 cm.

Häbi on lugeda niisuguseid elektrikute vasuseid! Olen ise EPA haridusega, Põllumajanduse elektrifitseerimise lõpetanud ja siiani töötan elektrialal, läbinud paljud koolitused ja täienduskursused. Pädevustunnistus olemas, töötan siiamaani.
Naljakas lugeda kohe neid teemasid kus inimene küsib väga lihtsat asja väikse maakaabli paigalduse kohta ning vastused on selline 'rocketscience' ning 100k eelarvet nõudvad projektid, et vähe pole.
Olen sõbra probleemiga kursis, posti küljes olevast kilbist tuleb AXPK 4 x 16 mm² soojakus olevasse kilpi, kasutuses on kaks kaablisoont , soojaku peakaitse on 1X20A. Kuna soojaku katusest imbub vett läbi (ühe tõstekonksu kohapealt, no umbes 10 tilka suve jooksul, või on see kondents, tahab ta panna krundile kerge suvemaja ja sinna maakaabliga voolu vedada).
Olge mureta- kõik tema küsimuste vasused on ta minult saanud, ärge nähke enam vaeva ja ärge hakake raamatutest tarkust otsima.
Kommenteeriks:
küülaline-1. kui kaabel on kolmesooneline, mis seal enam lahutada (võib ju ühe soone kasutamata jätta)
2.millise ristlõikega see kaabel siis on- (on ju kirjas, et kaablit veel pole , Vastuses küülalisele)
Kalvis- muidu kui sul on ikka PEN- 3 soont viitavad L, PE ja N --- kust see on võetud, seda tahetakse ju suvemajja saada
EE liitumiskilbis PEN lahutust ei tohi ise teha, kui see pole EE poolt enne liitumist tehtud!!!
Külaline 01.05. kell 18.29 -kutsu elektrik, see on selles foorumis tavaline vasus- nagu dr. Vassiljev
Külaline
külaline

Re: PEN lahutus

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Miks sa, tont, arvad, et siin vaid elektrikud vastavad? Kui sa oled nii kõrgelt haritud ja su oma sõber vajab abi, miks sa siis lasid tal siia esinema tulla? On see teil mingi mäng või uuring? Naljavend oled!
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10774
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 308 korda
On tänatud: 383 korda

Re: PEN lahutus

Lugemata postitus Postitas Urmas »

Külaline kirjutas: 02 Mai 2018, 17:42 Olen sõbra probleemiga kursis, ....
Olge mureta- kõik tema küsimuste vasused on ta minult saanud, ärge nähke enam vaeva ja ärge hakake raamatutest tarkust otsima.
Sa oled koos oma sõbraga täissooda kui selle teema siia foorumisse üleüldse kirjutasite! Mõtetud anonüümsetest külalistest foorumid risustajad! :banghead:
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
Külaline
külaline

Re: PEN lahutus

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Urmas kirjutas: 02 Mai 2018, 18:49
Külaline kirjutas: 02 Mai 2018, 17:42 Olen sõbra probleemiga kursis, ....
Olge mureta- kõik tema küsimuste vasused on ta minult saanud, ärge nähke enam vaeva ja ärge hakake raamatutest tarkust otsima.
Sa oled koos oma sõbraga täissooda kui selle teema siia foorumisse üleüldse kirjutasite! Mõtetud anonüümsetest külalistest foorumid risustajad! :banghead:
Kuule sina autodidakt- mina olen samuti iseõppija ja seda ma ei ütle kas sinust kõvem, kuid mingil hetkel tahad sa ka oma arvamusele kinnitust, mul on jah hea sõber, elektrifirma juhataja, kuid ega me temaga ka kogu aeg koos ei ole. Ta ikka pühadel ja nädalavahetusel oma perega koos. Sa ise varjad oma oskamatust oma ülbitsemise ja teadmatuse taha, nii et oled ise sooda ja sada korda hullem veel!
Külaline
külaline

Re: PEN lahutus

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Kõlab solvunud neiukesena...
Külaline
külaline

Re: PEN lahutus

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Küülaline kirjutas: 01 Mai 2018, 00:01 Kui kaabel on juba kolme sooneline, mida sa seal lõpus enam lahutad? Maa sisse 6 mm² teras on kindlasti liiga peenike. Teras peab olema läbimõõt 10 mm, st umbes 79 mm², või vask 25 mm².
Millise ristlõikega see kaabel ise on?
Kahesoonelist maakaablit ju pole olemas!
Külaline
külaline

Re: PEN lahutus

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Külaline kirjutas: 05 Mai 2018, 17:33
Küülaline kirjutas: 01 Mai 2018, 00:01 Kui kaabel on juba kolme sooneline, mida sa seal lõpus enam lahutad? Maa sisse 6 mm² teras on kindlasti liiga peenike. Teras peab olema läbimõõt 10 mm, st umbes 79 mm², või vask 25 mm².
Millise ristlõikega see kaabel ise on?
Kahesoonelist maakaablit ju pole olemas!
Eesti ja Soome vaheline alalisvoolu kaabel on isegi ühesooneline. ;-)
Külaline
külaline

Re: PEN lahutus

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Külaline kirjutas: 05 Mai 2018, 18:14
Külaline kirjutas: 05 Mai 2018, 17:33
Küülaline kirjutas: 01 Mai 2018, 00:01 Kui kaabel on juba kolme sooneline, mida sa seal lõpus enam lahutad? Maa sisse 6 mm² teras on kindlasti liiga peenike. Teras peab olema läbimõõt 10 mm, st umbes 79 mm², või vask 25 mm².
Millise ristlõikega see kaabel ise on?
Kahesoonelist maakaablit ju pole olemas!
Eesti ja Soome vaheline alalisvoolu kaabel on isegi ühesooneline. ;-)
Kuule sina OTU , eesti ja soome vahel on merekaabel !!!
Külaline
külaline

Re: PEN lahutus

Lugemata postitus Postitas Külaline »

kunn24 kirjutas: 05 Mai 2018, 18:30 Siiski on neid veidi rohkem https://majandus24.postimees.ee/636734/ ... ktri-hinna Koaksiaalkaabli "sooned" on ka torud. Metalseid torusid tundub 2. Väline tross, mis moodustab ka varjestuse, siis vasering ja siis lõpuks vasest keskmine jäme soon.
No siis on iga kaabel toru ja sina ise oled see tross seal ümber !!!
Vasta