1. leht 1-st

Keevitusaparaat ja RVK

Postitatud: 29 Mär 2018, 13:06
Postitas Karumaru
Tere!

Renoveerin garaaži elektrisüsteemi. Küsimus on tekkinud rikkevoolukaitsme ja keevitusaparaadi kokkusobivuses. Garaaž väike ja lahendus ka pigem lihtne. Ette on nähtud, et kõigi gruppide ette tuleb üks rikkevoolukaitse. Tekkinud on kahtlus, et äkki on see halb plaan. Keevitamisel lekib maapinnaga kontaktis oleva detaili kaudu ikka veidi voolu vasakule. Kas see põhjustab RVK-ga probleeme? RVK-d ära jäta ei tohi, puhtalt keevitamise tarbeks paralleelset juhtmestikku ja pesasid ka panna ei tahaks. :?:

Re: Keevitusaparaat ja RVK

Postitatud: 29 Mär 2018, 13:10
Postitas Küülaline
Kui keevitusele eraldi ei raatsi panna, pane siis vähemalt valgustusele ja pistikupesadele eraldi.

Re: Keevitusaparaat ja RVK

Postitatud: 29 Mär 2018, 13:23
Postitas A.S.
Karumaru kirjutas: 29 Mär 2018, 13:06 Keevitamisel lekib maapinnaga kontaktis oleva detaili kaudu ikka veidi voolu vasakule.
Kas sealtkaudu ikka lekib piisavalt? Kahtlen veidi, ei tohiks ju justkui.
 

Re: Keevitusaparaat ja RVK

Postitatud: 29 Mär 2018, 15:04
Postitas Karumaru
Jäingi just seda kahtlema, et kuipalju siis ikka lekib ja kas keevitusaparaadi ehitus selles ka rolli mängib? Üks kogemus on mul olemas, kui pidin müüritisse ava rajamisel terassillust keevitama. Toona hakkas RVK välja klõpsima ja lõpuks pidin töö tegemiseks RVK kõrvalt ajutise ühenduse looma. Toona oli muidugi RVK rakendumiseks ka ideaalsed tingimused - pikk terassillus, märja seguga märjas seinas. Nüüd keevitamine kuivas garaažis kuiva betooni peal? Arvan, et viin ehk esialgse lahenduse siiski ellu ja katsetan ära. Kilbis on tegelikult ruumi küllalt ja saan hiljem 380v pesad eraldi gruppi koos eraldi RVK-ga ühendada.

Re: Keevitusaparaat ja RVK

Postitatud: 29 Mär 2018, 15:40
Postitas Küülaline
Karumaru kirjutas: 29 Mär 2018, 15:04saan hiljem 380v pesad eraldi gruppi koos eraldi RVK-ga ühendada
Kuhu gruppi sa nad siis esialgu ühendad?

Re: Keevitusaparaat ja RVK

Postitatud: 29 Mär 2018, 16:03
Postitas Karumaru
Mõte veidike takerdus oma plaani väljendamisel. 380v pesad on mõlemal juhul eraldi grupis. Praegu on plaanitud kõigi gruppide ees ühine RVK. Kui nüüd tõesti keevitamisel probleeme tekib, (keevitan harva), siis paneksin 380V pesadele eraldi RVK. Lihtsalt, et pimedusse ej jääks, harvaesineva RVK rekendumise korral.

Re: Keevitusaparaat ja RVK

Postitatud: 29 Mär 2018, 16:17
Postitas Hiid
mul on kõige eest RVK ja keevitamine ei ole kunagi välja midagi löönud.

Re: Keevitusaparaat ja RVK

Postitatud: 29 Mär 2018, 17:42
Postitas Külaline
Lihtsamad AC tüüpi RVK-d reageerivad korrektselt vaid siinuselisele lekkevoolule.
Kui on tegemist mittelineaarsete koormustega, siis oleks vaja kasutada A tüüpi RVK-sid.
Veel aste edasi on universaalsed ehk B-tüüpi RVK-d.

Re: Keevitusaparaat ja RVK

Postitatud: 29 Mär 2018, 19:03
Postitas Külaline
väike täpsustus - 380V euroopas enam ei ole, 400V ja 230V .