Kompressori ühendamine

Lugemata postitus Postitas eml »

Tere

Sai ostetud üks tööstusvoolu kompressor, millel pole toitepistikut küljes.
Kaabel, mis kompressorist tuleb on 4 soonega. Sinine puudub, on ainult maandus ja kolm faasi. Kui tahta panna pikem kaabel, kas siis võin näiteks kompressoris sinise ja maanduse kokku panna või jätan sinise siis kasutamata.
Mul siin vedeleb 5 soonega kaabel ja tahaks selle ära kasutada.


Tänan
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10617
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Kompressori ühendamine

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Eelnevalt veendu, et mootor on tähtühenduses 230/400 V võrgu jaoks. Kui on kolmnurgas 230 V võrgule siis tuleb mootorist flogiston välja.
Teiseks veendu kas see vana "nulljuhe" on kinnitatud mootori korpusse või tähtühenduse korral neutraali (kasuta testrit). Kui on korpusse ühendatud siis neljanda juhtme ühendad PE juhtmega, kui aga Neutraali siis N juhtmega. Viimasest võib tegelikult loobuda, sest sümmeetrilisel tarbimisel mootor neutraali ei vaja. Ohutuks kasutamiseks peaksid 5 juhtmeliseks tegema ning PE juhtme lisaks mootori korpusse ühendaama. Või siis võtad N punkti lahti ja ühendad selle ringi korpusse.

Mingit N ja PE kokkuühendamist mootori juures teha ei tohi!!!
Külaline
külaline

Re: Kompressori ühendamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Kui kompressori tootja pole ette näinud N (sinise) juhtme külgeühendamist, siis pole seda ka vaja kompressori külge ühendada.
ping
:hello:
eml
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 338
Liitunud: 12 Sept 2007, 09:52
Asukoht: Suure-Jaani

Re: Kompressori ühendamine

Lugemata postitus Postitas eml »

Tänud. eks jätan sinise lihtsalt ühendamata. Kui pole ette nähtud eks siis pole vaja, kilbis nad ju niikuinii koos.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6094
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Kompressori ühendamine

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

eml kirjutas: 03 Mär 2018, 06:59kilbis nad ju niikuinii koos
Sellepärast nad ei tohigi enam kokku saada, et alates kilbist on nad LAHUTATUD.
eml
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 338
Liitunud: 12 Sept 2007, 09:52
Asukoht: Suure-Jaani

Re: Kompressori ühendamine

Lugemata postitus Postitas eml »

Mul siin 2,5 ja 1,5 mm2 kaablit valida, kas muidu 1,5 mm2 piisab 3 kw mootorile või peaks panema 2,5 mm2 ? Tegu sellise 5 m musta kummikaabliga .
Külaline
külaline

Re: Kompressori ühendamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Oot-oot! "Kui pole kiviseinal". Mis teooria see on!?
Külaline
külaline

Re: Kompressori ühendamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

kunn24 kirjutas: 06 Mär 2018, 20:51 Kiviseinal on jahutus parem ja tuleoht väiksem. Kaablitele lubatav vool sõltub teadupärast paigaldustingimustest, arvust kimbus, keskkonna temperatuurist jne.
Näiteks http://www.effex.ee/index.php?pg=37
Mis see kivisein siia puutub? Sein on sein. Seega - pindpaigaldus.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6094
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Kompressori ühendamine

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

kunn24 kirjutas: 07 Mär 2018, 18:14Puitpinnal mina ei paneks üle 13A, kivipinnal panen julgelt 16A. Kuskil katlaruumis lae all ei julge vahel isegi 10-t panna
Millisest kaabli ristlõikest on jutt?
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6094
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Kompressori ühendamine

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

kunn24 kirjutas: 07 Mär 2018, 18:14kivipinnal panen julgelt 16A ... katlaruumis lae all ei julge vahel isegi 10-t panna
Kas 16 A ja 1,5 mm² kaabliga auditi korral ei ole arusaamatusi tekkinud?
Elektrialal ei ole julgusega midagi tegemist, mis kaalutluste või arvutuste järgi sa katlatuumis paned väiksema liinikaitse kui 10 A?
Vasta