1. leht 1-st

Kompressori ühendamine

Postitatud: 02 Mär 2018, 12:07
Postitas eml
Tere

Sai ostetud üks tööstusvoolu kompressor, millel pole toitepistikut küljes.
Kaabel, mis kompressorist tuleb on 4 soonega. Sinine puudub, on ainult maandus ja kolm faasi. Kui tahta panna pikem kaabel, kas siis võin näiteks kompressoris sinise ja maanduse kokku panna või jätan sinise siis kasutamata.
Mul siin vedeleb 5 soonega kaabel ja tahaks selle ära kasutada.


Tänan

Re: Kompressori ühendamine

Postitatud: 02 Mär 2018, 12:21
Postitas Kalvis
Eelnevalt veendu, et mootor on tähtühenduses 230/400 V võrgu jaoks. Kui on kolmnurgas 230 V võrgule siis tuleb mootorist flogiston välja.
Teiseks veendu kas see vana "nulljuhe" on kinnitatud mootori korpusse või tähtühenduse korral neutraali (kasuta testrit). Kui on korpusse ühendatud siis neljanda juhtme ühendad PE juhtmega, kui aga Neutraali siis N juhtmega. Viimasest võib tegelikult loobuda, sest sümmeetrilisel tarbimisel mootor neutraali ei vaja. Ohutuks kasutamiseks peaksid 5 juhtmeliseks tegema ning PE juhtme lisaks mootori korpusse ühendaama. Või siis võtad N punkti lahti ja ühendad selle ringi korpusse.

Mingit N ja PE kokkuühendamist mootori juures teha ei tohi!!!

Re: Kompressori ühendamine

Postitatud: 03 Mär 2018, 00:55
Postitas Külaline
Kui kompressori tootja pole ette näinud N (sinise) juhtme külgeühendamist, siis pole seda ka vaja kompressori külge ühendada.
ping
:hello:

Re: Kompressori ühendamine

Postitatud: 03 Mär 2018, 06:59
Postitas eml
Tänud. eks jätan sinise lihtsalt ühendamata. Kui pole ette nähtud eks siis pole vaja, kilbis nad ju niikuinii koos.

Re: Kompressori ühendamine

Postitatud: 03 Mär 2018, 12:00
Postitas Küülaline
eml kirjutas: 03 Mär 2018, 06:59kilbis nad ju niikuinii koos
Sellepärast nad ei tohigi enam kokku saada, et alates kilbist on nad LAHUTATUD.

Re: Kompressori ühendamine

Postitatud: 03 Mär 2018, 14:49
Postitas eml
Mul siin 2,5 ja 1,5 mm2 kaablit valida, kas muidu 1,5 mm2 piisab 3 kw mootorile või peaks panema 2,5 mm2 ? Tegu sellise 5 m musta kummikaabliga .

Re: Kompressori ühendamine

Postitatud: 06 Mär 2018, 18:09
Postitas Külaline
Oot-oot! "Kui pole kiviseinal". Mis teooria see on!?

Re: Kompressori ühendamine

Postitatud: 06 Mär 2018, 22:02
Postitas Külaline
kunn24 kirjutas: 06 Mär 2018, 20:51 Kiviseinal on jahutus parem ja tuleoht väiksem. Kaablitele lubatav vool sõltub teadupärast paigaldustingimustest, arvust kimbus, keskkonna temperatuurist jne.
Näiteks http://www.effex.ee/index.php?pg=37
Mis see kivisein siia puutub? Sein on sein. Seega - pindpaigaldus.

Re: Kompressori ühendamine

Postitatud: 07 Mär 2018, 19:03
Postitas Küülaline
kunn24 kirjutas: 07 Mär 2018, 18:14Puitpinnal mina ei paneks üle 13A, kivipinnal panen julgelt 16A. Kuskil katlaruumis lae all ei julge vahel isegi 10-t panna
Millisest kaabli ristlõikest on jutt?

Re: Kompressori ühendamine

Postitatud: 07 Mär 2018, 21:18
Postitas Küülaline
kunn24 kirjutas: 07 Mär 2018, 18:14kivipinnal panen julgelt 16A ... katlaruumis lae all ei julge vahel isegi 10-t panna
Kas 16 A ja 1,5 mm² kaabliga auditi korral ei ole arusaamatusi tekkinud?
Elektrialal ei ole julgusega midagi tegemist, mis kaalutluste või arvutuste järgi sa katlatuumis paned väiksema liinikaitse kui 10 A?