Kompressori ühendamine

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
eml
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 331
Liitunud: 12 Sept 2007, 09:52
Asukoht: Suure-Jaani

Kompressori ühendamine

Lugemata postitus Postitas eml » 02 Mär 2018, 12:07

Tere

Sai ostetud üks tööstusvoolu kompressor, millel pole toitepistikut küljes.
Kaabel, mis kompressorist tuleb on 4 soonega. Sinine puudub, on ainult maandus ja kolm faasi. Kui tahta panna pikem kaabel, kas siis võin näiteks kompressoris sinise ja maanduse kokku panna või jätan sinise siis kasutamata.
Mul siin vedeleb 5 soonega kaabel ja tahaks selle ära kasutada.


Tänan

Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 7322
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 150 korda

Re: Kompressori ühendamine

Lugemata postitus Postitas Kalvis » 02 Mär 2018, 12:21

Eelnevalt veendu, et mootor on tähtühenduses 230/400 V võrgu jaoks. Kui on kolmnurgas 230 V võrgule siis tuleb mootorist flogiston välja.
Teiseks veendu kas see vana "nulljuhe" on kinnitatud mootori korpusse või tähtühenduse korral neutraali (kasuta testrit). Kui on korpusse ühendatud siis neljanda juhtme ühendad PE juhtmega, kui aga Neutraali siis N juhtmega. Viimasest võib tegelikult loobuda, sest sümmeetrilisel tarbimisel mootor neutraali ei vaja. Ohutuks kasutamiseks peaksid 5 juhtmeliseks tegema ning PE juhtme lisaks mootori korpusse ühendaama. Või siis võtad N punkti lahti ja ühendad selle ringi korpusse.

Mingit N ja PE kokkuühendamist mootori juures teha ei tohi!!!

Külaline
külaline

Re: Kompressori ühendamine

Lugemata postitus Postitas Külaline » 03 Mär 2018, 00:55

Kui kompressori tootja pole ette näinud N (sinise) juhtme külgeühendamist, siis pole seda ka vaja kompressori külge ühendada.
ping
:hello:

eml
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 331
Liitunud: 12 Sept 2007, 09:52
Asukoht: Suure-Jaani

Re: Kompressori ühendamine

Lugemata postitus Postitas eml » 03 Mär 2018, 06:59

Tänud. eks jätan sinise lihtsalt ühendamata. Kui pole ette nähtud eks siis pole vaja, kilbis nad ju niikuinii koos.

Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4290
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 60 korda

Re: Kompressori ühendamine

Lugemata postitus Postitas Küülaline » 03 Mär 2018, 12:00

eml kirjutas:
03 Mär 2018, 06:59
kilbis nad ju niikuinii koos
Sellepärast nad ei tohigi enam kokku saada, et alates kilbist on nad LAHUTATUD.

eml
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 331
Liitunud: 12 Sept 2007, 09:52
Asukoht: Suure-Jaani

Re: Kompressori ühendamine

Lugemata postitus Postitas eml » 03 Mär 2018, 14:49

Mul siin 2,5 ja 1,5 mm2 kaablit valida, kas muidu 1,5 mm2 piisab 3 kw mootorile või peaks panema 2,5 mm2 ? Tegu sellise 5 m musta kummikaabliga .

kunn24
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 326
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 6 korda

Re: Kompressori ühendamine

Lugemata postitus Postitas kunn24 » 06 Mär 2018, 17:25

Faasi vool on hinnanguliselt 5 A, kõlbab 1,5 küll, kui 5 m pikk. Kaitselüliti tema ees siis max 13A, kui pole kiviseinal. Kui tahad mootorit kaitsta, siis vali sinna kohe mootori kaitselüliti mootori nimivoolu järgi.
Bürokraatia sünnib idiootidest.

Külaline
külaline

Re: Kompressori ühendamine

Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Mär 2018, 18:09

Oot-oot! "Kui pole kiviseinal". Mis teooria see on!?

kunn24
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 326
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 6 korda

Re: Kompressori ühendamine

Lugemata postitus Postitas kunn24 » 06 Mär 2018, 20:51

Kiviseinal on jahutus parem ja tuleoht väiksem. Kaablitele lubatav vool sõltub teadupärast paigaldustingimustest, arvust kimbus, keskkonna temperatuurist jne.
Näiteks http://www.effex.ee/index.php?pg=37
Bürokraatia sünnib idiootidest.

Külaline
külaline

Re: Kompressori ühendamine

Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Mär 2018, 22:02

kunn24 kirjutas:
06 Mär 2018, 20:51
Kiviseinal on jahutus parem ja tuleoht väiksem. Kaablitele lubatav vool sõltub teadupärast paigaldustingimustest, arvust kimbus, keskkonna temperatuurist jne.
Näiteks http://www.effex.ee/index.php?pg=37
Mis see kivisein siia puutub? Sein on sein. Seega - pindpaigaldus.

kunn24
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 326
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 6 korda

Re: Kompressori ühendamine

Lugemata postitus Postitas kunn24 » 07 Mär 2018, 18:14

Tuleohu ja jahutustingimuste mõttes on puit ja kivi erinevad. Puitpinnal mina ei paneks üle 13A, kivipinnal panen julgelt 16A. Kuskil katlaruumis lae all ei julge vahel isegi 10-t panna.
Bürokraatia sünnib idiootidest.

Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4290
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 60 korda

Re: Kompressori ühendamine

Lugemata postitus Postitas Küülaline » 07 Mär 2018, 19:03

kunn24 kirjutas:
07 Mär 2018, 18:14
Puitpinnal mina ei paneks üle 13A, kivipinnal panen julgelt 16A. Kuskil katlaruumis lae all ei julge vahel isegi 10-t panna
Millisest kaabli ristlõikest on jutt?

kunn24
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 326
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 6 korda

Re: Kompressori ühendamine

Lugemata postitus Postitas kunn24 » 07 Mär 2018, 20:52

1,5
Bürokraatia sünnib idiootidest.

Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4290
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 60 korda

Re: Kompressori ühendamine

Lugemata postitus Postitas Küülaline » 07 Mär 2018, 21:18

kunn24 kirjutas:
07 Mär 2018, 18:14
kivipinnal panen julgelt 16A ... katlaruumis lae all ei julge vahel isegi 10-t panna
Kas 16 A ja 1,5 mm² kaabliga auditi korral ei ole arusaamatusi tekkinud?
Elektrialal ei ole julgusega midagi tegemist, mis kaalutluste või arvutuste järgi sa katlatuumis paned väiksema liinikaitse kui 10 A?

kunn24
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 326
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 6 korda

Re: Kompressori ühendamine

Lugemata postitus Postitas kunn24 » 07 Mär 2018, 21:51

Kui paned 1,5 masse, võid 25 ka koormata. Paned ta vedelasse lämmastikku, võid 100 ka läbi lasta. Eeldatakse PVC isolatsiooni, muude puhul on jutt teine. Kui paned õhku suure pundi ja õhk on 60 C, siis võib olla tuleb 6A jutuks sama isolatsiooni puhul. Lühidalt, kestval koormusel töötavad kaablid valitakse lubatud isolatsiooni temperatuuri järgi ja vajadusel paranduskoefitsent keskonna tuleohtlikkuse, kaablite arvuga pundis jne järgi. Edasi pingelangu järgi, edasi lühisvoolu (täpsemalt I2r) järgi. Või siis lähtuda tüüppaigaldusviisidest korda parandustegur keskonna temperatuurist.
http://www.ene.ttu.ee/elektriajamid/opp ... id2013.pdf alates lk 25. Kuid tüüppaigaldusviisid on suht "lampi" tehtud. Paigaldusviis C kohta on seal suht naljakas jutt kiviseinte puhul, mis ilmselgelt pole kohane, tegelikult peaks kiviseina peal lähtuma paigaldusviisisit E. Jutu muudab praktikas kohaldamutuks "võib kasutada". See tähendab, et ei pea kasutama. Paigaldusviis C. Ühe- või mitmesooneline kaabel puuseinal. Samu
kestvalt lubatavate voolude väärtusi võib kasutada ka juhul, kui
kaabel on kinnitatud kiviseinale või paigaldatud selle sisse.

Lubatud voolutugevused kaablis on vaid indikatiivsed ja kaudselt eeldavad, et kaabli temperatuur jääb lubatu piiresse. Näiteks PPJ-i lubatud temperatuur on kestvalt 70C, järelikult sellise temperatuuriga keskkonnas teda läbiv lubatud vool= 0 (null)! http://www.draka.ee/public/product/PPJ_est.pdf
Kuskil mikroskeemis lastakse 10A 0,1mm läbimõõduga (ristlõige 0,008mm2) Al või Au sillast läbi.
Rumala auditiga tekivad alati arusaamatused, kui lahendused veidigi kõrvale sellest, mida lolli jäärapäisusega pidevalt tehakse. Aga noh, kui hakatakse tähte närima, võib ju lõdva randmega 16A lüliti asendada 13-ga, selle skeemi sisse kirjutada ja jutt lõppenud. Siis on enamus juhtudel formalistid õnnelikud. Samas, kui audititegija hakkab pastat ajama, peab ta seda põhjendama.

Samas ma ei saa aru, miks siin teemas selline pikk jahumine 1,5 mm2 kaabli puhul, kui mootori vool on isegi alla 5 A? Sinna võib ka 6C automaadi pista. See täidab juba mingil määral ka mootori kaitseaparaadi funktsiooni.
Bürokraatia sünnib idiootidest.

Vasta