Ehitajaga oli meil kokkulepe, et ta veab lae peale juhtme valmis ja ma ise hiljem paigaldan valgustuse (lae peal on ruumi ca. 40cm).

Valmis on seal 1.5 ruudune plank kaabel.
Nüüd on led valgustus valmis ostetud ja paar küsimust (sooviks need enne paigaldada, kui inspektori onu kõik üle vaatab).

1. Kas ma võin seal lae peal kasutada led valgustuse liinideks tavalist kiulist sinise ja pruuni soonega juhet (eeldusel, et seal kasutan 12V alalisvoolu)?
2. Kas see kiuline juhe peab olema kuidagi reeglite kohaselt ka kinnitatud, või võib seal pealpool lahtiselt ka olla?
3. Kas on üldse nõutud, kuidas peaks olema see 12V toiteplokk kinnitatud? Hea meelega laseks selle sinna sarika külge kruvidega kinni. Sobib?

Jah, oleks võinud elektrikul selle ka kohe ära lasta teha, kuid siis ei leidnud endale meelepärased valgusteid ja selline kokkuleppe meil jäi. Kõik ülejäänud on ju kutselise elektriku poolt juba valmis tehtud.
Rabarebane
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 336
Liitunud: 16 Aug 2016, 11:48
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 14 korda

Re: Led valgustuse paigaldus

Lugemata postitus Postitas Rabarebane »

1) jah, olenevalt kasutatavatest terminalidest tuleb kiudkaabli otsad vajadusel hülssida
2) kiudkaablit ei viitsi eriti keegi kinnitada, ilusam muidugi oleks.
3) jah, sobib. Järgima peab toiteploki nõudeid, tavaliselt on nõutud x cm õhuvahe olemasolu ülekuumenemise vältimiseks.