Ajutine rikkevoolukaitse

Postitatud: 03 Jaan 2018, 15:47
Postitas kVA
Tahaksin panna ilma maanduseta Mustamäe korteri kööki pesumasinale ja köögimasinatele rikkevoolukaitsme. Kas ajutise lahendusena (tõesti ajutisena, sest justmestiku uuendamine on kindlalt kavas) võiks RVK panna ühe pistikupesa taha, st pistikupesast juhe RVK-ga j B16 kaitsmega minikilpi, kus DIN-liistul on kaks pistikupesa, millest oleks pregu küll.
Endale tundub lihtne ja loogiline, aga äkki on siin siiski mingi konks. Rõhutan igaks juhuks veel, et see on mõeldud ajutise paigaldisena, ükski inspektor seda vastu võtma ei pea. Peaasi, et oleks ohutu ja lisaks turvalisust.

Re: Ajutine rikkevoolukaitse

Postitatud: 03 Jaan 2018, 15:59
Postitas muhlui
http://ehitusruudus.delfi.ee/ehitusjare ... d=80256158

Ilma maanduseta, mees räägib, et rikkekaitse ei toimi !

Re: Ajutine rikkevoolukaitse

Postitatud: 03 Jaan 2018, 16:34
Postitas kVA
muhlui kirjutas: 03 Jaan 2018, 15:59 Ilma maanduseta, mees räägib, et rikkekaitse ei toimi !
Suht segaselt seletatud; ja miks peab näiteks tooma kolmefaasilise RVK, saaks ju lihtsamalt. RVK vajab maandust ainult selles mõttes, et rikkevool tekib RVK-ga kaitstava vooluahela ja mõne maandatud eseme vahel, nt kui puutuda ühe käega vastu pinge alla sattunud pesumasina kesta ja teisega vastu torustiku kaudu maandatud metallradiaatorit, siis RVK rakendub. Kui aga faasijuhe lekib mingil põhjusel neutraali, pole RVK-st kasu.

Re: Ajutine rikkevoolukaitse

Postitatud: 03 Jaan 2018, 16:54
Postitas A.S.
Kui paned, siis pane 10mA RVK, see vähemalt vajadusel kaitseb sind.

Re: Ajutine rikkevoolukaitse

Postitatud: 03 Jaan 2018, 17:34
Postitas kVA
A.S. kirjutas: 03 Jaan 2018, 16:54 Kui paned, siis pane 10mA RVK, see vähemalt vajadusel kaitseb sind.
Ega see mõte iseenesest halb ei ole, aga kas 30 mA laks on tõesti eluohtlik? Tavaliselt pannakse ju 30 mA RVK. Vaatasin kiiruga, et Eestis polegi nii lihtne 10 mA-st leida, ja üleüldse on isegi ABB-l ainult üks 10 mA mudel ja seegi kõigest 16 A nimivooluga (kuigi see pole probleem, sest neil on see-eest vägagi kõlblik RCBO, DS201A-B16/0,01)

Siiski, kas 10 mA mitte kõige uuema pesumasina ees ei osutu liiga tundlikuks?

Re: Ajutine rikkevoolukaitse

Postitatud: 03 Jaan 2018, 17:35
Postitas Rabarebane
RVK-l on maandusest sügavalt suva. RVK toimimispõhimõte on faasi ja neutraali voolude võrdlemine. Kasutaja jaoks tuleb vahe küsimusest, kas voolude erinevuse tekitab lekkevool läbi maanduse või läbi kasutaja ja kuigi viimane juht on kindlasti kasutajale ebameeldivam RVK rakendumisaja jooksul, on see siiski parem, kui RVK puudumine antud situatsioonis. Pead küll valima kiire reaktsiooniajaga ja madalama rakendumisvooluga (10mA) RVK, eriti kui seadmeid on vähe ja lekkevoolude summa ei ole probleemiks, siis on sellest RVK-st ka inimelu hoidmisel reaalset kasu.

Omaette vaidlus on elektrikutesse sissetaotud teadmine, et TN-C kombineeritud kaitse- ja neutraaljuhti ei ole lubatud katkestada (neutraali _üksinda_ katkemine pingestab samasse ühendatud kereühendused) ja et TN-C's ei saa RVK-d kasutada kuna ka maandus kui põhiline lekkevoolu sihtmärk on ühendatud samale juhile _ENNE_ RVK-d.

Kumbki neist hetkel ei päde, sest a) RVK katkestab nii faasi kui neutraaljuhi (ja standardi järgi peab tagama faasi katkestamise enne neutraali ja neutraali ühendamise enne faasi sisselülitamisel) ning MA EELDAN, ET b) konkreetne pistikupesa ja sellesse ühendatavad seadmed ei ole maandatud (e.g kereühendus ei ole neutraaliga ühendatud, pesas ei ole PE ja neutraal sillatud).

Re: Ajutine rikkevoolukaitse

Postitatud: 03 Jaan 2018, 17:40
Postitas Rabarebane
Näh, peab kiiremini kirjutama. Inimesele eluohtlikuks loetakse 10-20mA. Erinevus antud juhul nö "tava"-paigaldusest on see, et kogu lekkevool kehvade asjaolude kokkusattumisel liigub läbi inimese, mitte ei jaotu maanduse ja kodaniku vahele või ei rakendu RVK juba maanduse pealt.

Mis puutub mitte-nii-uuemate-pesumasinate lekkevooludesse, siis eks see igaühe enda otsus ole, kui potentsiaalivõimekaks ta ennast või naist peab :D

Re: Ajutine rikkevoolukaitse

Postitatud: 03 Jaan 2018, 17:44
Postitas A.S.
kVA kirjutas: 03 Jaan 2018, 17:34 Ega see mõte iseenesest halb ei ole, aga kas 30 mA laks on tõesti eluohtlik?
Kui "veab", siis saad varsti teada. Enamasti kohe päris ära ei tapa (oleneb küll ka inimesest), käsi/sõrmi ei saa vaid liigutada, seega võid seal vooluahelas pikka aega "mõnuleda".
kVA kirjutas: 03 Jaan 2018, 17:34 Tavaliselt pannakse ju 30 mA RVK.
Sest tavaliselt RVK ei pea ootama, millal inimene seadme korpust katsub, elekter lülitatakse välja kohe probleemi tekkimisel. Selleks otstarbeks on seadme korpusega ühendatud kolmas juhtmesoon.
kVA kirjutas: 03 Jaan 2018, 17:34 Siiski, kas 10 mA mitte kõige uuema pesumasina ees ei osutu liiga tundlikuks?
Selline vool tekib vaid rikke korral ja sedagi vaid siis kui sa seadme korpust juhtud puutuma. Ja usu mind, sellest laksust piisab sulle tükiks ajaks.
 

Re: Ajutine rikkevoolukaitse

Postitatud: 03 Jaan 2018, 17:56
Postitas kVA
Veenvad vastused, 10 mA on otsustatud. Kokkuvõttes hea, et küsisin, sain eluliselt targemaks.
Rabarebane kirjutas: 03 Jaan 2018, 17:35 MA EELDAN, ET [...] konkreetne pistikupesa ja sellesse ühendatavad seadmed ei ole maandatud (e.g kereühendus ei ole neutraaliga ühendatud, pesas ei ole PE ja neutraal sillatud).
Nii ongi, tegemist on kahe auguga pistikuga.

Re: Ajutine rikkevoolukaitse

Postitatud: 03 Jaan 2018, 18:52
Postitas Külaline
Kõik räägivad kuidas ehk on kui läbi rikeka laksu saad. Mul on reaalne kogemus. Voolu tekitatud värinat ei tundnud aga sinna kohta kuhu faasisoone ots (sõrmel) vastu puutus, tekkis põletusjälg nagu tiku otsaga oleks põletanud. No juhtub ju kui tikk süttib mingil halval põhjusel vastu sõrme. Üsna valus oli. Äkšn toimus kuna aktiivne ülemus läks kilbist mööda ja mingil huvitaval põhjusel lihtsalt laksis kõik kaitsmed sisse. Peaks ju nagu ohuteadlik pädevusega inimene olema aga ikka kukub tembutama.

Volt, kasutaja

Re: Ajutine rikkevoolukaitse

Postitatud: 03 Jaan 2018, 22:07
Postitas Külaline
Ju ta ikka ohuteadlik on, aga talle ju ohtu polnud. :lol:

Re: Ajutine rikkevoolukaitse

Postitatud: 04 Jaan 2018, 01:39
Postitas Külaline
Lapsepõlves sain säraka nii, et üks näpp oli katteta pesa faasil ja teine neutraalil. Raputas ilusti.

RVK standard minuteada nõuab ,et aparaat peab rakenduma nimirakendumisvoolu poolel väärtusel.

Ise olen kah pikendusjuhtmele RVK-sid vahele aretanud... omaette peavalu oli see, et poes müüdavad europistikutega (sic! pikendusjuhtmed on tehtud miski teise standardi (ilmselt Hiinas levinud briti standardi) värvuskoodiga kaablist... :write:

Re: Ajutine rikkevoolukaitse

Postitatud: 04 Jaan 2018, 01:54
Postitas Külaline
On müügil rikkevoolukaitsega pistikud, nupud küljes.
Mõeldudki selliseks paigalduseks.
http://www.motonet.ee/et/toode/384675/R ... tsmekindel
http://www.motonet.ee/et/toode/384056/K ... -IP44-10-m
Need on mõned näited.
ping
:hello:

Re: Ajutine rikkevoolukaitse

Postitatud: 04 Jaan 2018, 09:04
Postitas huviline_
Uurin ka siin teemas RVK kohta. Selline olukord, et kilbis on RVK nelja kaitsme ees. Lülitasin ühe kaitsme välja, et lõigata seal harutoosi paigaldamiseks kaabel pooleks. Lõikamisel hetkel RVK rakendus. Indikaatoriga kontrollides ei enne ega peale kaabli lõikamist kaablis voolu ei näidanud. Miks RVK rakendus?

Re: Ajutine rikkevoolukaitse

Postitatud: 04 Jaan 2018, 09:16
Postitas Rabarebane
Sest ülejäänud kolme kaitsme taga olevate tarbijate neutraaljuht sai sinu lõikamise hetkel kokku lõigatava kaabli maandusjuhiga.

Re: Ajutine rikkevoolukaitse

Postitatud: 04 Jaan 2018, 10:19
Postitas Külaline
Külaline kirjutas: 04 Jaan 2018, 01:54 On müügil rikkevoolukaitsega pistikud, nupud küljes.
Mõeldudki selliseks paigalduseks.
.....
ping
:hello:
Need ei ole mõeldud sellisks paigalduseks sest nende pistikud eeldavad ka kaitsemaandussoone olemasolu, mida teemaalgatajal ei ole.
Aga need on siiski paremad kui üldse mitte midagi.

Re: Ajutine rikkevoolukaitse

Postitatud: 04 Jaan 2018, 17:05
Postitas Rabarebane
Külaline kirjutas: 03 Jaan 2018, 18:52 Äkšn toimus kuna aktiivne ülemus läks kilbist mööda ja mingil huvitaval põhjusel lihtsalt laksis kõik kaitsmed sisse. Peaks ju nagu ohuteadlik pädevusega inimene olema aga ikka kukub tembutama.
Noriks natuke pädevusega inimeste kallal, kas tööde teostaja oli väljalülitatud kaitsmetele paigaldanud sildi "Mitte lülitada, inimesed töötavad" või takistanud füüsiliselt kaitsmete sisselülitamise (lukustanud kapi vms)?

Uppuja päästmine on mõneti ka uppuja enda asi :D

Re: Ajutine rikkevoolukaitse

Postitatud: 04 Jaan 2018, 18:29
Postitas Külaline
Külaline kirjutas: 04 Jaan 2018, 10:19
Külaline kirjutas: 04 Jaan 2018, 01:54 On müügil rikkevoolukaitsega pistikud, nupud küljes.
Mõeldudki selliseks paigalduseks.
.....
ping
:hello:
Need ei ole mõeldud sellisks paigalduseks sest nende pistikud eeldavad ka kaitsemaandussoone olemasolu, mida teemaalgatajal ei ole.
Aga need on siiski paremad kui üldse mitte midagi.
Rikkevoolukaitsel peaks suht savi olema, et kas PEN jookseb sellest karbist läbi või mitte, sest elektrilist ühendust PEN ja rikkkevoolukaitsme vahel ju pole vaja.
ping
:hello:

Re: Ajutine rikkevoolukaitse

Postitatud: 04 Jaan 2018, 19:00
Postitas Külaline
Rabarebane kirjutas: 04 Jaan 2018, 17:05
Külaline kirjutas: 03 Jaan 2018, 18:52 Äkšn toimus kuna aktiivne ülemus läks kilbist mööda ja mingil huvitaval põhjusel lihtsalt laksis kõik kaitsmed sisse. Peaks ju nagu ohuteadlik pädevusega inimene olema aga ikka kukub tembutama.
Noriks natuke pädevusega inimeste kallal, kas tööde teostaja oli väljalülitatud kaitsmetele paigaldanud sildi "Mitte lülitada, inimesed töötavad" või takistanud füüsiliselt kaitsmete sisselülitamise (lukustanud kapi vms)?

Uppuja päästmine on mõneti ka uppuja enda asi :D
Vastan: ei olnud seda kõike teinud. Ma tean neid viite elektriku ohutusvõtet peast ja unepealt. Aga see oli täiesti uus objekt, võõrad sellel ei liikunud. Tõkestan, takistan, keelan ja käsen siis kui olen kuskil paigaldise kallal, millel ka "elu ümber keerleb".

Volt, kasutaja

Re: Ajutine rikkevoolukaitse

Postitatud: 08 Jaan 2018, 17:50
Postitas Külaline
Külaline kirjutas: 04 Jaan 2018, 18:29 .....
Rikkevoolukaitsel peaks suht savi olema, et kas PEN jookseb sellest karbist läbi või mitte, sest elektrilist ühendust PEN ja rikkkevoolukaitsme vahel ju pole vaja.
ping
:hello:
??
see on midagi uut.... :read:
Mis sealt siis läbi jooksma hakkab? .. faas üksi?