Milline kolmefaasiline rikkevoolukaitse valida`?

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
Külaline
külaline

Milline kolmefaasiline rikkevoolukaitse valida`?

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Tere,

Vaatasin Esvikast selliseid seadmeid.

https://www.esvika.ee/toode/rikkev-kait ... -25a003ma/

1... Rikkev.kaitse 4P 25A 0.03 FH204AC-25A/0,03mA

Et, 0.03mA tundlikusega oleks ikka parem kui see teine variant?

https://www.esvika.ee/toode/rikkev-kaitse-4p-40a-0-3a/

2... Rikkev.kaitse 4P 40A 0.3A
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6096
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Milline kolmefaasiline rikkevoolukaitse valida`?

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Vaja on 0,03 A ehk 30 mA rakendusvooluga.
Külaline
külaline

Re: Milline kolmefaasiline rikkevoolukaitse valida`?

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Mõlemal on peal kirjas 0,03 A ehk 30 mA.
30 mA kaitseb inimese tervist ja elu, 300 mA kaitseks vaid lekkevoolust põhjustatud tuleohu eest.
Külaline
külaline

Re: Milline kolmefaasiline rikkevoolukaitse valida`?

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Kas siis müüdava toote pealkiri on valesti või siis pilt? 0.03mA tundun ulme küll.
Külaline
külaline

Re: Milline kolmefaasiline rikkevoolukaitse valida`?

Lugemata postitus Postitas Külaline »

0,03 A ulme? Enimlevinud rikkevoolukaitsmed just 0,03 A lekke juures rakenduvad. :roll:
Külaline
külaline

Re: Milline kolmefaasiline rikkevoolukaitse valida`?

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Kas siis A ja mA pole mingisugust vahet?
Külaline
külaline

Re: Milline kolmefaasiline rikkevoolukaitse valida`?

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Ei, mitte mingit.
Külaline
külaline

Re: Milline kolmefaasiline rikkevoolukaitse valida`?

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Mehed mis jama ajate, ma ei saa enam midagi aru.

0,3A või 0,03mA
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Milline kolmefaasiline rikkevoolukaitse valida`?

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Esvikas on lehe peale lihtsalt mingi lollpea selle jutu sinna pannud.
Külaline
külaline

Re: Milline kolmefaasiline rikkevoolukaitse valida`?

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Ja sama pilt (F204 AC 25/0.03 )on pandud mõlema toote juurde ning mainitud, et pilt on illustreeriva iseloomuga.

Kui vool ei ületa 25 A siis pole suuremal mõtet.
Enne võiks mõelda A mudelist AC asemel

Mitmetes riikides on AC kasutamine mittesoovitatavaks kuulutatud.

Omaette küsimus, kas tegelikkuses AC üldse toodetakse, v-olla on tegemist lihtsalt eristamisega - osad A-d on markeeritud AC-ga, et oleks ettekäÄne nende odavamaks müümiseks, sama küsimus ka 40 A ja 25 A toodete markeerimisega ...
Vasta