Õhksoojuspumba toitekaabel
Õhksoojuspumba toitekaabel
Lugemata postitus Postitas OmaViga »
Antud toote spetsifikatsioonis on kirjas, et toitekaabliks tuleb 3x1,5mm2 juhe. Kas tõesti sellest piisab?
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 10636
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Re: Õhksoojuspumba toitekaabel
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Ma ei oleks kooner, paneksin 2,5 mm2, pinge on stabiilsem.
-
- külaline
Re: Õhksoojuspumba toitekaabel
Lugemata postitus Postitas A.S. »
Re: Õhksoojuspumba toitekaabel
Lugemata postitus Postitas OmaViga »
Tänud vastamast.
-
- külaline
Re: Õhksoojuspumba toitekaabel
Lugemata postitus Postitas Külaline »
-
- külaline
Re: Õhksoojuspumba toitekaabel
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Miks pröögata?Külaline kirjutas: ↑12 Nov 2017, 10:08 Miks C kaitse? Pole seal mingit paukstarti. B on täesti piisav. Kodumajapidamises on C-d vaja vaid elektriliste tööriistade pesadele. Neid tavaliselt toas ja majas sees ei kasutata.
Kui tootelehel on kirjutatud, et C16A, ju siis impulsis läbib seda suurem vool kui passiivsel takistil, samal võimsusel.
ping
-
- külaline
Re: Õhksoojuspumba toitekaabel
Lugemata postitus Postitas Külaline »
A mis sa ise pröökad? Ma olen paigaldanud kaableid ja kaitsmeid vähemalt 40-le õhksoojuspumbale. Kõik on olnud B13. Ei ole kuulnud ühtegi kommentaari, et kaitse ei pea. Impulss - maiäss!Külaline kirjutas: ↑12 Nov 2017, 11:00Miks pröögata?Külaline kirjutas: ↑12 Nov 2017, 10:08 Miks C kaitse? Pole seal mingit paukstarti. B on täesti piisav. Kodumajapidamises on C-d vaja vaid elektriliste tööriistade pesadele. Neid tavaliselt toas ja majas sees ei kasutata.
Kui tootelehel on kirjutatud, et C16A, ju siis impulsis läbib seda suurem vool kui passiivsel takistil, samal võimsusel.
ping
-
- külaline
Re: Õhksoojuspumba toitekaabel
Lugemata postitus Postitas Külaline »
-
- külaline
Re: Õhksoojuspumba toitekaabel
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Raudselt nii! Ise ei mõtle! Olen näinud keskkütte pumpasid, nii alla 100W-i võimsusega, mille juhendis nõutakse samuti C16 kaitset.Külaline kirjutas: ↑12 Nov 2017, 12:31 See pole mingi "isetarkolemise" koht. Paned täpselt nii nagu juhendis kirjas ja jutul lõpp.
-
- külaline
Re: Õhksoojuspumba toitekaabel
Lugemata postitus Postitas A.S. »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6110
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Õhksoojuspumba toitekaabel
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
-
- külaline
Re: Õhksoojuspumba toitekaabel
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Puuduvate teadmistega elektrialal võib olla vaid ainult üks mõte: kutsun elektriku.
-
- külaline
Re: Õhksoojuspumba toitekaabel
Lugemata postitus Postitas tark »
Väga hea kui sa ise ei mõtleks.
Raudselt nii! Ise ei mõtle! Olen näinud keskkütte pumpasid, nii alla 100W-i võimsusega, mille juhendis nõutakse samuti C16 kaitset.
Mis näitaja see 100 W võimsusega pump on? Kaitse valitakse kaabli järgi ja sellisele pumbale kindlasti alla 1,5 mm2 kaablit ei ole juhendis soovitatud.
Mine “Elekter, elektriseadmed”
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring