lööb kaitsme välja

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
Volta
külaline

lööb kaitsme välja

Lugemata postitus Postitas Volta »

Elumaja, peakaitsega 20A.
Olmeruumi pistikupesad (6 tk) on kilbis ühe kaitsme all. Reaalselt kasutada saab korraga vaid ühte pesa. Põhiliselt töötab olmeruumis pesumasin.

Kui samal ajal kasutada näiteks triikrauda või siis juuksekuivatuse fööni siis lööb kaitsme välja.

Mida võiksin teha :hello: :? :confused:
A.S.
külaline

Re: lööb kaitsme välja

Lugemata postitus Postitas A.S. »

Välja ei löö siis mitte peakaitset vaid pistikupesade kaitse? Ju sul seal pistikupesade ees siis liiga pisikene kaitse on. Kui juhtme ristlõige kannatab, saab sinna suurema panna. Kui aga kaabel liiga peenike, siis suuremat panna ehk ei saagi.

Või on sul pistikupesade ees keeratav kaitse? Siis võib kaitsepesa ka oksüdeerunud olla, aitab pesa vahetus.

Aga mida teha? Kutsu elektrik.
 
Rabarebane
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 336
Liitunud: 16 Aug 2016, 11:48
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 14 korda

Re: lööb kaitsme välja

Lugemata postitus Postitas Rabarebane »

Kui suur siis see "pistikupesade kaitse" on? Sul on muidugi head näited, pesumasin, triikraud ja föön on igaüks kuskile sinna 5-6A kanti asjad. Või lööb sul siis ka kaitse välja, kui pistikupesadesse ntx kaks põrandalampi ühendada?

Üldiselt jah, kutsu elekter. Lahendus sõltub eelkõige juhtmete olukorrast. Kaitse väljalöömise takistamiseks võib ka 6-st pistikupesast 5 eemaldada..
Volta
külaline

Re: lööb kaitsme välja

Lugemata postitus Postitas Volta »

Tänud selgitamast!
See olmeruumi pesade kaitse, mis välja pillub on jah praegu C10-ne. Mitte keeratav kaitse vaid uus, ehitatud 2014.a.

Pesade kaablid said pandud need paksemad ehk 2,5-sed.

Samas, need 6 pesa jaotuvad nii, et kaks on eraldiseisvad, ent 4 pesa on reas nö ühe kaabli otsas. Kas selliste tingimuste juures võin panna C10-ne asemel C16 kaitsme ja asi kombes? :confused: :hello:

Olmeruumis väga põrandalampide järgi vajadust ei tunne :D
Külaline
külaline

Re: lööb kaitsme välja

Lugemata postitus Postitas Külaline »

2,5mm2 kaablile võid paigaldada b16 ikka.
A.S.
külaline

Re: lööb kaitsme välja

Lugemata postitus Postitas A.S. »

2.5mm² kaabli korral võib 16A kaitse panna küll, tavaliselt pannaksegi. Miks sinul seal väiksem kaitse on, ei oska arvata, on ehk äkki asja pärast pandud?
 
Volta
külaline

Re: lööb kaitsme välja

Lugemata postitus Postitas Volta »

Kas asja pärast või mitte, küsin elektritöömehe käest üle, et miks väiksema kaitse pani.
Mis vahet on kas panen B16 või C16?
:hello: :scratch:
Külaline
külaline

Re: lööb kaitsme välja

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Tähis B või C (või D,K , Z, A, jne...) tähistavad kaitselüliti rakendumiskarakteristikut.
sama amperaazhiga B ja C lülitavad pideva ülekoormamise korral voolu samamoodi välja, erinevus on käivitusvoolutõuke tundlikkuses.
B ei tohi hetkeliselt rakenduda 3 kordse nimivoolu peale, peab aga rakenduma hetkeliselt 5 kordse peale.
C ei tohi rakenduda 5-kordse peale, peab aga rakenduma 10 kordse peale.

Kas lööb välja hetkeliselt, kui triikraud või pesumasina küttekega klõpsuga sisse lülitab?
Pesumasina mootor iseenesest pole suur tarbija, küll on seda küttekeha, kui see parasjagu vett soojendab.
Muidugi on võimalik, et kui triikraud ja pm mõlemad just kütavad, siis ka pesumasina mootori käivitus annab selle viimase tõuke, mida väljalöömiseks vaja

Kui on kindle, et juhtmed 2.5 ruuduse kaabliga tehtud, siis võid vahetada kaitse 16 A vastu, olemas on ka 13 amprised.

Kaabli otsas lühise tekkimisel peab automaat hetkeliselt välja lööma.
Kui alajaam kaugel , majasisene liin ise pikk ja lühisvoolud väikesed, siis ei pruugi lühisvool üldse 160A-ni (10x16A) tõustagi ja seetõttu pannakse B karakteristikuga automaat (5x16A = 80A)
Külaline
külaline

Re: lööb kaitsme välja

Lugemata postitus Postitas Külaline »

kuna tegemist on põhiliselt kuumutusseadmetega, - föön, triikraud, pesumasin(mille küttekeha on peamine tarbija, mitte mootor)- siis kehtib lihtne valem

P=I x U

ehk võimsus (vattides) võrdub voolutugevus (amprites) korda pinge (voltides) .

Pinge on sul 230 V, võimsus on igale seadmele peale kirjutatud, vahel voolutugevus kah,aga kui pole, saad selle sama valemi järgi arvutada - voolutugevus(A) = võimsus(W)/230 (V).
Liida oma tarbijate voolud kokku ja kui tuleb üle 10 ampri, siis sa pikalt korraga kasutada neid ei saa.

kütteseadmed ongi kõige rohkem voolu neelavad tarbijad, igasugune elektroonika ja tänapäevased lambid ei tarbi eriti midagi..
Vasta