Mure valgusti/lüliti ühendamisel

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
Külaline
külaline

Mure valgusti/lüliti ühendamisel

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Tere
Sai kolitud just enda jaoks uude korterisse (80te oma) ning on soov elutoas valgustit vahetada.
Tänaseni tegutsenud juhtmete värvide järgi ning pole indikaator kruvikasse eriti süvenenud. Viimati oli mingi mure elektriga kuskil mujal elamises mingi 15+ aastat tagasi.

Probleem: keegi varasem omanik on juhtmetega mänginud (3 tk lüliti taga uusi, eks kuskil seinas vms läheb uus juhe üle vanaks jne), valgusti juurde tulevad välja vanad vene aegsed juhtmed mis kõik valget värvi (3tk). Vana valgusti töötab, uus ei tööta - lööb korgid välja. Valgustis lambid 230V.

Olemasolev lahendus: 3 valget juhet tuleb laest valgusti juurde (5kupliga lamp, 1 lüliti klahv pani 3 tk põlema, teine lüliti klahv pani 2 tk põlema). Seinas lüliti kahe klahviga ja selle taga 3 tänapäevast juhet> Faas (L, pruun) tuleb alt lülitisse, üks klahv on pandud neutraali (N, sin) ja teine klahv on pandud maanduse alla (kolla roheline). Okei, no mis muud moodi 3 soonelise juhtmega ikka lähed edasi...seega kõik ok lülitis.

Kuna hetkel pole ka tööriistu endaga kaasas peale selle nö elektriku kruvika siis kruvikaga proovides on lugu järgmine kui lülitis on klahvid välja lülitatud asendis:
Lüliti pruun (L) - indikaatoril läheb lamp põlema.
Lüliti sinine (N) - indikaatori lamp ei põle
Lüliti kolla-roheline - indikaatori lamp ei põle
Valgusti soon 1 - indkaatori lamp põleb
valgusti soon 2 - indikaatori lamp põleb
valgusti soon 3 - indikaatori lamp ei põle

Kuna vana valgusti oli ka euro juhtme värvidega, sai ka uus enda oma ühendatud samamoodi. 1 klahviga läheb põlema 2 lampi põlema valgustis, teisega lööb korgid välja. Teine katsetus lõhkus juba lüliti klahvi/klemmi.

Ja kui valgusti ära võtta ja kui lülitist panin "valgusti põlema" siis laest välja tulevates soontes indikaatoriga mingit muutust ei ole. 2 faasi ikka ja ühes indikaatori lamp ei põle.

Küsimus 1: kas selliselt indikaator peabki näitama?
Küsimus 2: mismoodi selle uue valgusti tööle saan?
Küsimus 3: kui uue ühendasin samamoodi nagu vana ning juhtmed lülitis ja laest välja tulles on õiged - äkki keegi on vanas valgustis juhtmed ringi tõstnud vms (ma ei ole vana valgustit lahti kakkunud)
Kui valgusti lahti kakkuda (ehk üle kontrollida) ja ka seal kõik ühtemoodi, mis pidi see juhtmete ühendus seal jooksis? Kõikige 5xE27 pesade korral keerme osa jookseb ühte punti kokku ja lambi põhi siis 2 eraldi punti ehk 2 klahvi lülitus lülitist?

Eile õhtul panin vana valgusti lakke tagasi, ühendasin klemmid tagasi samamoodi nagu varem ning ülla ülla - täpselt samamoodi nagu uue valgustiga. 1 klahv töötab ehk valgusti läheb põlema. Teine klahv lööb korgid välja.

Mul selle peale jooksis enda juhe täiesti kokku. :shock:
Külaline
külaline

Re: Mure valgusti/lüliti ühendamisel

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Kas mõne laes oleva kaabli otsa ühendasid ka lambi korpusesse või klemmile, sinna kus on nö maanduse märk?
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10636
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Mure valgusti/lüliti ühendamisel

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Võimalusi on mitmeid, viisakam lahendus on nii, et lambi lülitisse tuleb faas ja läheb peale lülitit lampi edasi. PE ja N ei peagi lambi lüliti pessa tulema, kuid mõningatel märgutulukestega lülititel N kasutatakse märgutulukese pärast. Mõnikord on PE ja N lihtsalt seal sellepärast, et nii ei pea ühte vahe harukarpi olema ja Lambi N ning PE jooksevalt sealt edasi üle jätku. Tõenäoliselt pole sul ühene vaid 2 grupiga valgusti see teeb segasemaks. Sel juhul kas lüliti ise või tavaliselt jagatakse faas enne lülitit 2-ks ja lülitad jällegi emba kumba faasi oma valgusti gruppidesse. Nüüd läheb valgustisse mitu lülitiga faasi, tagasi aga tuleb üksainus N ja PE. Tihti on mõned PE asendanud lüliti grupiga, seepärast tuleb eriti hoolikas olla (kuigi see on lubamatu siis mis sa hädaga ikka teed).
Ja loodetavasti ei ole veksel siis on hoopis huvitavad lahendused.
Voltamper
külaline

Re: Mure valgusti/lüliti ühendamisel

Lugemata postitus Postitas Voltamper »

Vajuta mõlemad lülitid sisse ja mõõda testriga välja milliste otste vahel on 230v olemas. Hädapärast leiab ka indikaatoriga faasid üles. Sul läheb ikkagi lambi juures kuskil faas ja N kokku, muidu automaat välja ei lendaks.
Eeldusel et välja lööb ikkagi faasi kaitse mitte rikkevoolukaitse?
Külaline
külaline

Re: Mure valgusti/lüliti ühendamisel

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Tere.
Tänud vastajale.
Võtsin valgusti algosadeks lahti ja viga oligi seal - üks juhe oli vastu valgusti korpust. Kusjuures lahti võttes oli ripakil ka ühe lambi faas. Seega jah, juhtmestik seinas/laes on ok.
Miks vana valgusti tegi sama asja? Kakkusin ka selle lahti - võimalik et minu askeldamisega sama teema juhtus > sellel oli ühe juhtme isolatsioon katki. Võimalik et keegi juba vigastas seda ennem mind ühendustele katet peale keerates, aga pigem arvan et ise rapsisin ja juhtme sisu ja korpus said samuti kokku.

Lõhkusin juhtme otsad lahti, tegin uued ühendused. Isolatsioon ka ümber.
Valgusti lakke tagasi, neutraal neutraali. Ülejäänud teiste juhtmetega ühendatud ja asi töötab.
Samuti vahetasin seinas oleva lüliti uue vastu ja kõik töötab nagu peab.

Antud korteril rikkevoolukaitset ei ole. Kilbis vaid tubadel oma automaadid ja peakaitse.
Antud nali lõi muideks välja mõlemad, ehk nii automaadi kui ka peakaitsme.

Eks tulevikus peab olema selle võrra ettevaatlikum või paigaldama/laskma paigaldada oluliste sõlmede vahele rikkevoolukaitse.
muhlui
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 92
Liitunud: 27 Okt 2008, 21:19
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 2 korda

Re: Mure valgusti/lüliti ühendamisel

Lugemata postitus Postitas muhlui »

Antud nali lõi muideks välja mõlemad, ehk nii automaadi kui ka peakaitsme.
See on normaalne, et lühise korral rakendub nt 25A peakaitselül ja 10A liinikaitse.
Lühise korral k.lülitis vabastussiiber jõuab ennem rakenduda kui kontakt on veel lahutamata.
Saaks lahendada selektiivsusega, aga need lülitid on hinnalised ja sp ei leia rakendust kodukasutaja seadmetes.