1. leht 1-st

Põrandakütte termostaadi vahetus - maandus

Postitatud: 18 Mai 2017, 20:54
Postitas lauri4848
Tere!
Tahaks praegust vannitoa põrandakütte termostaati vahetada uue vastu, millel ka kellaaja funktsioonid. Sai ostetud uus termostaat (mingi hiinakas k-rautast), kuid uuel ei ole maandust kuhugi panna, vanal (Eberle 525 22) on aga 8 juhet taga, millest 2 maandust. Uuel aga ainult 6 auku.
Kas võib panna ilma maanduseta või peaks maanduse nulliga kokku panema või see termostaat ei sobigi mulle?
Uus: https://www.upload.ee/image/7022337/IMG ... 204426.jpg
Vana: https://www.upload.ee/image/7022340/IMG ... 204656.jpg
Vana skeem: http://rs-electro.ru/userfiles/image/eberle_sheme.jpg

Re: Põrandakütte termostaadi vahetus - maandus

Postitatud: 18 Mai 2017, 22:38
Postitas Küülaline
Üldiselt on nii, et termostaadid ja andurid peavad kokku sobima, tõenäoliselt see suvaline hiinlane ei sobi Eberle anduriga. Aga maanduse juhtmed ühenda lihtsalt omavahel kokku, need ei pea termostaadi küljes olema.

Re: Põrandakütte termostaadi vahetus - maandus

Postitatud: 19 Mai 2017, 10:49
Postitas SlimLED
5. klemm on tühi, sinna võid kokku ühendada. Aga vaata jah, mis andur üldse sobib sellele regulaatorile.

Re: Põrandakütte termostaadi vahetus - maandus

Postitatud: 20 Mai 2017, 09:01
Postitas Külaline
Maanduse (PE) juhtmed ühenda eraldi klemmiga omavahel kokku, neid ei pea termostaadiga ühendama. Arvatavasti pead anduri ka ära vahetama.

Re: Põrandakütte termostaadi vahetus - maandus

Postitatud: 22 Mai 2017, 21:59
Postitas lauri4848
Tänud vastajatele. 5. augus polnud klemmi, kuhu juhtmeid kinni panna, keerasin 2 maanduse otsa lihtsalt omavahel kokku. Andur tõesti ei näidanud õiget temperatuuri, kuid selle termostaadil oli sisseehitatud toa temperatuuri andur ka ning sellest piisas mulle, et taimeriga automaatselt hommikuks põrandaküte põhja lükata ning peale seda välja ka.

Re: Põrandakütte termostaadi vahetus - maandus

Postitatud: 06 Dets 2017, 17:24
Postitas keijo84
Tegu ka Eberle 525 22 termostaadiga ja sooviks dikitaalse vastu ümber vahetada aga andurit pole võmalik kätte saada keegi tarkpea valesti paigaldanud. Kuidas/ kust ma saan kontrolli milline termostaat sobib anduriga kokku.

Re: Põrandakütte termostaadi vahetus - maandus

Postitatud: 06 Dets 2017, 17:57
Postitas A.S.
Tootja andmelehelt (konkreetse termostaadi andmelehelt) vaatad, üldjuhul on seal anduri parameetrid kirjas. Kui uus seade on sama firma oma, siis on võimalik, et vana andur tõesti sobib.
 

Re: Põrandakütte termostaadi vahetus - maandus

Postitatud: 06 Dets 2017, 18:35
Postitas keijo84
Kas on mingi kindel parameeter mida jälgima peaks. Plaan pole paigaldada sama firma toodangut.

Re: Põrandakütte termostaadi vahetus - maandus

Postitatud: 06 Dets 2017, 18:48
Postitas A.S.
Anduril on tavaliselt antud takistuse väärtused erinevatel temperatuuridel. Aga kui pole sama firma toodang, siis 99% tõenäosusega andur ei sobi.
 

Re: Põrandakütte termostaadi vahetus - maandus

Postitatud: 06 Dets 2017, 19:23
Postitas A.S.
http://www.silman.ee/wp-content/plugins ... php?id=420
Seal näiteks on Eberle 525 22 kasutusjuhend, kasutusjuhendis on anduri andmed.

Kood: Vali kõik

Anduri andmed: 
Mõõteinstrument Ri > 1 MΩ. 
Temperatuur °C       Takistus kΩ    Temperatuur °C        Takistus kΩ
5 ......................  85,279    30.......................  26,281
10......................  66,785    35.......................  21,137
15......................  52,330    40.......................  17,085
20......................  41,272    45.......................  13,846
25......................  33,000    50.......................  11,277
Nüüd sina siis kontrollidki, kas konkreetne andur sobib uuele termostaadile.
 

Re: Põrandakütte termostaadi vahetus - maandus

Postitatud: 06 Dets 2017, 21:29
Postitas Külaline
Isegi kui takistused mõneti erinevad, siis peaks ju asi ikkagi töötama, ainult nupu reguleerimine on veidi erinev. Või on muid nüansse?

Re: Põrandakütte termostaadi vahetus - maandus

Postitatud: 07 Dets 2017, 09:14
Postitas keijo84
Kardan ka, et toimib kuid valetab. Aga kasutada ikka saab kuna tavaliselt on programeeritavatel digitaalsetel termostaatidel ka sees ruumi temperatuuri jälgiv sensor siis saab vastavalt sellele põranda temperatuuri sättida.

Re: Põrandakütte termostaadi vahetus - maandus

Postitatud: 07 Dets 2017, 09:52
Postitas A.S.
See, et valetab, on väike asi. Kui uue termostaadi anduri parameetreid uurides selgub, et vana anduri korral tuleks näit näiteks 44°C peale keerata, pole ju hullu midagi. Aga kui keerata tuleks nii palju, et see lihtsalt võimalik pole, siis on juba pisikene probleem.

Aga tõesti, reguleerida saab ka õhu temperatuuri järgi. Seda siis eeldusel, et termostaat ise asub samuti köetavas ruumis.
 

Re: Põrandakütte termostaadi vahetus - maandus

Postitatud: 08 Dets 2017, 09:32
Postitas saladeko
Näiteks devireg touch lubab erinevaid andureid endale järele ühendada.

Re: Põrandakütte termostaadi vahetus - maandus

Postitatud: 10 Dets 2017, 18:24
Postitas keijo84
Näiteks selline termostaat sellega peaks saama ka ruumi temperatuuri järgi põrandakütet kasutada, et põhimõtteliselt pole põranda sensorit vajagi. http://ebay.davismicro.com.cn:9888/sp_f ... 937459.pdf