Tööde teostamiseks vajalik vool

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
Vincento
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 14
Liitunud: 21 Veebr 2008, 17:17

Tööde teostamiseks vajalik vool

Lugemata postitus Postitas Vincento »

Tere,

Majal on peakaitse 20A ja pinge ning faasid 3x380V. Kui töö tegemiseks on nõutav 3x25A, siis mis ma peaksin laskma teha majas, et tööd tehtud saaks. Kas üldse on võimalik midagi teha lasta?
A.S.
külaline

Re: Tööde teostamiseks vajalik vool

Lugemata postitus Postitas A.S. »

Ostad 5A juurde. Või otsid töömehed, kellele 3x20A on piisav.
Külaline
külaline

Re: Tööde teostamiseks vajalik vool

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Laenutad vastava generaatori ja elad oma 20 A-ga rõõmsalt edasi. :wave:
Vincento
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 14
Liitunud: 21 Veebr 2008, 17:17

Re: Tööde teostamiseks vajalik vool

Lugemata postitus Postitas Vincento »

Külaline kirjutas:Laenutad vastava generaatori ja elad oma 20 A-ga rõõmsalt edasi. :wave:
Milline oleks vastav generaator ntx cramost?
Külaline
külaline

Re: Tööde teostamiseks vajalik vool

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Vincento kirjutas:
Külaline kirjutas:Laenutad vastava generaatori ja elad oma 20 A-ga rõõmsalt edasi. :wave:
Milline oleks vastav generaator ntx cramost?
25A?
A.S.
külaline

Re: Tööde teostamiseks vajalik vool

Lugemata postitus Postitas A.S. »

Külaline kirjutas:25A?
Aga äkki on vaja suurt elektrimootorit käivitada?
 
Külaline
külaline

Re: Tööde teostamiseks vajalik vool

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Eks küsi Cramost genekat mis annaks 3x25 A. :roll:
Carl
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 118
Liitunud: 09 Dets 2008, 11:23
On tänatud: 3 korda

Re: Tööde teostamiseks vajalik vool

Lugemata postitus Postitas Carl »

Sõltuvalt tööde tegemise ajast võib juhtuda, et geneka rent + kütusekulu tuleb kallim kui 5 A juurdeostmine (mis jääb alles ka edaspidi)
A.S.
külaline

Re: Tööde teostamiseks vajalik vool

Lugemata postitus Postitas A.S. »

Kui päeva-paariga saab töö tehtud, siis tasub generaatori rent ehk isegi ära.
Külaline
külaline

Re: Tööde teostamiseks vajalik vool

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Geneka rent on mõnikümmend eur/ööpäev. Mis see 5 A juurde ostmine maksab?
kruvi keeraja
külaline

Re: Tööde teostamiseks vajalik vool

Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »

Allikas: https://www.elektrilevi.ee/peakaitse
Tasu suurus sõltub sellest, mitu amprit tahate juurde osta ning kui kaugel on tarbimiskoha liitumispunkt alajaamast.

Kuni 400 meetri kaugusel madalpinge alajaamast maksab üks amper 156,00 eurot (hind on koos käibemaksuga).
Kui liitumispunkt on kaugemal kui 400 meetrit madalpinge alajaamast, arvutatakse peakaitsme suurendamise tasu kaitsmevahetuse tegeliku maksumuse järgi, millele võivad lisanduda võrgu ümberehitamisega seotud kulutused.
Külaline
külaline

Re: Tööde teostamiseks vajalik vool

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Sel juhul saab võibolla isegi 2-3 nädalat generaatorit rentida selle raha eest. :)
ifffff
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1867
Liitunud: 31 Okt 2006, 00:18
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda

Re: Tööde teostamiseks vajalik vool

Lugemata postitus Postitas ifffff »

Aga mida on vaja käitada selle 3x25 ampriga? Kui mingit mootorit, siis võib ka sujuvkäiviti (võibolla on sellel ka mõni muu nimetus) aidata.
Külaline
külaline

Re: Tööde teostamiseks vajalik vool

Lugemata postitus Postitas Külaline »

ifffff kirjutas:Aga mida on vaja käitada selle 3x25 ampriga? Kui mingit mootorit, siis võib ka sujuvkäiviti (võibolla on sellel ka mõni muu nimetus) aidata.
Ma ka ei oska aimata? Näiteks meil maal on 3x10A, kui samaaegselt töötab 3,5KW(ühiku nimetus?) kreissaele lisaks veekann, ei juhtu midagi, aga kui panna veel mikrouun, siis viskab kilbist juba välja.

Urmas
Külaline
külaline

Re: Tööde teostamiseks vajalik vool

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Võibolla on meeste ajutise elektrikilbil (pikendusjuhtmel) 25A pistik ja sellest ka number võetud. Aga tegelikku koormust ei pruugi nii suurt olla.
Sellisel juhul piisab sobiva ajutise, sobiva, pesa lisamisest.

Muidugi võib ka peakaitset süsihappe kustutiga mootori käivitamise ajal jahutada. :thumbsup:
ping
:hello:
Sepo Saabas
külaline

Re: Tööde teostamiseks vajalik vool

Lugemata postitus Postitas Sepo Saabas »

Tahaks teada mis töö see olla võib selline. 3x20 ei piisa aga 3x25 piisab. 20A siis 15kW mootor ja 25 17,5 kW ? Kui kaua peaks väntama, et reduktori lõpus tekiks jõud mis purustaks maakive?
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Tööde teostamiseks vajalik vool

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Sepo Saabas kirjutas: 19 Veebr 2017, 05:31 20A siis 15kW mootor ja 25 17,5 kW
15 kW mootori nimivool on juba 30 A.
Külaline
külaline

Re: Tööde teostamiseks vajalik vool

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Küülaline kirjutas: 19 Veebr 2017, 09:00
Sepo Saabas kirjutas: 19 Veebr 2017, 05:31 20A siis 15kW mootor ja 25 17,5 kW
15 kW mootori nimivool on juba 30 A.
kas sa vastutad oma sõnade eest? 15kW on 22A. kas sa oled see elektrik kes igale pistikupesale ka 5m varu jätab?
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Tööde teostamiseks vajalik vool

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Mootor ei ole teatavasti aktiivkoormus, kas sa sellisest asjast oled kuulnud, nagu cos φ ?
Külaline
külaline

Re: Tööde teostamiseks vajalik vool

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Küülaline kirjutas: 19 Veebr 2017, 22:54 Mootor ei ole teatavasti aktiivkoormus, kas sa sellisest asjast oled kuulnud, nagu cos φ ?
ma tean väga hästi mille vahel see fii on. ja kui see oleks lausa kolmandik nagu sa pakud, siis oleks see absurd! millise arvutuse järgi said 15kW mootori vooluks 30A? labane kahega korrutamine? päris nii see ei käi. sa poleks esimene "spetsialist" keda ma näen, kes korrutab kolmefaasilise võimsuse kahega ja saab voolu. ja vastavalt sellele numbrile määrib kliendile kallima paigaldise kaela.
elektrimeez
külaline

Re: Tööde teostamiseks vajalik vool

Lugemata postitus Postitas elektrimeez »

3 faasi puhul peab voolu ikka 3-ga korrutama ju. :scratch:
Külaline
külaline

Re: Tööde teostamiseks vajalik vool

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Genekas võib 3x25 amprit isegi olla, aga kui miski kolmefaasiline asünkroonmootor tahetakse otse võrkulülitamisega käivitada, võib vaja minna kuni seitsmekordset nimivoolu. Ehk siis 175 amprit 25 amprise mootori korral.

Aga ikka pole öeldud, mis imeriista seal obektil ehituse ajal tahetakse kasutada. Ehituspraktikud teaks siis arvata.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Tööde teostamiseks vajalik vool

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Külaline kirjutas: 20 Veebr 2017, 00:27millise arvutuse järgi said 15kW mootori vooluks 30A?
Võimsustegur ja nimivool on mootori sildiandmed, sõltuvad ka võimsusest ja pingest, kas 230/400 või 400/690. Enamasti ei ole 15 kW - 230/400 V mootorite cos φ palju parem, kui 0,7.
Sepo Saabas
külaline

Re: Tööde teostamiseks vajalik vool

Lugemata postitus Postitas Sepo Saabas »

Carl
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 118
Liitunud: 09 Dets 2008, 11:23
On tänatud: 3 korda

Re: Tööde teostamiseks vajalik vool

Lugemata postitus Postitas Carl »

Külaline kirjutas: 17 Veebr 2017, 13:35 Geneka rent on mõnikümmend eur/ööpäev. Mis see 5 A juurde ostmine maksab?
kui 17,5 kW vaja kätte saada, siis lähim (suurem) genekas, mille ramirendist leidsin on 30kVA ning rendipäev on 77 eurot.
Seega kui 10 päeva või rohkem vaja, siis tasub amprite ostmine vadi rendihinna järgi ära. Kui vähem päevi, siis tuleks kütusekulu arvestus ka mängu tuua.
Täiskoormusel võtab see genekas 8.53l/h mis hetkel oleks 10 euri tunnis. Kui sama hulk energiat võrgust tarbida, maksab see 3,5 euri.
OK, ilmselt ei käi asi täiskoormusel ja 27kW pole ka vaja, mida see genekas võimaldaks, aga väiksemal koormusel on geneka kasutegur ilmselt veel viletsam.
Vasta