Kas 230V või 400V kontaktor?

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
Nurmekund
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 1
Liitunud: 07 Veebr 2017, 12:44

Kas 230V või 400V kontaktor?

Lugemata postitus Postitas Nurmekund »

Tere!
Paluks nõuannet, millist kontaktorit valida.
Käivitan 3-faasilist 0,25kW mootorit starterist, mis koosneb 2 surunupust, kontaktorist ja termoreleest (koormuskaitsest). Võimalus on valida kontaktor 230V või 400V.
Skeemidelt saan aru, et 230V korral tuleb ka neutraal (N) ühendada, aga 400V korral mitte. Kas ühel juhul on (liigvoolu? lühise?) kaitse parem kui teisel juhul või millised erinevused veel esinevad?

Tänan ette!
A.S.
külaline

Re: Kas 230V või 400V kontaktor?

Lugemata postitus Postitas A.S. »

Nurmekund kirjutas:...või millised erinevused veel esinevad?
Mitte mingeid muid erinevusi ei esine, peale neutraali (N) vajaduse.
 
sass463257
külaline

Re: Kas 230V või 400V kontaktor?

Lugemata postitus Postitas sass463257 »

Juhtpinged hoitakse võimalikult madalad, seega soovitav ikkagi 220 -- 240V.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Kas 230V või 400V kontaktor?

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Üks madalpinge kõik, 400/230 V.
Vasta