Imelik pinge lambipesas

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
meelis,414
külaline

Imelik pinge lambipesas

Lugemata postitus Postitas meelis,414 »

Tere!
Lae lambi pessa jääb peale lülitist välja lülitamist pinge 24 v.Grupis alates kilbist -esiku laelamp veksellülititega,köögi-ja elutoa laelamp grupilülitiga.Lambid võtsin laest maha,lülitist vool välja. - esiku laelambi pesas 24 v ,köögi laelambi pesas 12v
elutoas 8v.Pinge kaob,kui kaitseautomaat välja lülitada.Ehk on kellelgi kogemust sama probleemiga või oletusi,mis võiks valesti olla.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Imelik pinge lambipesas

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Kuidas sa selle pinge üldse avastasid ja kuidas see avaldub või segab sind?
meelis,414
külaline

Re: Imelik pinge lambipesas

Lugemata postitus Postitas meelis,414 »

Pinge avastasin juhuslikult,kui paluti kontrollida laelampi,mis ei töötanud..Maja on uus.Mind see ei sega,aga loogiliselt võttes peaks ju lüliti ahela katkestama.Pinge on N ja L juhtide vahel.Samas kaabli pundis jookseb ka pliidi ja pistikupesade kaabel,aga see on max,2-3 m.Induktsiooni ei tohiks tekkida.
Külaline
külaline

Re: Imelik pinge lambipesas

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Et läksid mööda ja juhuslikult nägid pinget 24V? Mis mees oled kah, et kaableid näpid? Miks just sind paluti seda kontrollida? Ega sa vist elektrik pole? Seega ära otsi sealt kuskilt miskit pinget!
meelis,414
külaline

Re: Imelik pinge lambipesas

Lugemata postitus Postitas meelis,414 »

Kui sul midagi teemaga seoses öelda pole leia mõn muu tegevus.
fluke
külaline

Re: Imelik pinge lambipesas

Lugemata postitus Postitas fluke »

Millise mõõteseadmega seda pinget mõõtisid. Tekkis mul ka algusaastatel segadust see. Jookseb pikk kaabel mööda kaabliredelit. Toite algus oli kaitselülitiga lahutatud. Aga kaabli lõpus mõõtsin neid juhtmeid mis poldud ültsegi kuugi ühendatud... Sain 112V. Tekkis imelik tunne ja käisin kogu kaabli näppupidi läbi. Lõuks mõtlesin , et teen paugu, panin need otsad vastu maandust, aga ei midagi. Kui kaablid jooksevad paraleelselt mööda kaabriredelit, siis kõrval voolu all olevad kaablid tekitavad ju midagi?
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Imelik pinge lambipesas

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

meelis,414 kirjutas:loogiliselt võttes peaks ju lüliti ahela katkestama.Pinge on N ja L juhtide vahel
Lüliti katkestab L juhi, aga N on kõigi teiste ahelate ja faasidega ühine.
Sa paned mingisuguse odava universaalse mõõteriista sinna otste peale ja ahel ei ole enam katkestatud.
meelis.414
külaline

Re: Imelik pinge lambipesas

Lugemata postitus Postitas meelis.414 »

Mõõteriistaks oli FlukeT130
Külaline
külaline

Re: Imelik pinge lambipesas

Lugemata postitus Postitas Külaline »

meelis.414 kirjutas:Mõõteriistaks oli FlukeT130
et kui on mõõteriist, siis on ka kohe mõistus?
A.S.
külaline

Re: Imelik pinge lambipesas

Lugemata postitus Postitas A.S. »

Aga nii ju ongi, ostad mõõterista, saad mõistuse tasuta kauba peale. Isegi indikaatori ostmisel.
meelis,414
külaline

Re: Imelik pinge lambipesas

Lugemata postitus Postitas meelis,414 »

Ootaks konstruktiivset arutelu.
A.S.
külaline

Re: Imelik pinge lambipesas

Lugemata postitus Postitas A.S. »

Mis arutelu? Et säherdust pinget ei näitaks, on korralikematel testritel võimalik lülitada sisendiga paralleelselt takisti, paar-kolm kΩ takistusega. Tänu piisavalt suurele sisetakistusele näitab tester alati pinget, sest kaablitel on mahtuvus, isolatsioonil takistus. Kusagilt ikka piisavalt lekib, siin pole midagi arutada, isegi konstruktiivselt mitte.
 
saatusetahe
külaline

Re: Imelik pinge lambipesas

Lugemata postitus Postitas saatusetahe »

BOOYAKA
Voltamper
külaline

Re: Imelik pinge lambipesas

Lugemata postitus Postitas Voltamper »

Tapab vool, mitte pinge. Mina kasutan pinge mõõtmiseks seieriga analoogtestrit, millel on korralik ballistika ja igasuguse uitvoolu peale ei hakka numbreid ette viskama. Odava digitestriga on igaltpoolt võimalik pinget leida. Muret peaksid siis tundma, kui pirn laes peale väljalülitamist edasi hõõgub.
Külaline
külaline

Re: Imelik pinge lambipesas

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Kui juhtub huumlambiga lüliti olema, siis saab ka korralikult vastu näppe väljalülitatud lülitist.
Ja leedlambid jäävad lüliti väljalülitatud asendis vilkuma...
Külaline
külaline

Re: Imelik pinge lambipesas

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Külaline kirjutas: Ja leedlambid jäävad lüliti väljalülitatud asendis vilkuma...
Räägi nüüd täpsemalt. Mul on 20 5w LED-i laes, seni pole ükski vilkunud. Kuidas sa seda teed?
Külaline
külaline

Re: Imelik pinge lambipesas

Lugemata postitus Postitas Külaline »

"Säästulampe" olen näinud väljalülitatuna kergelt vilkumas, krt öösel ehmatas ära, et mis toimub. :D
meelis,414
külaline

Re: Imelik pinge lambipesas

Lugemata postitus Postitas meelis,414 »

Tänan,kes võtsid vaevaks teemas püsida.Kui Fluke T130 pole korralik tester,milline siis on?Minuteada on see üks levinumaid mõõteriistu elektrikutel.Ehk saaks mõne margi.
A.S.
külaline

Re: Imelik pinge lambipesas

Lugemata postitus Postitas A.S. »

Sa võid ju seda korralikuks pidada, lihtsalt pead arvestama mõningate piirangutega, mida see tester teha ei võimalda. Üks piirang ongi näiteks lahtiste juhtmete pinge mõõtmine. Tegelikult on kõik mõõteriistad head, kuni kasutajal selle kasutamiseks piisavalt mõistust on.

Aga suvaline esimene, mis meelde tuleb, on Fluke 289. Võimaldab näiteks mõõta ka sagedusmuundurite väljundpinget. Üritad seda enda testriga mõõta, võid saada üsna "huvitava" näidu.
 
Külaline
külaline

Re: Imelik pinge lambipesas

Lugemata postitus Postitas Külaline »

uvitav miks see nii on?
A.S.
külaline

Re: Imelik pinge lambipesas

Lugemata postitus Postitas A.S. »

Mis asi on nii? Näitab lambipesa juures pinget? Lüliti on küll jah väljas, aga lüliti juurde tuleb ju kaablisoon, tagasi läheb samuti kaablisoon, koos moodustavad need sooned täiesti tavalise kondensaatori. Väljalülitatud lülitist vool küll läbi ei lähe, kondensaatorist aga läheb. Läbi isolatsioonitakistuse läheb samuti. Ning kuna testri sisetakistus on suur, siis sellest imepisikesest voolust täiesti piisab. Vähendades testri sisetakistust (kallimad seda suudavad), enam tester säherdust pinget ei näita.

Või millest sa aru ei saa?
 
Külaline
külaline

Re: Imelik pinge lambipesas

Lugemata postitus Postitas Külaline »

miks sagedusmuunduril näitab uvitavat pinget?
A.S.
külaline

Re: Imelik pinge lambipesas

Lugemata postitus Postitas A.S. »

Sest sagedusmuunduri pinge sisaldab liiga palju kõrgemaid sagedusi, mis testri lolliks ajavad. Viisakamatel testritel on võimalik sisse lülitada madalpääsufilter, mis üle 1kHz läbi ei lase.
 
Rihm
külaline

Re: Imelik pinge lambipesas

Lugemata postitus Postitas Rihm »

A.S kui räägid 3 faasiliste elektrimootorite sagedusmuunduritest, siis mida näitab tester muundi väljundis, kui muundi on stopis. Ehk siis mootor seisatud, aga muundi oote asendis`?
A.S.
külaline

Re: Imelik pinge lambipesas

Lugemata postitus Postitas A.S. »

Kui minu käest küsid, siis mina ei tea. Pole mõõtnud, pole plaanis mõõta ka, meil siinkandis neid muundureid ikka üsna minimaalselt. Ja ka nende paari muunduri juurde pole eriti asja.
 
Vasta