Põrandaküttekaabli ja termostaat EBERLE ühendamine

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
Edgar57
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 115
Liitunud: 04 Mai 2009, 20:35
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 16 korda

Põrandaküttekaabli ja termostaat EBERLE ühendamine

Lugemata postitus Postitas Edgar57 »

Rahvas, andke nõu!

Vaja põrandakütte otsad ühendada.
Aga jääb puudu - ei saa pihta!

Kuhu kontakti termostaadil mis vaja ühendada. - sensor, küttekaabel, voolud.
Manuses termostaadi pilt tagant.

Siin skeemi neti-variant ka:http://www.heatcable.com.ua/images/stor ... auto,0,800
Tänud ette!
Manused
IMG_0001.JPG
IMG_0001.JPG (287.25 KiB) Vaadatud 4346 korda
Edgar57
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 115
Liitunud: 04 Mai 2009, 20:35
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 16 korda

Re: Põrandaküttekaabli ja termostaat EBERLE ühendamine

Lugemata postitus Postitas Edgar57 »

Kas nii oleks õige:
küttekaabli otsad: sinine - N(noolega), pruun - nool ja kolla-roheline(PE) maandusmärk
voolud: sinine - N, pruun - L ja PE - maandusmärk
sensor: sensori kontaktide alla paremal
kasutajapuudub
külaline

Re: Põrandaküttekaabli ja termostaat EBERLE ühendamine

Lugemata postitus Postitas kasutajapuudub »

Ise küsin, ise vastan :-). Nii on õige jah.

Edu ühendamisel!
Benno
külaline

Re: Põrandaküttekaabli ja termostaat EBERLE ühendamine

Lugemata postitus Postitas Benno »

Noolega on märgitud küttekaabli kontaktid, küttekaabli otsad on need mida tavaliselt peetakse sensori otsteks, piimja isolatsiooniga. Selle varjestus läheb maanduse kontakti alla.

Toitekaabel läheb N/L ilma nooltega kontaktidesse ja PE maanduse kontakti alla.

Sensori kaabel on sinine-pruun ja need lähevad sensori kontaktide alla.
Edgar57
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 115
Liitunud: 04 Mai 2009, 20:35
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 16 korda

Re: Põrandaküttekaabli ja termostaat EBERLE ühendamine

Lugemata postitus Postitas Edgar57 »

kasutajapuudub kirjutas:Ise küsin, ise vastan :-). Nii on õige jah.

Edu ühendamisel!
Ole sa meheks!
Edgar57
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 115
Liitunud: 04 Mai 2009, 20:35
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 16 korda

Re: Põrandaküttekaabli ja termostaat EBERLE ühendamine

Lugemata postitus Postitas Edgar57 »

Benno kirjutas:Noolega on märgitud küttekaabli kontaktid, küttekaabli otsad on need mida tavaliselt peetakse sensori otsteks, piimja isolatsiooniga. Selle varjestus läheb maanduse kontakti alla.

Toitekaabel läheb N/L ilma nooltega kontaktidesse ja PE maanduse kontakti alla.

Sensori kaabel on sinine-pruun ja need lähevad sensori kontaktide alla.
Tänud sulle!
Vasta