1. leht 1-st

piksekaitse

Postitatud: 28 Aug 2006, 20:02
Postitas sparky
kas piksekaitse vöib yhendada yldise maanduskontuuri kylge vöi peab selleks eraldi vardad maasse lööma?? vöi tuleb kasutada siis sellel juhul liigpingekaitset?? ja kui tuleb,siis kuhu see yhendada??

Postitatud: 29 Aug 2006, 10:27
Postitas Ints
Piksekaitse tuleb eraldi maandada (kui piksekaitse all on mõeldud katusele paigaldatavat varrast).

Postitatud: 29 Aug 2006, 12:10
Postitas vanemleitnant
Piksekaitse maandus ja elektrisisendi kordusmaandus ehitatakse uutes elektripaigaldistes ühine. Ainult piksekaitse maandus peab olema väiksem kui 10 oomi maandustakistus. Juhul, kui tehakse eraldi maandused tuleb nad potentsiaaliühtlustuse eesmärgil siiski kokku ühendada.

Postitatud: 29 Aug 2006, 12:13
Postitas vanemleitnant
Unustasin lisada, et piksekaitsega hoone elektri sisestusel peavad olema B/C klassi liigpingepiirikud.