piksekaitse

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
sparky
külaline

piksekaitse

Lugemata postitus Postitas sparky » 28 Aug 2006, 20:02

kas piksekaitse vöib yhendada yldise maanduskontuuri kylge vöi peab selleks eraldi vardad maasse lööma?? vöi tuleb kasutada siis sellel juhul liigpingekaitset?? ja kui tuleb,siis kuhu see yhendada??

Ints
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 406
Liitunud: 26 Veebr 2006, 19:43
On tänatud: 2 korda

Lugemata postitus Postitas Ints » 29 Aug 2006, 10:27

Piksekaitse tuleb eraldi maandada (kui piksekaitse all on mõeldud katusele paigaldatavat varrast).

vanemleitnant
külaline

Lugemata postitus Postitas vanemleitnant » 29 Aug 2006, 12:10

Piksekaitse maandus ja elektrisisendi kordusmaandus ehitatakse uutes elektripaigaldistes ühine. Ainult piksekaitse maandus peab olema väiksem kui 10 oomi maandustakistus. Juhul, kui tehakse eraldi maandused tuleb nad potentsiaaliühtlustuse eesmärgil siiski kokku ühendada.

vanemleitnant
külaline

Lugemata postitus Postitas vanemleitnant » 29 Aug 2006, 12:13

Unustasin lisada, et piksekaitsega hoone elektri sisestusel peavad olema B/C klassi liigpingepiirikud.

Vasta