Lugemata postitus Postitas turuvarblane »

Alati tahan ise kõike teha aga siinkohal vaja nõus.
On küttekaablilt 3 juhet, 2 tükki andurilt ja siis voolujuhtmed. Siit küsimus, mis juhtme mis pessa peaksin panema.

http://www.upload.ee/image/2291157/IMG_2727.JPG
Eesti suurim iPhone grupp facebookis
https://www.facebook.com/groups/iphonekasutajad
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: ecofloor põrandakütte termostaadi ühendamine

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Kui sellega ka hakkama ei saa siis mõtle veelkord kas ikka on vaja kõike ise teha. N - neutraal, reeglite kohaselt sinine juhe, L - faas, reeglite kohaselt kas pruun, must või hall juhe. Need eelmised tulevad siis elektrikapist. Noolega otsad on küttekaabli jaoks. Kell on peamiselt öise temperatuurialandamise juhtimine aga võid ka muul ajal kasutada, näiteks siis kui ennast seal ruumis ei ole. Enamasti seda ei kasutata, jutu põhjal pole ka antud hetkel seda otsa vaja. Edasi on maandus, või potenisaaliühtlustus, reeglina kollase-rohelise kirju ja sinna ühendatakse ka küttekaabli nö varjestus (tegelikult on ta vareje moodi vaid selles osas mis on termostaadi ja kaabli vahel). Edasi on andur. Kogu see jutt peaks olema teistmoodi sõnastusega ka termostaadiga kaasa tulnud paberites kirjas.
Kasutaja avatar
turuvarblane
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 70
Liitunud: 27 Mär 2011, 19:08
Asukoht: tartu
Kontakt:

Re: ecofloor põrandakütte termostaadi ühendamine

Lugemata postitus Postitas turuvarblane »

tänud vastamast, kuidas saan teada kumb on neutraal ja kumb faas, juhtmed mõlemad vene omad hallid ja mul ainult selline tester
http://www.ronex.ee/index.php?product_i ... up_id=2455
Eesti suurim iPhone grupp facebookis
https://www.facebook.com/groups/iphonekasutajad
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: ecofloor põrandakütte termostaadi ühendamine

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

turuvarblane kirjutas:juhtmed mõlemad vene omad hallid
Kas kolmas, maandusjuhe ikka ka on? Faasi küljes peaks indikaator helendama. Tegelikult ei ole vahet, mis pidi ühendada.
Kasutaja avatar
turuvarblane
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 70
Liitunud: 27 Mär 2011, 19:08
Asukoht: tartu
Kontakt:

Re: ecofloor põrandakütte termostaadi ühendamine

Lugemata postitus Postitas turuvarblane »

maandust pole, ehk siis 2 juhet tuleb ainult kilbist ;(
Eesti suurim iPhone grupp facebookis
https://www.facebook.com/groups/iphonekasutajad
onu
külaline

Re: ecofloor põrandakütte termostaadi ühendamine

Lugemata postitus Postitas onu »

tahad sa ikka seda ise teha? :?
amp
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 190
Liitunud: 30 Jaan 2010, 11:13
On tänatud: 2 korda

Re: ecofloor põrandakütte termostaadi ühendamine

Lugemata postitus Postitas amp »

Küülaline kirjutas:
turuvarblane kirjutas:juhtmed mõlemad vene omad hallid
Kas kolmas, maandusjuhe ikka ka on? Faasi küljes peaks indikaator helendama. Tegelikult ei ole vahet, mis pidi ühendada.
Tegelikult on ikka väga suur vahe. Eriti, kui tootja on juba N ja L tähistanud. Neutraali üldjuhul ei katkestata. Või kui siis paralleelselt koos faasiga, nt rikkevoolukaitseaparaat.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: ecofloor põrandakütte termostaadi ühendamine

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

amp kirjutas:Tegelikult on ikka väga suur vahe. Eriti, kui tootja on juba N ja L tähistanud
Ma pidasin silmas põranda soojenemise seisukohast. Laelamp läheb ka põlema, kui lüliti nulljuhtmes ja maandus puudub.
Külaline
külaline

Re: ecofloor põrandakütte termostaadi ühendamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

turuvarblane kirjutas:maandust pole, ehk siis 2 juhet tuleb ainult kilbist ;(
põrandaküttel peab minuteada kindlasti kaitsemaandus ( ja rikkevoolukaitse) kah olema. Nii nagu igal tänapäevasel pesumasinal. Seega sa nagu ei saagi kumbagi kasutada.

Kuna aga inimesed niikuinii kasutavad (nagu ka vähemalt pesumasinaid) siis pane kindlasti rikkevoolukaitse põrandaküttele ette. Kas kilpi või kui ei mahu, siis mingi karbiga seina peale, lae taha, enne kui see kahesooneline juhe põrandakütte termostaati läheb..
Kasutaja avatar
turuvarblane
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 70
Liitunud: 27 Mär 2011, 19:08
Asukoht: tartu
Kontakt:

Re: ecofloor põrandakütte termostaadi ühendamine

Lugemata postitus Postitas turuvarblane »

Lae alla tuleb kaabel kilbist ja sealt mul viidud siis mujale laiali, pesumasin, laelambid jne, samuti küttele, ehk siis võin panna rikkevoolukaitsme sinna laealla kogu selle kompotti ette? Kõikidele vannitoas olevatele tarbijatele. Milline võimsuse peaks panema üldse?
Eesti suurim iPhone grupp facebookis
https://www.facebook.com/groups/iphonekasutajad
Kasutaja avatar
turuvarblane
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 70
Liitunud: 27 Mär 2011, 19:08
Asukoht: tartu
Kontakt:

Re: ecofloor põrandakütte termostaadi ühendamine

Lugemata postitus Postitas turuvarblane »

küte 210w, pesumasin 1750w, 2x75w laelambid, 2x40w seinalambid.

kirjas oli ka et sellel küttematil on ka miski täiendavkaitse peal, mida iganes see tähendab.
Eesti suurim iPhone grupp facebookis
https://www.facebook.com/groups/iphonekasutajad
trebla
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2785
Liitunud: 04 Aug 2009, 00:27
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 61 korda

Re: ecofloor põrandakütte termostaadi ühendamine

Lugemata postitus Postitas trebla »

Odavaim RVK on 25A voolule, sellele vastab 25 A x 230 V = 5,75 kW, seega küll ja ülegi.

see ' miski' uuri välja, tee omale selgeks. Netist saab otsida.
ja kui sa juba nii palju oled ise teinud ja elektrist ikka midagi ei jaga, siis see tehtu või ka üsna ohtlik olla.

Kas tegid siis kättesaadavast vanast materjalist, et kaablisooned ikka veel valget värvi on?
Kasutaja avatar
turuvarblane
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 70
Liitunud: 27 Mär 2011, 19:08
Asukoht: tartu
Kontakt:

Re: ecofloor põrandakütte termostaadi ühendamine

Lugemata postitus Postitas turuvarblane »

kilbist tuleb laealla jah vene kaabel, 2 sooneline, seda ma pole vahetanud ära. Vannitoasiseselt olen ära vahetanud 3 soonelise vastu kõik.
Eesti suurim iPhone grupp facebookis
https://www.facebook.com/groups/iphonekasutajad
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: ecofloor põrandakütte termostaadi ühendamine

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

turuvarblane kirjutas:Vannitoasiseselt olen ära vahetanud 3 soonelise vastu kõik.
Ega sa seda kolmandat soont kuhugi ei ühendanud?
Kasutaja avatar
turuvarblane
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 70
Liitunud: 27 Mär 2011, 19:08
Asukoht: tartu
Kontakt:

Re: ecofloor põrandakütte termostaadi ühendamine

Lugemata postitus Postitas turuvarblane »

selle jätsin jah niisama tühjaks.
Eesti suurim iPhone grupp facebookis
https://www.facebook.com/groups/iphonekasutajad
Kasutaja avatar
turuvarblane
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 70
Liitunud: 27 Mär 2011, 19:08
Asukoht: tartu
Kontakt:

Re: ecofloor põrandakütte termostaadi ühendamine

Lugemata postitus Postitas turuvarblane »

Igatahes ühendasin niisama ära prooviks, kõik töötab ;) läheb soojaks küll. Elektri kilbis on miskid sarnased lülitid nagu need RVK, kas nendest ei piisa? Miski mul kodus lühisesse läinud või pirn katki läinud siis viskab seal välja küll. Kas sellest piisab?
Eesti suurim iPhone grupp facebookis
https://www.facebook.com/groups/iphonekasutajad
trebla
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2785
Liitunud: 04 Aug 2009, 00:27
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 61 korda

Re: ecofloor põrandakütte termostaadi ühendamine

Lugemata postitus Postitas trebla »

turuvarblane kirjutas:Igatahes ühendasin niisama ära prooviks, kõik töötab ;) läheb soojaks küll. Elektri kilbis on miskid sarnased lülitid nagu need RVK, kas nendest ei piisa? Miski mul kodus lühisesse läinud või pirn katki läinud siis viskab seal välja küll. Kas sellest piisab?
kas selle konkreetse põrandakütte faas ja N käivad mõlemad sellest 'miskist lülitist' läbi?

kas selle 'miski lüliti' peale on kuskile kirjutatud 0,03 A või 30 mA ?
Külaline
külaline

Re: ecofloor põrandakütte termostaadi ühendamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Kasutan võimalus sama probleemi lahenduse leidmiseks. Kui tahan küttekaabli ette lüliti panna, siis vean eraldi maanduse harukarbisti?
Kas on halb tava või lausa keelustatud harukarbi ühte pessa 3-4 juhet panna (N). Samuti oleks mul mugavam lae alla RVK panna, kuid üldjuhul peaks see ahelas esimene kaitse olema?
Tänan kaasamõtlemast.
renxx
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 117
Liitunud: 20 Okt 2011, 20:21
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 3 korda

Re: ecofloor põrandakütte termostaadi ühendamine

Lugemata postitus Postitas renxx »

Tere,

Tahaks põrandakütte ära ühendada vannitoas, kuid elektriga päris sinapeal ei ole, ning tahaks natuke abi saada. Kas nii nagu mul prooviks ühendatud, on õieti ? Sensorite juhtmetel pole väliselt mingit vahet, kas sellel ei ole vahet kumbapidi ma need ühendan nendesse pesadesse ?

Pilt

Seinast tuleb juhtmed topelt, kuna sealt läheb vool edasi paari seinakontakti veel
A.S.
külaline

Re: ecofloor põrandakütte termostaadi ühendamine

Lugemata postitus Postitas A.S. »

renxx kirjutas:Seinast tuleb juhtmed topelt, kuna sealt läheb vool edasi paari seinakontakti veel
Kui need "topelt juhtmed" on toite omad, siis peaksid ju need L ja N alla minema, mitte aga küttekeha klemmide (nooltega märgitud) külge?
renxx
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 117
Liitunud: 20 Okt 2011, 20:21
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 3 korda

Re: ecofloor põrandakütte termostaadi ühendamine

Lugemata postitus Postitas renxx »

Kindel, et nooltega on küttekeha klemmid ? Topeltjuhtmed on toite omad ikka jah.
A.S.
külaline

Re: ecofloor põrandakütte termostaadi ühendamine

Lugemata postitus Postitas A.S. »

Aga sinna noolte/kolmnurkade külge ju lausa küttekeha joonistatud.
Külaline
külaline

Re: ecofloor põrandakütte termostaadi ühendamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Ei tea kuidas sulle soovitati, aga ise olen põrandakütte jätnud täiesti omaette kaitsme alla.
Urmas
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: ecofloor põrandakütte termostaadi ühendamine

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Aga kas see varjestusega, mis on sensori alla ühendatud, mitte küttekaabel ei ole?
tommy4
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 437
Liitunud: 06 Apr 2009, 09:15
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda

Re: ecofloor põrandakütte termostaadi ühendamine

Lugemata postitus Postitas tommy4 »

Palun võta kõik otsad lahti ja alusta uuesti.
Toitekaabli otsad pane klemmide N ja L alla. Pruun L ja sinine N.
Küttekaabel, mille praegu oled ühendanud sensori klemmide alla, pane kolmnurgamärkidega tähistatud klemmide alla.
Termoanduri otsad, mis praegu on N ja L tähega tähistatud klemmide all, pane ikka sensori klemmide alla.
Kui sa praegust skeemi pole veel pingestada jõudnud ja kõik õigesti ühendad, nagu kirjeldasin, saad veel asja käima.