Koduseadmete maandus.

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
coeng3
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 206
Liitunud: 29 Mai 2006, 14:22
Asukoht: Harjumaa
On tänanud: 14 korda

Koduseadmete maandus.

Lugemata postitus Postitas coeng3 »

Korteris vana, kahesooneline juhtmestik. Esijalgu juhtmeid vahetada ei saa. Kas aitab mingi elektroodi löömine maase ja siis selle külge maanduse ühendamine ? Või jääb väheks ?
Veidi eemal on vana puurkaev manteltorudega, teda tuleb aga maa seest otsida, lugesin , et see oleks ideaalne maandus..
Külaline
külaline

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Korrektne maandus ühendatatakse ikkagi maja sisendkilpi. Kordusmaanduseks kutsutakse teist.Eeldab ikkagi juhtmete vahetust või vähemalt lisamist(nn.poolporno lahendus)
Suvaline elektrood maasse ei ole maandus.Manteltoru võib olla, enne tuleb üle mõõta.
Igal juhul kasuta spetsialisti abi.
Kasutaja avatar
numan
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 383
Liitunud: 15 Mai 2006, 16:16
Asukoht: Soome
On tänanud: 1 kord
Kontakt:

Re: Koduseadmete maandus.

Lugemata postitus Postitas numan »

coeng3 kirjutas:Kas aitab mingi elektroodi löömine maase ..
kord lõime maakera sisse kolm ca 70 senti pikka metallvarrast ja ühendasime neid omavahel, tester näitas norm.
Alati on alternatiivlahendus!
kotermann
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 210
Liitunud: 28 Jaan 2005, 19:51
On tänatud: 10 korda

Lugemata postitus Postitas kotermann »

Selle puurkaevu manteltoruga tuleks kõigepealt ühendada hoone peakilbis sisendkaabli PEN- (neutraal-) latt.

(Kui viid sinna toruni maandusjuhi ainult oma korteri elektritarvititelt, siis võib sellest palju jama tulla, kui mingil hetkel see juht kogu maja ainukeseks maandusjuhiks osutub.)

Edasi oleks sellelt peakilbi neutraallatilt võimalik viia kolla-roheline kaitsejuht maandamist vajavate seadmete pistikupesade kaitsejuhiklemmidele. Tegelikult on see üsna hädine ajutine lahendus, elektripaigaldiste kohta käiv eeskiri EEI 3 seab siin mitmeid piiranguid.

Näiteks peab eraldi, mehaaniliselt kaitsmata kolla-rohelise kaitsejuhi ristlõige olema vähemalt 4 mm2. Sellise ristlõikega juhi ühendamine pistikupesa kaitseklemmi alla on paras peavalu, et mitte öelda - koguni võimatu ettevõtmine.

Nii et tuleks ikka plaani võtta korteri elektrijuhistiku ja peakilbi ning jaotuskilbi (kilpide) rekonstrueerimine.
coeng3
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 206
Liitunud: 29 Mai 2006, 14:22
Asukoht: Harjumaa
On tänanud: 14 korda

Lugemata postitus Postitas coeng3 »

Aga põhimõtteliselt, kui majasse jookseb sisse 3faasi ja maa(4 otsa, faasid korterite vahel jaotatud, maa ühine), kuidas oleks õige siiski oma seadmeid maandada? Naaber näiteks lõi jah kolaka maa sisse ja viis pesumasina ja muu kola sinna juhtmetega kokku..Kui mul on kasutada 1 faas ja maa, missugune skeem maandamiseks peab olema ?
Kalvis
külaline

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Võid selle posti maasse lüüa, kuid praktikas võib teinekord olla rohkem kahju kui kasu. Kui ühendus on kehva siis ta ei kaitse ja äikse puhul võib hoopis kahju teha (tekivad suured erinevad liigpinge potentsiaalid mida ei teki vaid ühe maandatud punkti korral).
Puurkaevu manteltoru on palju asjalikum lahendus, kuid ükskord oli juhus, kus puurkaevu vee kaudu liikus elekter dushi ja faaside ebasümmeetria korral oli väga valus vee all pesta. Sai kogu aeg pestes ebameeldivat elektriravi. Torud olid muuseas plastikust.
Kordusmaandur on soovitav siiski teha, kuid kui teed siis tee korralik või jäta üldse tegematta. Puurkaevu variant sobib, kui elektrilööki veekaudu ei saa.
Kasutaja avatar
numan
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 383
Liitunud: 15 Mai 2006, 16:16
Asukoht: Soome
On tänanud: 1 kord
Kontakt:

Lugemata postitus Postitas numan »

meie elektrik (litsensiga) muheledes ütles et kui teeb oma majale väga korraliku maanduse ja äike kord lööb elektriliini siis SINU maandus juhib seda maasse läbi kogu su majajuhtmestiku... :shock:
Alati on alternatiivlahendus!
coeng3
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 206
Liitunud: 29 Mai 2006, 14:22
Asukoht: Harjumaa
On tänanud: 14 korda

Lugemata postitus Postitas coeng3 »

No aga mis siis teha kui on olemas ainult 3 faasi ja null ?
Kasutaja avatar
numan
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 383
Liitunud: 15 Mai 2006, 16:16
Asukoht: Soome
On tänanud: 1 kord
Kontakt:

Lugemata postitus Postitas numan »

coeng3 kirjutas:No aga mis siis teha kui on olemas ainult 3 faasi ja null ?
ausalt öeldes (on "korrektne" või mitte :roll: ) kui sul pesumasin annab särtsu või muu selline siis hädakorras saab kas või sama elektroodi löömine maakera sisse :wink: :D
ajutine lahendus on kõige kestvam :!:
Alati on alternatiivlahendus!
Kalvis
külaline

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

3 faasi ja null on TN-C süsteem, kus on null tänapäeva mõistes PEN juhe, ehk ta on maandatud igal juhul alajaamas. Kuid ka selle ühitatud PEN võib ju kilbis kordusmaandada.
Teine variant, et sul on IT või TT süsteem, kuid ka seal on maandamine olemas, kuid see on veidi teistmoodi.

Kui pesumasin annab särtsu siis on tõesti maandamise ja pot. ühtlustamisega viimane aeg midagi ette võtta.
coeng3
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 206
Liitunud: 29 Mai 2006, 14:22
Asukoht: Harjumaa
On tänanud: 14 korda

Lugemata postitus Postitas coeng3 »

Mõtlesin,et aitab, aga jätkan veel..
Vaatasin,et ühel naabril on sisse veetud ilusti kolm otsa ja kaks on nulli külge ühendatud, sert.elektrikute poolt teostatud. Kas saan siis minagi kolmanda lisajuhtmega(mis on samuti nulli ühendatud) probleemi lahendada ? Temal pidi kõik normaalne olema.See ongi TN-C süsteem?
Kalvis
külaline

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

See on tavaline lahendus.
Kui täpsem olla siis on see TN-C-S süsteem. Kuni korterikilbini on TN-C süsteem (ühitatud PEN juhe ehk vanasti null) ja edasi on PE ja N juhe eraldi ehk TN-S süsteem. edasi ei tohi üheskis kohas N ja PE omavahel kokku saada.
PE juhe on see kollaroheline ja N juhe sinine. PE juhet kasutatakse potentsiaalide ühtlustamiseks, ehk teda kinnitatakse ka hoone metalltorude, raudkonstruktsioonide jne kinni, eesmärgiga, et kõik potentsiaalid oleksid ühe ja sama pinge all. siis ei saa särtsu. Kui nüüd lisakaitseks kordusmaandus teha siis see ühitatakse el.kilbis PE lati külge.
Ecu
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 28
Liitunud: 01 Nov 2006, 22:06

Lugemata postitus Postitas Ecu »

Kuidas oleks kõige õigem asi lahendada kui korraga ei soovi(ei saa) kogu maja elektrisüsteemi rekonstrueerida.
Hetkel siis kogu majas TN-C süsteem. Tahaks hakata jõudumööda elektrijuhtmestiku välja vahetama. Kõigepealt soov vannituppa uus juhtmestik vedada. Vean elektrikilbist kolmesoonelise kaabli ära. Kuidas toimida elektrikilbis? Kõigepealt peaksin vedama maanduse elektrikilpi? Kas PE juhtme ühendan maandusega? Kas on ka vaja ühendada N latiga? Millele peaksin veel tähelepanu pöörama?
markor
külaline

Lugemata postitus Postitas markor »

Peakilbist tulev neutraaljuht jaga kaheks PE ja N. kuna Peakilbist tulev Neutraal on juba PEN maandatud neutraal. nüüd oma vannitoa juhtmed ühendadgi korterikilpi eraldi PE ja N klemmidele.
siiber
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 223
Liitunud: 17 Mär 2007, 21:57
Asukoht: Harjumaa
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 4 korda

Lugemata postitus Postitas siiber »

Külaline
külaline

Re: Koduseadmete maandus.

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Kas pildil http://www.album.ee/node/14144824/16814290 N lati külge võib ühendada lisamaanduse (kollarohelise)? Tegu vana maja kilbiga. Kilp ise on maandatud kaevu mantli külge raudkatankaga, mantel ise 12m pikk. Kilbi skeem selline: http://www.album.ee/node/14144848/16814290
Imelik
külaline

Re: Koduseadmete maandus.

Lugemata postitus Postitas Imelik »

Ma arvan et kordusmaanduse puudumine antud elektripaigaldises on seal kõige väiksem probleem (kuigi kui õieti aru sain on seal läbi kilbi kesta ja terasjuhi mingisugune kordusmaandus olemas). Kriitiliselt tuleks suhtuda hoopis antud kilbi sisusse ja sealt hargnevatesse voolujuhtidesse ning nende ühendamisse. Seepärast soovitan soojalt et vaata asja komplekselt ja kutsu spetsialistid (kes ehitavad sulle uue korraliku võrgu, mis vastab ka mingisugusele süsteemile) ning lahendavad ka maanduse probleemi (ka potensiaaliühtlustuse mis on isegi olulisem). Mingi KEVI vedamisega kilbist puurkaevu sa asja oluliselt paremaks ei tee.
ruth
külaline

Re: Koduseadmete maandus.

Lugemata postitus Postitas ruth »

Tere,otsin elektrikut,kes teeks mu korteris pesumasinale maanduse saata kontakt eeldatava tömaksumuseda meilile
r.poljakov@gmail.com
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6095
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Koduseadmete maandus.

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

ruth kirjutas: 18 Aug 2018, 21:11teeks mu korteris pesumasinale maanduse
Mitmendal korrusel korter asub :scratch:
Külaline
külaline

Re: Koduseadmete maandus.

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Soovitan pikemat naela.
Vasta