rikkevoolukaitse pesumasinale

Lugemata postitus Postitas TRAMM »

TERE

Sooviksin pesumasinale panna ette RVK, kas antud skeem on õige või on midagi puudu?
Pilt

HEAD VANA-AASTA LÕPPU!
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10642
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: rikkevoolukaitse pesumasinale

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Peaks õige olema
reeper
külaline

Re: rikkevoolukaitse pesumasinale

Lugemata postitus Postitas reeper »

Selline küsimus siis, et kas masina ees oleva rikkevoolukiatsme amperaas võib suurem olla kui tavalise automaatkaitsme oma.
Näit nõudepesumasin nõuab C10A aga RVK on 25A või peavad mõlemad näites toodu põhjal 10 amprised olema. (RVK on ainult nõudepesumasina ees)
siiber
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 223
Liitunud: 17 Mär 2007, 21:57
Asukoht: Harjumaa
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 4 korda

Re: rikkevoolukaitse pesumasinale

Lugemata postitus Postitas siiber »

reeper kirjutas:Selline küsimus siis, et kas masina ees oleva rikkevoolukiatsme amperaas võib suurem olla kui tavalise automaatkaitsme oma.
Näit nõudepesumasin nõuab C10A aga RVK on 25A või peavad mõlemad näites toodu põhjal 10 amprised olema. (RVK on ainult nõudepesumasina ees)
Jah. Alla 25A polegi näinud.
reeper
külaline

Re: rikkevoolukaitse pesumasinale

Lugemata postitus Postitas reeper »

Ma olen RVK 16 A ka näinud, need on ainult võrreldes 25 A kõvasti kallimad. Ehk oskaks keegi pikemalt seletada, miks võib suurema amperaasiga RVK kasutada.

Ettetänades
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: rikkevoolukaitse pesumasinale

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Juhul kui RVK pannakse korraga mitme ahela ette, siis mitme ahela summaarne vool peab sealt RVK'st ju läbi "mahtuma". Kui aga on ainult üks ahel siis võib sinna ka vastava kaitsme lisada. RVK enda põhiline ülesanne on leida olukord, kus nulljuhtme ja faasijuhtme vaheline voolude erinevus on rohkem kui 25mA või 30mA või see millele ta peab reageerima. See on siis selline olukord, elektriahel on katki, ehk siis kuskilt mujalt tuleb või läheb selle ahela vool, mitte ainult ahela enda toitejuhtmest. Tavaliselt on sellisel juhul tegemist mingi rikkega ja see kõrvaldatakse RVK abiga, ehk siis vihane ahel lülitatakse pinge alt välja. Kui nüüd on näiteks mingi põrandaküte (no ütleme 1kW) ja RVK on lubatud voolule kuni 25A siis on mõistlik RVK ja põrandakõtte vahele lisada täiendav kaitse. Ja kui kunagi tekib vajadus veel teisega põrandakütteaehla järgi või pesumasina või boiler või ... siis saab sedasama RVK'd kasutada. Lõpmatuseni ei saa muidugi neid asju ühe RVK järgi ühendada, kuna igal seadmel on olemas ka lubatud lekkevool ja piisavalt paljude seadmete puhul võib nende summa ületada RVK rakendumiseks vajaliku väärtuse. Eraldi kaitsmed RVK väljundis annavad ka võimaluse mitme ahela puhul ainult katkise ahela väljalülitamiseks ja ülejäänud saavad tööd jätkata. Tuli küll pikk ja segane jutt aga ehk on abiks.
reeper
külaline

Re: rikkevoolukaitse pesumasinale

Lugemata postitus Postitas reeper »

Suured tänud sulle!!!
tramm
külaline

Re: rikkevoolukaitse pesumasinale

Lugemata postitus Postitas tramm »

Tere

Kas rikkevoolukaitset on võimalik paigaldada nii seadmete ja kaitsmete vahele, kui ka kaitsmete järele.
Pilt

Pilt
Kas sellised skeemid toimiksid
tramm
külaline

Re: rikkevoolukaitse pesumasinale

Lugemata postitus Postitas tramm »

Noolega kast on elektrikilp, kus asub 3x25A peakaitse.
tramm
külaline

Re: rikkevoolukaitse pesumasinale

Lugemata postitus Postitas tramm »

(Parandus) RVK on ühefaasiline ja kilbist tuleb mõistagi üks juhe RVK-sse sisse.
?
külaline

Re: rikkevoolukaitse pesumasinale

Lugemata postitus Postitas ? »

Soovitaks soojalt kutsuda keegi pädev elektrik(paarisaja kr eest) vaatab üle selle et asi veatu oleks.
tramm
külaline

Re: rikkevoolukaitse pesumasinale

Lugemata postitus Postitas tramm »

Ma nagu rohkem huvi pärast.
tcumen
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 359
Liitunud: 16 Juun 2006, 22:12
Asukoht: Läänemaa
On tänatud: 2 korda

Re: rikkevoolukaitse pesumasinale

Lugemata postitus Postitas tcumen »

Joonis 2 on õige variant. Kui paned RVK ette kaitselüliti, siis peab see katkestama kõiki 3-faasi. Sul on seal ühefaasilised, seepärast joonis 1 ei sobi.
rike
külaline

Re: rikkevoolukaitse pesumasinale

Lugemata postitus Postitas rike »

Päris hea lehekülg kaitsmetest ja muudest jubinatest.http://www.slo.ee/pictures/multy9_bookl ... iew_EE.pdf
olku
külaline

Re: rikkevoolukaitse pesumasinale

Lugemata postitus Postitas olku »

Kas boilerile pannakse ka RVK vahele?
Külaline
külaline

Re: rikkevoolukaitse pesumasinale

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Keelatud ei ole panna
Külaline
külaline

Re: rikkevoolukaitse pesumasinale

Lugemata postitus Postitas Külaline »

olku kirjutas:Kas boilerile pannakse ka RVK vahele?
urm
külaline

Re: rikkevoolukaitse pesumasinale

Lugemata postitus Postitas urm »

Kumbki joonis ei ole õige. 3-faasilist RVK-d ei saa kasutada. Peab panema 1-faasilise ning seejärel siis igale tarbijale eraldi liin eraldi kaitsmega. Kaitsmed peavad pesumasinal ja nõudepesumasinal olema min 16A. Kui tahad tarbijad panna eraldi faasidele, peab igal faasil olema oma RVK.

Urmas
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10642
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: rikkevoolukaitse pesumasinale

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Miks segast peksad - 3f RVK edukalt kasutusel 1 f tarbijate taga.
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: rikkevoolukaitse pesumasinale

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

urm kirjutas:Kumbki joonis ei ole õige. 3-faasilist RVK-d ei saa kasutada. Peab panema 1-faasilise ning seejärel siis igale tarbijale eraldi liin eraldi kaitsmega. Kaitsmed peavad pesumasinal ja nõudepesumasinal olema min 16A. Kui tahad tarbijad panna eraldi faasidele, peab igal faasil olema oma RVK.

Urmas
Mõni asjalik põhjus ka on selle jaoks ?
urm
külaline

Re: rikkevoolukaitse pesumasinale

Lugemata postitus Postitas urm »

Kalvis kirjutas:Mõni asjalik põhjus ka on selle jaoks ?
3f RVK kõikide liinide voolud peavad olema võrdsed (nt.3f el-mootor, 3f boiler vms.). Kasutades erinevatel liinidel erineva võimsusega tarbijaid, on vooluugevused erinevad.
3f RVK ehitus
siiber
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 223
Liitunud: 17 Mär 2007, 21:57
Asukoht: Harjumaa
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 4 korda

Re: rikkevoolukaitse pesumasinale

Lugemata postitus Postitas siiber »

urm kirjutas:
Kalvis kirjutas:Mõni asjalik põhjus ka on selle jaoks ?
3f RVK kõikide liinide voolud peavad olema võrdsed
Ei pea
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10642
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: rikkevoolukaitse pesumasinale

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Seda minagi, järjekordne kes ei tea RVK toimimisest mitte midagi.
urm
külaline

Re: rikkevoolukaitse pesumasinale

Lugemata postitus Postitas urm »

Kalvis kirjutas:Seda minagi, järjekordne kes ei tea RVK toimimisest mitte midagi.
Ehk räägid siis teistelegi RVK tööpõhimõttest.
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: rikkevoolukaitse pesumasinale

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Mnjah. Näita siis neid asju mille puhul see 3F RVK üleüldse tööle jääb ? Sellist olukorda kus 3 faasi puhul on kõikidel faasidel võrdne koormus, ei eksisteeri reaalselt. Reaalselt on 3F RVK puhul faaside koormused täiesti teisejärgulised. RVK mõõab faasi ja nulljuhtme voolude erinevust, kui see ületab etteantud väärtuse siis lülitatakse ilma midagi mõtlemata kõik tarbijad küljest ära. See, kas faasidel on erinev koormus ei muuda asja. Seade on konstrueeritud selliselt, et faaside erinevad koormused ei muuda asja. Muide kui kõikide faaside voolud on võrdsed, milline on siis vool neutraaljuhis ?