Lugemata postitus Postitas mel777 »

Tere

Palun seletage lollile, mis vahe on näiteks B16 ja C16 kaitsmel.
Külaline
külaline

Re: Kaitsmed

Lugemata postitus Postitas Külaline »

B tüüpi kaitsmed rakenduvad kindlalt (st. 0,4 s jooksul) 5 kordse nimivoolu korral ja C tüüpi kaitsmed 10 kordse korral. Seega kui lühisvool on vähemalt 80A võib panna B16 kaitse.
xxxx
külaline

Re: Kaitsmed

Lugemata postitus Postitas xxxx »

pole päris nii B rakendub kiiremini , C aeglasemalt , see kas panna B või C sõltub milline koormus taha tuleb , kui näiteks tulevad taha luminof. lambid siis oleks mõistlikum panna C ei hakka sisse lülitamisel välja lööma,
üldiselt nii kui paned korterisse siis kärab B kui kuskile garaazi või nii siis C
mel777
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 290
Liitunud: 06 Mär 2006, 14:42

Re: Kaitsmed

Lugemata postitus Postitas mel777 »

aga igal juhul peaks mõlemad koos rikkevoolukaitsmega korralikult töötama ?
kotermann
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 210
Liitunud: 28 Jaan 2005, 19:51
On tänatud: 10 korda

Re: Kaitsmed

Lugemata postitus Postitas kotermann »

Täpsustan eelpoolöeldut:

Liigkoormuse (liiga suure hulga tarvitite sisselülimise) korral toimivad nii B kui C karakteristikuga kaitselülititel bimetallvabastid, millede rakendumiskarakteristikud on ühesugused. Rakendumise aeg sõltub liigvoolu suurusest ja üldjuhul on mõni sekund (~1,6-kordne nimivool) kuni mõni minut (~1,2-kordne nimivool).

Seda rakendusaega mõjutab keskkonnatemperatuur: näiteks nimivoolulähedaselt koormatud paljude kaitselülititega jaotusseadmetes on temperatuur üldjuhul kõrgem, sellisel juhul võib termiliste vabastite rakenduspiir üsna tunduvalt langeda, selle arvestamiseks annavad korralikud kaitselülitite valmistajad vastavad parandustegurid ja arvutusmetoodika.

Erinevus on lühisvoolu korral, siis toimivad elektromagnetilised vabastid.

C-karakteristikuga vabastid katkestavad nõutava aja (0,4 sek) jooksul vooluringi garanteeritult 10-kordse nimivoolu korral, võivad karakteristikule antud tolerantsi tõttu seda teha ka 5-kordse nimivoolu puhul; reaalselt jääb konkreetse eksemplari rakendusvõime kusagile keskele, s. o. 7,5-kordse nimivoolu piiridesse.

B-karakteristikuga elektromagnetvabastite rakendusala jääb 3-5 kordse nimivoolu piiresse, s. o garanteeritud rakendumine 0,4 sek jooksul toimub 5-kordsel nimivoolul.
Viimati muutis kotermann, 10 Sept 2008, 22:03, muudetud 1 kord kokku.
Mel Win
külaline

Re: Kaitsmed

Lugemata postitus Postitas Mel Win »

:wave:

B- valgustus 10 A
C- pistikud 16 A
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6094
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Kaitsmed

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Mel Win kirjutas: 12 Veebr 2018, 14:40 B- valgustus 10 A
C- pistikud 16 A
Sedaviisi soovitavad jah, elektrialal võhikud tavaliselt.
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Kaitsmed

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Mingi 10 aastat tagasi võis tõesti nii olla. Mõnes kohas peab valguse puhul juba D tunnusjoonega asju kasutama. Samas ma arvan, et algne küsija on vast juba hakkama saanud. Kuigi jah, pea 10 aastat ei ole mingi näitaja ...
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6094
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Kaitsmed

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

dumbuser kirjutas: 12 Veebr 2018, 14:49pea 10 aastat ei ole mingi näitaja ...
Foorumikaevurid tulevad ikka aeg ajalt maapinnale.
Külaline
külaline

Re: Kaitsmed

Lugemata postitus Postitas Külaline »

B,C,D karakteristikutega kaitselülitid on ette nähtud liinide (ehk siis " juhtmete" ehk kaablite) kaitseks paigaldistes, kus kilbile ligi lülitamiseks pääsevad mitte-elektriala inimesed. Kodudes elanikud ja kontorites instrueerimata inimesed, ehk siis st et kilp pole luku taga.

Eksitav on nende erinevate karakteristikute puhul rääkida erinevast " kiirusest", sest bimetallvabasti on neil alati identne. Erinev on hetkelise vabasti tundlikkus..
Vabasti tundlikkus tuleb valida selline, et lühise korral liini lõpus hetkvabasti rakenduks, mitte ei jääks ootama bimetallvabasti soojenemist.
Seega tundlikuma vabastiga saab ehitada pikemaid liine.
Kõige ohutum on seega kasutada B karakteristikuga automaati. Kui tarbijate käivitusvoolutõuge hakkab aga seda välja lööma, siis on mõtet võtta " tuimem" ehk C jne.
Aga igal juhul tuleb veenduda, et valitud automaadi hetkvabasti liini lõpus toimuva lühise peale rakenduks.
Kui ei rakendu, siis tuleb vedada rohkem või jämedamaid kaableid.