Soojuskadude mõõtmise kohta küsimus

julm
külaline

Soojuskadude mõõtmise kohta küsimus

Lugemata postitus Postitas julm »

Tere!
Sain sõbralt laenuks sellise temp. mõõtja(nagu püstol vist laseriga või infrapunaga Black &Decker), mis näitab a 5,5kraadist erinevust ja näeb siis ära kus miski külmasild võib olla.
Küsimus oleks selline, et kas puitvoodriga majas on sellega midagi mõõta üldse? Tundub, et ei näita tõest infot? Kas voodrilaud annab talle mingit hetke toasooja näidu ja külmasilda ei lase avastada?
Mul on vene ajal saepuruga täidetud sein ja väljas tavaline valge tellis. toas temp. 18-20 kraadi aga andur näitab nii seintel kui akende ümber, et kõik on ilusti normis 18,2- 19,5 . Samas ruumis endas tunned, et on jahe ja soe sees ei püsi. Öösel lülitan radika välja siis hommikul on 8-9 kraadi sooja. Külmematel ilmadle 6-7 kraadi.
Ma ei mõista, mis ma valesti teen või aru saan? :(
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10615
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Soojuskadude mõõtmise kohta küsimus

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Sedasi kaude saab mõõta aga mingi täppisriist ega abimees ta pole.
Niipalju saab, et kui mingit piirkonda kahtlustad külmasillas siis võttes mujalt, kus tead et pole, näitab pinnatemperatuuri erinevus, et külmasild on täies hoos.
Muidu termopilt näitab kordades paremini.
Viimane lõppkirjeldus viitab majale mis on hõre kui hundilaut. Kuidas ehitati ja kui soojustati siis kas seda tehti kvaliteetselt teab maja omanik kindlasti paremini.
rein113
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1108
Liitunud: 06 Apr 2009, 13:05
Asukoht: Pärnu
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 40 korda

Re: Soojuskadude mõõtmise kohta küsimus

Lugemata postitus Postitas rein113 »

Mõõda seestpoolt. Uuri akna- ja uksepealseid, ja seinte ülaosas liitumisjoonel laega, mis temperatuurierinevused on, seal võib olla saepuru vajumistühikuid. Pilti näitav kaamera oleks ülevaatlikum küll.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Olaf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 364
Liitunud: 30 Aug 2010, 12:29
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 10 korda

Re: Soojuskadude mõõtmise kohta küsimus

Lugemata postitus Postitas Olaf »

julm kirjutas: ... temp. mõõtja(nagu püstol vist laseriga või infrapunaga Black &Decker)...(
Selline püstolikujuline tempertuurimõõtja sisaldab endas nii laserit kui infrapunaandurit. Infrapunaandur mõõdab mõõdetava objekti soojuskiirgust, mis on üle viidud C kraadidesse, s.t. temperatuurile. Lasrkiire abil tekitatakse objektil väike värviline laiguke (täpp), ja mõõteriist näitab temperatuuri antud punktis. Paremate ja kallimate selliste mõõteriistadega on võimalik mõõta kasvõi kontaktide temperatuuri ( näit. elektrotehnikas ), suunates laserkiire kontaktile. Minul ostetud mõõteriist näitab temperatuuri kahe kraadise täpsusega.

Üldiselt selline mõõteriist näitab pinnatempratuuri, sisemusse ta tungida ei suuda. Üritasime mõõta näiteks väljast mesilasperesid, kas nad on ikka talve üle elanud ja elus, kuid tulutult. Tervete perede puhul oli temperatuuride erinevus minimaalne nii keskel (kuhu koondub pere) kui äärealadel.
Soojuskadude mõõtmiseks tuleb kasutada infrapuna kaamerat, mida osta oleks vast kallis ainult selleks otstarbeks, võb-olla saab laenata kellegi käest.
abaudit
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 1
Liitunud: 09 Mai 2014, 07:54

Re: Soojuskadude mõõtmise kohta küsimus

Lugemata postitus Postitas abaudit »

Natuke hiline vastus küll, kuid ehk on abi. Tavalistelt on sellistel majadel põhiprobleem hoopis õhupidavuses. See on lihtalt liiga suur. Kuna sul on majal ka vooderdus peal, siis tavalise termograafiaga sa korraliku tulemust ei saa. Kõige parem on tekitada talvel majas alarõhk ja siis seest termokaameraga vaadata, kust õhku sisse tõmbab.
Lihtalt väljast mõõtes näed sa välisvoodri pinda ja selleks peab sul voodri taga olema ikka väga suur auk, et see läbi põhiseinast - õhuvahest - välisvodrist viimase pinnalt näha oleks.
xil
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 799
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänatud: 12 korda

Re: Soojuskadude mõõtmise kohta küsimus

Lugemata postitus Postitas xil »

julm kirjutas: 28 Veebr 2014, 00:02 Tere!
Sain sõbralt laenuks sellise temp. mõõtja(nagu püstol vist laseriga või infrapunaga Black &Decker), mis näitab a 5,5kraadist erinevust ja näeb siis ära kus miski külmasild võib olla.
Küsimus oleks selline, et kas puitvoodriga majas on sellega midagi mõõta üldse? Tundub, et ei näita tõest infot? Kas voodrilaud annab talle mingit hetke toasooja näidu ja külmasilda ei lase avastada?
Mul on vene ajal saepuruga täidetud sein ja väljas tavaline valge tellis. toas temp. 18-20 kraadi aga andur näitab nii seintel kui akende ümber, et kõik on ilusti normis 18,2- 19,5 . Samas ruumis endas tunned, et on jahe ja soe sees ei püsi. Öösel lülitan radika välja siis hommikul on 8-9 kraadi sooja. Külmematel ilmadle 6-7 kraadi.
Ma ei mõista, mis ma valesti teen või aru saan? :(
Voodrilaua soojusmahtuvus on väike, pole ime, kui mittekütmisel temperatuur langeb. Ei pruugigi kuskil külmasilda olla, kui maja veel õhutihe ka pole nagu vanal ajal kombeks ("läbi seinte ventilatsioon") siis on kõik nagu arvata võibki. Pole ka termokaamerast kasu. Muidu mul on uued ma-ei-mäleta-mitmekambrised plastikaknad ja raami temperatuur erineb toa temperatuurist rohkem, kui sul. Odavate "püstolite" absoluutne täpsus on +-2C, aga 0,1C täpsusega skaala ning suhteline/võrdlev täpsus päris hea.
Madis_
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 65
Liitunud: 14 Veebr 2019, 19:15
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 6 korda

Re: Soojuskadude mõõtmise kohta küsimus

Lugemata postitus Postitas Madis_ »

Olaf kirjutas: 01 Mär 2014, 16:35 Lasrkiire abil tekitatakse objektil väike värviline laiguke (täpp), ja mõõteriist näitab temperatuuri antud punktis.

Laserkiir on kõigest selle jaoks, et näeksid püstolit objektile suunata, aga andur ei mõõda täpi pealt, vaid ikka kordades suuremalt alalt. 50 cm kauguselt mõõtes arvestab tavaliselt u. 3-4 cm suuruse ala keskmist temperatuuri ja mida kaugemalt mõõta, seda suuremat ala mõõdetakse.
xil
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 799
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänatud: 12 korda

Re: Soojuskadude mõõtmise kohta küsimus

Lugemata postitus Postitas xil »

Kallimad on kahe kiirega, mis mõõdavad punktis, kus kahest täpist 1 saab. Fookus on nii 10cm ja mõõtepunkti läbimõõt fookuses paar mm. Kasutatakse näiteks elektroonikas komponentide temperatuuri mõõtmiseks.
Vasta