Kandev tala

Kuims
külaline

Kandev tala

Lugemata postitus Postitas Kuims »

Selline probleem, et tahaks kahekorsel majal esimesel korrusel vaheseina maha võtta mille pikkus on 5,7m. Seina peal jooksevad aga kokku kahe ruumi talad, mida hetkel kannab 4,7m betoonsillus ja teiselpool lihtsalt sein. Tahaks nüüd selle silluse ja osa seinast ära kaotada ja asemele puittala panna.

Mis mõõtudega tala oleks sobilik?
Kas 200x200x5700 sobib, kas peaks ka keskelt toestama? Kuna sellist materjali kuivalt saada ei ole, kas märg materjal võib mängima hakata?

Jama on selles, et talast u 30cm kaugusel asub ahju ülemine osa, mis siis kõvasti sooja annab, kui nüüd märg tala panna, siis mis kõik jubedused juhtuda võivad.
Kasutaja avatar
Hiid
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4215
Liitunud: 30 Jaan 2005, 12:46
Asukoht: Tartu
On tänanud: 80 korda
On tänatud: 76 korda

Lugemata postitus Postitas Hiid »

unusta ära :idea:
kotermann
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 210
Liitunud: 28 Jaan 2005, 19:51
On tänatud: 10 korda

Lugemata postitus Postitas kotermann »

5700 sildeava on päris raske juhtum; kui sellele peavad toetuma kahe ruumi laetalad... olen küll tugevusõpetust muuhulgas õppinud, aga ei julge soovitada - see värk võib sul sisse sadada.

Võib-olla liimpuit, selle tala kõrgus ei saaks siis küll alla 400-500 mm olla. Otsi ehituskonstruktor, see teeb rehkendused ja oskab soovitada, mida ette saaksid võtta.