Põrandakütte termostaat tuksis?

vanad postitused
Tregelane
külaline

Põrandakütte termostaat tuksis?

Lugemata postitus Postitas Tregelane » 20 Dets 2005, 20:16

On ruumis põrandaküte, mille korrasolekus ei ole 100% kindel. Ostsin Eberle FRe F2A termostaadi. Kuid situatsioon on imelik. Kui termostaat on väljas (ei küta), siis on asi normaalne - pinge sisse tuleval L otsal. Kuid niipea, kui termostaat ennast sisse lülitab (hakkab kütma) tekib pinge sisse tuleval N otsal ning samuti põrandakütte kaablisse mineval N otsal (ja pinge kaob L-ilt). Ning põrand soojaks ei lähe. Kas probleem termostaadis, kaablis või milleski kolmandas?

Tänud ette!

kotermann
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 188
Liitunud: 28 Jaan 2005, 19:51
On tänatud: 8 korda

Lugemata postitus Postitas kotermann » 20 Dets 2005, 21:46

Millega pinget kontrollisid? Indikaatoriga?
Kas regulaatoril mingid tuled ja viled ka on, mis toitepinge olemasolu ja sisselülitumist näitavad?

tregelane
külaline

Lugemata postitus Postitas tregelane » 21 Dets 2005, 10:53

kotermann kirjutas:Millega pinget kontrollisid? Indikaatoriga?
Kas regulaatoril mingid tuled ja viled ka on, mis toitepinge olemasolu ja sisselülitumist näitavad?
Indikaatoriga jah. Selle tavalisega, kruvikeeraja otsas olevaga.

Regulaatoril on tuli, mis näitab, kas kütab, või mitte. Ja sel hetkel, kui "kütma" hakkab (tuli hakkab põlema), toimubki pinge ümberlülitumine.

xil
külaline

Lugemata postitus Postitas xil » 05 Jaan 2006, 15:07

Termostaat on korras. Kui, enne töötas, siis on neutraal (sinine juhe) katkestuses, kui pole kunagi töötanud, siis on ehk valesti ühendatud.

Vasta