Välisseina roovlattide töötlemine

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
Cel
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 26
Liitunud: 10 Aug 2016, 15:37
On tänanud: 22 korda

Välisseina roovlattide töötlemine

Lugemata postitus Postitas Cel »

Plaanis panna maja seintele lisasoojustus Isover RKL-31 Facade plaatidega. Nende plaatide peale läheb alusroovitis / roovlatid / tuulutusliistud - lisatud pildil paneb tüüp esimest tuulutuslatti seina. Ja nende tuulutusliistude peale läheb siis välisvoodrina laudis.

Kuna pole ise asjaga enne tegelenud siis teadmatu küsimus - kuidas need roovlatid peavad olema töödeldud või millega immutatud? Tundub loogiline, et midagi peab nendega tegema kas niiskuse või hallituse või temperatuuri vastu, sest need ju õues kokkupuutes välistingimustega, mis sest et välisvooder peal?

Näiteks kas sobivad järgmised juba "poes" immutatud lauad - https://puumarket.ee/tooted/immutatud-p ... 2x50x3000/
Piltide järgi sobivad need aia tegemiseks õues nii et kas see toode on äkki "overkill"?
Seda immutamist kirjeldavad nad täpsemalt nii: Immutamise käigus viiakse puitu kaitsev kemikaal vesilahusega puidu rakkudesse, seejärel imetakse vesi puidust välja ja kemikaalid jäävad puitu. Kasutatakse veepõhist immutusvahendit, mis sisaldab vaseühendeid ja orgaanilisi asoolbiotsiide. Immutusvahend ei sisalda kroomi ja arseeni. Sõltuvalt kemikaalide kontsentratsioonist, mis puitu viiakse, saadakse erinev konserveerimisklass. Põhiliselt kasutatakse puitu, mille immutatmise klass on H-3 ja H-4. ... Immutamisjärgsel puidu töötlemisel, nagu saagimine, puurimine, hööveldamine jne, tuleb töödeldud kohad katta “Ensele” otsapindade konservandiga. https://puumarket.ee/tooteinfo/puitmate ... aterjalid/
Manused
tuulutuslatt-plaadi-peale.jpg
Külaline
külaline

Re: Välisseina roovlattide töötlemine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

ei pea immutama, need ei ole veega kokkupuutes ja kui märguvad saavad piisavalt aega kuivamiseks
xil
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 799
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänatud: 12 korda

Re: Välisseina roovlattide töötlemine

Lugemata postitus Postitas xil »

Ilma immutamata peavad kindlasti ka vastu, samas immutatud ja immutamata liistude hinnavahe on 0,09EUR/jm - tühine võrreldes seina kogumaksumusega.
Külaline
külaline

Re: Välisseina roovlattide töötlemine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

xil kirjutas: 23 Nov 2017, 13:51 Ilma immutamata peavad kindlasti ka vastu, samas immutatud ja immutamata liistude hinnavahe on 0,09EUR/jm - tühine võrreldes seina kogumaksumusega.
no võtke ilma hööveldamata latt ikka sinna , ei pea olema hööveldatud laud seal ja ka tühine hinnavahe ei ole põhjendatud ükskõik millise kogumaksumusega võrreldes.
Cel
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 26
Liitunud: 10 Aug 2016, 15:37
On tänanud: 22 korda

Re: Välisseina roovlattide töötlemine

Lugemata postitus Postitas Cel »

Tänud!

Kas siis sobib näiteks järgmine? https://puumarket.ee/tooted/soodustoote ... 8-c-21x48/
(eeldan et ei sobi kuivatamata laud nii et see on võetud kuivatatud laudade sektsioonist)

Praeguse soodukaga immutamata ja immutatud hinnavahe küll 0,11EUR/jm aga see vist endiselt tühine vahe, kuigi ma pole veel arvutanud kui palju latte vaja 78 ruutmeetri seina katmiseks kui sammuvahe kuskil 60cm (seina kõrgus kuskil 2,2m).
xil
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 799
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänatud: 12 korda

Re: Välisseina roovlattide töötlemine

Lugemata postitus Postitas xil »

Hinnavahe on 35EUR, kui 20% kadudeks lugeda. Kliendikaardiga saab mittesoodukaga liistudelt tiba hinda alla ka.
Külaline
külaline

Re: Välisseina roovlattide töötlemine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

http://www.tuulikupuit.ee/tooted/puitma ... lid/latid/

22x50 latt 0,28 €/jm
32x50 latt 0,47 €/jm

hinnavahe puukeskuse omaga 9 senti ja arvestades , et su sein on 35 m pikk (pindala järgi tuletades 78/2.2 ) võiks sul vaja minna ~127m (3500/60 * 2,2) materjali ja maksaks sulle

~ 36€, kui 0,28 €/jm
~ 47€, kui 0,37 €/jm
~ 61€, kui 0,48 €/jm

Samas läheb materjali ilmselt rohkem, kuna jääb jääki ja vaja teha ka avade ümbrused ja nurgad jne seda saad projekti järgi muidugi ise välja arvutada.

* valides immutatud puidu mis on 22x50 saad sa ~45% kallima lahenduse , kui valides immutamata ja hööveldamata puidu odavamast poest
* valides õige paksusega materjali saad sama raha eest parema tulemuse, õhuvahe, kus õhk ise passiivselt liikuma hakkab algab 3cm ja üles, mida laiem vahe seda paremini liigub. tuulduva voodri taga on distantsliistul just see oluline ülesanne, et seal taga õhk vabalt liiguks (närilisete võrk üleval, all on taksitavaks teguriks) .

ja sedasi see eelarve kokku tuleb , kui igalt nurgalt lased selle ~45% lihtsalt "kogumaksumuse suhtes väike kulu" stiilis kaupmehele , siis mul lihtsalt hea meel, et sul raha palju käes.
kruvi keeraja
külaline

Re: Välisseina roovlattide töötlemine

Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »

väike tähelepanek ka enda praktikast. pigem olgu see roov krammike laiem 75 v isegi 100 mm.
1)ei lähe nii lihtsalt lõhki.
2) RKL plaat on päris pehme, kui on kitsas roov, siis selle tõmbab kruviga sinna eriti lihtsalt plaadi sisseja kõveraks.

mina panin roovi täpselt distantspukside peale ja kui roovi peab jätkama, siis võiks jätku koha sättida samuti puksi peale. mina kasutasin siis lahendust 30 mm. RKL+tyvek solid peale, kui saad hea hinnaga rkl facade plaadi, siis sellega läheb töö palju lõbusamalt, aga arvesta , et teipi kulub ka mehiselt.
Külaline
külaline

Re: Välisseina roovlattide töötlemine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

kruvi keeraja kirjutas: 23 Nov 2017, 15:28RKL+tyvek solid peale..
teeme nii, et kellel veel "kogumaksumuse suhtes tühine" summa lihtsalt maas vedeleb, annetagem vähihaigetele- või vähkide kaitseks. Lihtsalt kahju, kui viskad selle mõttetult liigsele materjalile :) , sest üks neist: RKL vüi Tyvek Solid on selles kohas üleliigne.
kruvi keeraja
külaline

Re: Välisseina roovlattide töötlemine

Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »

selgitad äkki rumalale ka miks?
Külaline
külaline

Re: Välisseina roovlattide töötlemine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

kruvi keeraja kirjutas: 23 Nov 2017, 16:14 selgitad äkki rumalale ka miks?
miks panna topelt ? millise lisandväärtuse sa said kahe kihi tuuletõkkematerjali lisamisel ? Kas keegi projekteerib selliseid lahendusi täna?

RKL - ISOVER RKL 31 kasutatakse peamiselt kombineeritud soojustus- ja tuuletõkkeplaadina välisseintes, pööningutel, katuslagedel ja ventileeritud aluspõrandates. Toode on sobiv kasutamiseks nii uusehitustel kui ka remonditöödel. Tänu punnsoonühendusele kinnituvad plaadid tihedalt teineteise vastu (ei teki külmasildu).

TYVEK solid - on tuuletõkkekangas

sa katsid tuuletõkkeplaadi mis täidab vooderduse all selle ülesande iseseisvalt veel lisakihi matejaliga millel on sama ülesanne , teisisõnu katsid tuuletõkkematerjali tuuletõkkematerjaliga.

ja said:
* lisakulu tyvek solid või rkl plaadi mahus
* lisakulu materjali paigaldamisest topelt
* lisakulu lisavahendites ühe või teise materjali paigaldusvahendite osas

Muidugi vabandan kui sain valesti aru ja sa kasutasid mõlemaid kõrvuti mitte üksteise peal. Kui kasutasid üksteise peal siis on seis sama mis kasutada hööveldamata lati asemel immutatud latti ja tuua see veel poest kus see maksab rohkem jne. Igaks asjaks võib muidugi olla põhjus, ka mugavus sobib jne
Rein Sa
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 414
Liitunud: 19 Aug 2013, 13:22
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Välisseina roovlattide töötlemine

Lugemata postitus Postitas Rein Sa »

Tere! Mul oleks järgmisel suvel plaanis ka sama ISOVER RKL 31 -ga lisasoojustada. Praegu on fibost sein ja pealt soojustatud 2x50 kivivillaga ja selle peal see roheline Pärnu tuuletõkkeplaat. Kas võiks selle isoveri panna kohe tuuletõkke plaadi peale, muidugi enne täites vuugivahed, või tuleks vana tuuletõkke plaat maha võtta, sellega pole niikuinii midagi teha.
praanik
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 209
Liitunud: 29 Juun 2016, 14:45
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 11 korda

Re: Välisseina roovlattide töötlemine

Lugemata postitus Postitas praanik »

Siinkohal ei saa mitte mainimata jätta, et RKL31 ning RKL31-facade on erinevad tooted, seda just õhuläbilaskvuse suhtes.
viewtopic.php?f=11&t=38051&p=226618&hil ... 31#p210106
Vasta