Boilerist tuleb vähe sooja vett

Lugemata postitus Postitas mjk052 »

Sai paigaldatud uus nn kuivküttekehaga 80 liitrine boiler.

Boiler iseenesest nagu toimib. St vesi läheb kuumaks küll. Hästi ei tahaks temperatuuri juurde keerata ka kuna praegu on juba 60 kraadi peal.

AGA mure on selles et reaalselt tuleb sooja vett boilerist vähe. Ei jõua isegi kiirelt dušši all käidud kuna lihtsalt soe vesi saab otsa.
Mulje justkui selline et tegu oleks u 10 liitrise boileriga.
Samas 80 liitrist peaks piisama vähemalt kahele inimesele dušši all käimiseks normaalse tempoga.

Ideid milles võiks asi olla ?
timburi
külaline

Re: Boilerist tuleb vähe sooja vett

Lugemata postitus Postitas timburi »

80L ei võrdu küll kuidagi vähemalt 2 inimese dushi all käimisega minu arust...?
Külaline
külaline

Re: Boilerist tuleb vähe sooja vett

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Vertikaal/horisontaal suunal valesti paigaldatud?
mjk052
külaline

Re: Boilerist tuleb vähe sooja vett

Lugemata postitus Postitas mjk052 »

Horisontaalsuunaline ja ilusti loodis. Ühendatud vastavalt juhendile.
Külaline
külaline

Re: Boilerist tuleb vähe sooja vett

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Mingil põhjusel vesi kihistub boileris ehk? Mis tootja/mudel?
Kasutaja avatar
vaaderman
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1058
Liitunud: 24 Nov 2009, 15:19
Asukoht: Tallinn
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Kontakt:

Re: Boilerist tuleb vähe sooja vett

Lugemata postitus Postitas vaaderman »

pane pilt välja paigaldusest
Külaline
külaline

Re: Boilerist tuleb vähe sooja vett

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Pilt

Pilt

Tegu siis Mastercooki boileriga

Külas käis ka nende boilerite garantiiremondiga tegelev meistrimees, kes aga väitis et ongi täiesti normaalne et 80 liitrise boileriga ei saa 1 inimene dušši all käidud. Ilmselgelt ei olnud ta millegipärast huvitatud asja uurimisest, kui ta sellist ajuvaba juttu suust välja ajas.

Samas olen kontakteerunud ja teiste asjatundjatega ja igaüks naerab selle "80 liitrit=vähem kui 1 inimene" jutu välja. Siiski keegi mingit viga öelda pole osanud.

Seega veelkord: ideid enne kui boileri maha võtan ja poe kaudu Tallinna ekspertiisi pean saatma.
Külaline
külaline

Re: Boilerist tuleb vähe sooja vett

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Kas boileri paigaldusjuhend on? Kas pole mitte tegemist sellise boileriga, mida saab nii püsti kui pikali paigaldada?
mjk052
külaline

Re: Boilerist tuleb vähe sooja vett

Lugemata postitus Postitas mjk052 »

Jah juhendijärgselt saab nii pikali kui ka püsti paigaldada.
Kasutaja avatar
pikk88
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2077
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 42 korda
On tänatud: 38 korda

Re: Boilerist tuleb vähe sooja vett

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

Oled sa umbkaudu ära ka mõõtnud, mitu liitrit kuuma vett korraga boiler välja annab ja kui kuum vesi tuleb?
Torutööd Tartus 56 932 898
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Boilerist tuleb vähe sooja vett

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Külaline kirjutas:ideid enne kui boileri maha võtan ja poe kaudu Tallinna ekspertiisi pean saatma.
Enne tee ikka täpselt selgeks mitu liitrit ja mis temperatuuriga vett täielikult kuumenenud boilerist saab.
Aga see on ka selge, et kui 80 liitrine boiler panna horisontaaleslt, siis üle 60 liitri sooja vett sealt ei saa.
Kasutaja avatar
vaaderman
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1058
Liitunud: 24 Nov 2009, 15:19
Asukoht: Tallinn
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Kontakt:

Re: Boilerist tuleb vähe sooja vett

Lugemata postitus Postitas vaaderman »

on olemas võimalus et seeda saab horisondis paigaldada ainult lakke
onu41
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 674
Liitunud: 09 Veebr 2006, 10:54
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 5 korda

Re: Boilerist tuleb vähe sooja vett

Lugemata postitus Postitas onu41 »

Mul endal vertikaalne boiler 80 liitrine ja 2-l inimesel pole küll probleeme käia dussi all. Vett kokku ei hoia ja ka 2-l käial pole lõpus olnud ohtu ,et vesi saab otsa
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Boilerist tuleb vähe sooja vett

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

vaaderman kirjutas:on olemas võimalus et seeda saab horisondis paigaldada ainult lakke
Sellest kommentaarist ei saanud küll aru. Miks ainult lakke ja mitte seinale :scratch:
Kasutaja avatar
PLAATIJA.EE
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 85
Liitunud: 28 Veebr 2013, 21:53
On tänatud: 1 kord

Re: Boilerist tuleb vähe sooja vett

Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »

On juhuseid olnud, kus "spetsialistid" on bolieri sissemineva veetoru väljaminevaga ära vahetanud. Ehk boileri tagurpidi tööle pannud. Sümptomid samad.
mjk052
külaline

Re: Boilerist tuleb vähe sooja vett

Lugemata postitus Postitas mjk052 »

Seda minagi et 80 liitrisega käib vabalt 2 inimest ära.

Miks see nii on et 80-ne boiler horistontaalis annab 60 liitrit sooja vett? Ülejäänud on siis õhk?

Juhendijärgselt on lausa keelatud boilerit paigaldada nii põrandale kui ka lakke.

Kontrollisin igaksjuhuks üle ja otsad on õigesti ühendatud, st külm vesi alt sisse ja soe ülevalt välja.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Boilerist tuleb vähe sooja vett

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

mjk052 kirjutas:horistontaalis annab 60 liitrit sooja vett? Ülejäänud on siis õhk
Mitte õhk vaid külm vesi. Boleris teatavasti soe ja külm vesi ei segune - soe tõuseb üles ja soojeneb (levib) järjest allapoole, kui tarbimist ei ole. Kui sooja vett ülevalt välja lasta, siis tuleb külm alt peale ja jääbki alla, sest on raskem.
Küttekeha on all ja kui boiler on püsti, mahub sooja vett sinna kogu mahus, aga kui külili, siis olenevalt konstruktsioonist (küttekeha asukohast) palju vähem.
Tavaliselt on juhendis kirjas, kumma külje peale tuleb boiler horisontaalselt panna, st. kas toruühendused peavad jääma paremale või vasakule.
mjk052
külaline

Re: Boilerist tuleb vähe sooja vett

Lugemata postitus Postitas mjk052 »

Boiler paigaldatud nii et otsad on vasakul nagu ka juhend ette näeb.

Igatahes antud juhul ei ole jutt u 60 liitrist soojast veest. Vaid sellest et 1 inimene ei jõua kiirelt pesus käidud. Ehk siis koguse poolest ca 10-15 liitrit kuuma vett.
Kasutaja avatar
pikk88
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2077
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 42 korda
On tänatud: 38 korda

Re: Boilerist tuleb vähe sooja vett

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

mjk052 kirjutas:Boiler paigaldatud nii et otsad on vasakul nagu ka juhend ette näeb.

Igatahes antud juhul ei ole jutt u 60 liitrist soojast veest. Vaid sellest et 1 inimene ei jõua kiirelt pesus käidud. Ehk siis koguse poolest ca 10-15 liitrit kuuma vett.
Siis saaks ainus viga olla termostaadis, kui kõik on õigesti paigaldatud. Ja sellisel juhul ei aita tõesti muu, kui boiler garantiisse saata.
Torutööd Tartus 56 932 898
Ehituse_ABI
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 47
Liitunud: 01 Okt 2012, 10:46
Asukoht: Keila vald, LEHOLA
On tänanud: 3 korda
Kontakt:

Re: Boilerist tuleb vähe sooja vett

Lugemata postitus Postitas Ehituse_ABI »

mjk052 kirjutas:Jah juhendijärgselt saab nii pikali kui ka püsti paigaldada.
Aga proovib vertikaalselt paigaldada kui vähegi võimalik, usun et aitab. Ja kui ei siis poodi....
Ehituse ABI OÜ - Abimees Sinu kodus ja kontoris.
http://www.ehituseabi.ee info@ehituseabi.ee +372 5331 3023

Ehitus- ja remonditööd (sanitaartehnilised- ja ventilatsioonitööd, plaatimine, sise-ja välisviimistlus, sauna ehitus).
Hulguss
külaline

Re: Boilerist tuleb vähe sooja vett

Lugemata postitus Postitas Hulguss »

Äkki kellegil abiks. Koos korteri ostuga tuli sama veaga boiler. Temperatuur tõusis ca 35 kraadi peale ja jagus üheks pesuks... Tegemist siis horisontaalse 80l atlanticu boileriga.
Sai siis mõeldud, et mis viga? Küttekeha ja termostaat läksid vahetusse - sama jama kestis edasi. Pinged said mõõdetud... korras.
Võtsin siis boileri maha, katkusin tükkideks ja avastasin, et boilerisisene sooja vee toru oli tehase poolt paigaldamatta.... Ajas kiruma küll, kolm päeva ajukek....i.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Boilerist tuleb vähe sooja vett

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Hulguss kirjutas: 18 Juun 2017, 00:19boilerisisene sooja vee toru oli tehase poolt paigaldamatta
Mis toru see veel on? :scratch:
admin
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 124
Liitunud: 11 Veebr 2016, 19:45
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 2 korda

Re: Boilerist tuleb vähe sooja vett

Lugemata postitus Postitas admin »

Tavaliselt on väljuv soojavee toru boileri sees pikem, et ulatuks ülemistesse soojematesse veekihtidesse.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Boilerist tuleb vähe sooja vett

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Nojah, minu boileril on sooja vee väljund üleval ja mingit sisemist toru ei ole vaja. Aga sel juhul ei tohiks üldse sooja vett tulla - alt tuleb külm sisse ja kui toru ei ole läheb kohe välja ka.