Roostevaba boiler sauna

saunad, santehnika, boilerid jne
uustulnuk
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 6
Liitunud: 25 Nov 2009, 21:56

Roostevaba boiler sauna

Lugemata postitus Postitas uustulnuk »

On veesärgiga saunakeris,mis on ühendatud roostevaba boileriga. Sealt läheb vesi elektriboilerisse ja siis alles kraani. Probleem selles , et roostevaba boiler ei pea vastu üle paari aasta. Milles asi ,kas keegi teab ?
Andresto
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 737
Liitunud: 29 Nov 2008, 00:46
Asukoht: Tartu
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 39 korda

Re: Roostevaba boiler sauna

Lugemata postitus Postitas Andresto »

Tere! Olen ehitanud sauna ja sinna paigaldati samasugune süsteem: keris küttis RV-boilerit, mis oli ühendatud veel EL-boileriga. San.teh osas ei oska kaasa rääkida, aga see süsteem töötab tänaseni, ca. 7a. juba. Mis siis oli, kas RV-boiler lõhkes? Andres
uustulnuk
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 6
Liitunud: 25 Nov 2009, 21:56

Re: Roostevaba boiler sauna

Lugemata postitus Postitas uustulnuk »

Tere,
Ei lõhkenud boiler, aga juba teisel boileril tekivad sellised mikroaugud. Esimesel tellisid otsakeevitusest paari cm kaugusele....Arvasin , et vale roostevaba plekk jne...Keevitasin vitsad peale....aga asi jätkus. Nüüd eelmisel aastal tegin uue...sai korralik ja tundus plekk ja keevitus parem või mis iganes ..aga sama asi hakkab korduma. Mõni ütleb , et vee viga...eriti ei usu. Keegi räägib veel , et vasktorud tuleb ära isoleerida roostevabast....keegi räägib mingitest vooludest. Mingi keemia seal toimub aga mis ? Tundub normaalne süsteem muidu ju! Elektrisäästlik ka.
Toivo
Andresto
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 737
Liitunud: 29 Nov 2008, 00:46
Asukoht: Tartu
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 39 korda

Re: Roostevaba boiler sauna

Lugemata postitus Postitas Andresto »

Tere! Ei usu, et see sul RV boiler on. mingist muust terasest! Vaselt - terasele ei või, teraselt - vasele võib, vähemalt san.tehnikas. Vask tekitab mingeid ühendeid, mis terase kiirelt korrudeeruma paneb. Parandaks ja täpsustaks keegi, endki huvitab!? Andres
uustulnuk
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 6
Liitunud: 25 Nov 2009, 21:56

Re: Roostevaba boiler sauna

Lugemata postitus Postitas uustulnuk »

Tere Andres,
Boiler ikka roostevabast...sest ta ei roosteta.Aga mis protsessid seal toimuvad, see huvitab mind juba sügavalt. Kas elekter mõjutab kuidagi seda keskkonda ? Mingid voolud, maandused jne . Tundub ,et eriti keegi ei valda teemat....
Külaline
külaline

Re: Roostevaba boiler sauna

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Tere
ehk tekitab vasktoru mingeid happeid kokkupuutes roostevabaga soovitaks proovida happekindla roostevabaga teha boiler.
Andresto
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 737
Liitunud: 29 Nov 2008, 00:46
Asukoht: Tartu
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 39 korda

Re: Roostevaba boiler sauna

Lugemata postitus Postitas Andresto »

Tere! Jah, vasele ei või terast järgi ühendada, mis RVterasega juhtub, ei tea!? Ehk mingi muu mark, see RV!? Kunagi sai zigullile RV sumbuti alla tellitud, pükstest tagapotini, ka flants olid RVst. Ma ei valeta, üle 25a. oli all, 2 autot sõitis läbi ja ei midagi - oleks veelgi sõitnud, aga uuemad kiiremad massinad tulivad. Usun, et kasutaja Rostfrei teab, selle vase ja RV omavahelisi probleeme! Andres
Külaline
külaline

Re: Roostevaba boiler sauna

Lugemata postitus Postitas Külaline »

tere, olen sellise probleemiga kokku puutunud:
sa mõõda endal ära vooluvahe, et see RV boiler oleks õigesti maandatud!
paned testri mõlemad ostad pistikusse: siis ta näitab ta sul seal mingit numbrit 236 volti. Siis paned ühe klemmi boileri külge ja teise uuesti pistikusse (faasi) ja siis peab olema ka testri peal sama number mis ennem. Kui number erineb näiteks rohkem kui 4 volti siis ongi probleem käes: hulkuvad voolud söövad su boilerit ning sellega seoses tekivadki sellised väiksed augud boilerisse sisse.
Rostfrei
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2834
Liitunud: 22 Juun 2008, 18:36
Asukoht: Tartumaa
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda

Re: Roostevaba boiler sauna

Lugemata postitus Postitas Rostfrei »

Andresto kirjutas:Tere! Jah, vasele ei või terast järgi ühendada, mis RVterasega juhtub, ei tea!? Ehk mingi muu mark, see RV!? Kunagi sai zigullile RV sumbuti alla tellitud, pükstest tagapotini, ka flants olid RVst. Ma ei valeta, üle 25a. oli all, 2 autot sõitis läbi ja ei midagi - oleks veelgi sõitnud, aga uuemad kiiremad massinad tulivad. Usun, et kasutaja Rostfrei teab, selle vase ja RV omavahelisi probleeme! Andres
Tean ikka, seda põhjustavad RV üraskid.... :P
Ära edasi loe!

Tegelikkuses on tegu s**a või olematu maandusega, muud midagi.
Andresto
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 737
Liitunud: 29 Nov 2008, 00:46
Asukoht: Tartu
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 39 korda

Re: Roostevaba boiler sauna

Lugemata postitus Postitas Andresto »

Tere! Minule oli see küll uudiseks, lohutan ehk veel minusuguseid :scratch: !!! Aga mis seal toimub, kui san.tehnikas vaselt - terasele üle minna??? Andres
uustulnuk
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 6
Liitunud: 25 Nov 2009, 21:56

Re: Roostevaba boiler sauna

Lugemata postitus Postitas uustulnuk »

Külaline kirjutas:tere, olen sellise probleemiga kokku puutunud:
sa mõõda endal ära vooluvahe, et see RV boiler oleks õigesti maandatud!
paned testri mõlemad ostad pistikusse: siis ta näitab ta sul seal mingit numbrit 236 volti. Siis paned ühe klemmi boileri külge ja teise uuesti pistikusse (faasi) ja siis peab olema ka testri peal sama number mis ennem. Kui number erineb näiteks rohkem kui 4 volti siis ongi probleem käes: hulkuvad voolud söövad su boilerit ning sellega seoses tekivadki sellised väiksed augud boilerisse sisse.
Tere, Tahtsingi kuulda ,kas see maanduse ja hulkuvate voolude jutt on õige.....Peab sellega hakkama tegelema nüüd.....Tänud !
Aga vasktorud ja roostevaba - on selles ka mingi oht ? Mul vasega tehtud sauna osa torud ja boileri ühendus kerisega.
Külaline
külaline

Re: Roostevaba boiler sauna

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Vasktorud ja roostevaba – otsest ohtu ei tohiks olla. Kuid on soovitav panna roostevabast boilerile üleminek roostevabast ning siis vasktoru. Sest üleminek on tehtud paksemast roostevabast (ca. 5 mm) ning see hoiab ära boileris erinevad reaktsioonid ära (sest boiler on tehtud tavaliselt õhemast metallist). Tänapäevane roostevaba koostis, mis tuuakse Eestisse on natuke teine mis oli veneajal (sest meil ju nüüd „euro standardid“ ja on viidud loodusõbralikumaks :D). RV koosneb magneesiumist, niklist, kroomist, naatrium jne. Sellega seoses tekib bimetalliline paar, mis tekitab elektrokeemilist korrosiooni.
Kuid peamine on ikkagi ära maandada siis juba on suur kasutegur. RV õleminekuid müüakse näiteks onninenis!
uustulnuk
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 6
Liitunud: 25 Nov 2009, 21:56

Re: Roostevaba boiler sauna

Lugemata postitus Postitas uustulnuk »

Tere,
Aga tänud Külalisele viisaka info eest ! Ja näha oli , et veel keegi peale minu ka asjast pole teadlik. Kahju muidugi oma vigadest õppida ,aga mis teha. Vaatan maandused üle, eks siis näeb.Boileri sisse-välja otsad ongi paksemast materjalist treialitel tehtud,peaks sobima.
Kas Rostfreil on midagi olulist lisada oma kogemustest ?
Rostfrei
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2834
Liitunud: 22 Juun 2008, 18:36
Asukoht: Tartumaa
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda

Re: Roostevaba boiler sauna

Lugemata postitus Postitas Rostfrei »

3'' roostevabast terasest sukelpump oli "üraskite" poolt auklikuks "näritud", sõna otseses mõttes nagu koore üraskid oleks uuristamas käinud. Ehk puuduva maja maanduse tõttu toimis kaev maanduslatina. Ei ole hetkel pädev lahti seletama, eks elektrikud oskavad paremini potensiaalide vahet kirja panna ja seletada, mis ja kuidas.
Andresto
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 737
Liitunud: 29 Nov 2008, 00:46
Asukoht: Tartu
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 39 korda

Re: Roostevaba boiler sauna

Lugemata postitus Postitas Andresto »

Tere! Järeldus: eriti neis kohtades: boilerid, pumbad... vaja ikka elektrik leida. Andres
uustulnuk
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 6
Liitunud: 25 Nov 2009, 21:56

Re: Roostevaba boiler sauna

Lugemata postitus Postitas uustulnuk »

Aga tänud kõigile, kes probleem lahkamisele kaasa aitasid.....Asi enam-vähem klaar. Enne uue boileri paikasaamist vestleks Külalisega ,kui saaks numbri. Kõlli saab teha 50 19104 Toivo
Kinnu
külaline

Re: Roostevaba boiler sauna

Lugemata postitus Postitas Kinnu »

Kuidas see teema lahenes, olid uitvoolud ja kuidas on mõistlik RV boiler maandada? On täpselt samasuguse ülesehitusega süsteem ja painavad samad probleemid, et iga natukse aja pärast hakkab mingi lamp koht lekkima. Süsteem. Mustast terasest keris-> vasktorud->RV boiler->Elektriboiler
Kinnu
külaline

Re: Roostevaba boiler sauna

Lugemata postitus Postitas Kinnu »

Eile sai testriga mõõdetud pinged faasi ja boleri vahel ja kui võrgus oli 240V, siis boileri vahel oli 210V. Proovin lisamaanduse ära, plaanin võtta elektriboileri maandusklemmi vahelt.
Prill
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1101
Liitunud: 27 Veebr 2017, 10:36
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 63 korda

Re: Roostevaba boiler sauna

Lugemata postitus Postitas Prill »

Roostevaba paagi läbi roostetamine ei kõla kuigi loogiliselt. Roostevabasid paake-materjale kasutatakse massiliselt piima- ja toiduainetööstuses ja ka kolmekümneaastane mahuti võib välja näha nagu uus.
Kas ei ole võimalik, et tegemist ei ole mitte roostevabast materjalist anumaga vaid on tegemist galvaniseeritud, näiteks tsingitud anumaga. Olen ise kunagi ühe flantsi materjali segamini ajanud, kus pealtnäha arvasin olevat roostevaba materjali, läikis nagu RV materjal, hiljem lahti võttes teiseltpoolt ilusti keevise kohalt roostetas, sellest kohast ka lekkis ja lähemal vaatlemisel oli mingi galvaniseeritud materjaliga tegemist.
Kas uitvoolu ja elektrolüüsi vältimiseks ei või aidata prooviks pistik teistpidi pöörata, et faas ja neutraal vahetusse satuks. See lihtne nipp on teinekord anomaaliate vastu aidanud, ilma et peaks mingeid suuri ümberehitusi tegema.
Kinnu
külaline

Re: Roostevaba boiler sauna

Lugemata postitus Postitas Kinnu »

Roostevaba on see kindlasti, nõukaaegne, Tartu Ülikoolis olevat tehtud omalajal. Enne olid elektritennid sees ja ei tea, et oleks lekkinud, need võtsin välja ja ehitasin sauna kerisele järgi ja panin olemasolevale tänapäevasele elektriboilerile ette tootma.
Eks seal piimatööstuses on vast ikka happekindel roostevaba ja ju ikka igasugu elektrokeemilised paarid läbi mõeldud. Vanakooli meestega rääkides, olevat RV boliler nõukaajal kuum kaup olnud ja enamus hakanud see lõpuks rohkem nöökima kui mustastterasest.
See pistiku ümber tõstmine ei tohiks praegu mõjutada, kuna proovi mõttes võtsin kõrvaloleva elektriboileri üldse pistikust välja ja pinge ei muutunud.
Vasta