Õhk kraanist tuleva vee sees.

veevarustusega seonduvad teemad, samuti WC-d, heitvesi, septikud
Bernardo
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 1
Liitunud: 03 Aug 2018, 18:45

Õhk kraanist tuleva vee sees.

Lugemata postitus Postitas Bernardo »

Mure järgmine,Vesi tuleb majja süvapumbast ca 20m sügav,Äkki oli Delfino pump.Toimis ca 1,5 a probleemideta,mingi aeg tagasi hakkas kraanist tulev vesi õhku vahele laskma ,olen kaevu vee taset kontrollinud ,pump on paar meetrit vee sees.See kes kogu vee süsteemi paigaldas ei tea ööd ega mütsi.....
A.S.
külaline

Re: Õhk kraanist tuleva vee sees.

Lugemata postitus Postitas A.S. »

Bernardo kirjutas: 03 Aug 2018, 19:00 ...pump on paar meetrit vee sees.
Kas on vee sees ka momendil kui ta pumpab?
 
Külaline
külaline

Re: Õhk kraanist tuleva vee sees.

Lugemata postitus Postitas Külaline »

A.S. kirjutas: 03 Aug 2018, 19:21
Bernardo kirjutas: 03 Aug 2018, 19:00 ...pump on paar meetrit vee sees.
Kas on vee sees ka momendil kui ta pumpab?
Jah on vee sees ,kui pump hakkab tööle siis hüdrofor teeb sellist häält nagu pumpaks õhku sisse.Rõhud mõõtsin üle hüdroforis 2 ja relees 2,1 .Küsisin FEBist nõu need arvasid ,et õhk enne vee sees ,kui maaalt ülesse jõuab. :roll:
Külaline
külaline

Re: Õhk kraanist tuleva vee sees.

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Külaline kirjutas: 03 Aug 2018, 21:40 Küsisin FEBist nõu need arvasid ,et õhk enne vee sees ,kui maaalt ülesse jõuab. :roll:
No sellisel juhul tuleb su kaevust ju gaseeritud mineraalvett ja hakka mõtlema äriplaanile. Märksõnad reklaamiks-"kodumaine, puhas, ökoloogiline, naturaalne, aitab kaasa kaalulangetusele, hoiab veresooned kolesteroolist puhtad, parandab seedetegevust, avab tšakrad, soodustab selgetnägemise võimet jnejne ..." ;)

Urmas
janx4
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 148
Liitunud: 17 Juun 2010, 10:27
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 2 korda

Re: Õhk kraanist tuleva vee sees.

Lugemata postitus Postitas janx4 »

Hüdrofoori kumm terve?
A.S.
külaline

Re: Õhk kraanist tuleva vee sees.

Lugemata postitus Postitas A.S. »

Katkine kumm ei tohiks vast väga pikalt säherdust nalja teha, üsna kiirelt peaks õhk läbi toru välja minema.
Pealegi ma loodan, et see 2 oli siis kui paak veest täielikult tühjaks lastud oli.
Külaline kirjutas: 03 Aug 2018, 21:40 Rõhud mõõtsin üle hüdroforis 2 ja relees 2,1 .
 
ifffff
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1867
Liitunud: 31 Okt 2006, 00:18
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda

Re: Õhk kraanist tuleva vee sees.

Lugemata postitus Postitas ifffff »

Lase pump sügavamale
Külaline
külaline

Re: Õhk kraanist tuleva vee sees.

Lugemata postitus Postitas Külaline »

janx4 kirjutas: 04 Aug 2018, 23:42 Hüdrofoori kumm terve?
Hüdrofoori kumm paistab terve olevat ,kui ventiilist õhku lastes vett ei tule peaks korras olema ???
Külaline
külaline

Re: Õhk kraanist tuleva vee sees.

Lugemata postitus Postitas Külaline »

A.S. kirjutas: 05 Aug 2018, 09:13 Katkine kumm ei tohiks vast väga pikalt säherdust nalja teha, üsna kiirelt peaks õhk läbi toru välja minema.
Pealegi ma loodan, et see 2 oli siis kui paak veest täielikult tühjaks lastud oli.
Külaline kirjutas: 03 Aug 2018, 21:40 Rõhud mõõtsin üle hüdroforis 2 ja relees 2,1 .
 

Jah ,surve lasin maha ja paagi tühjaks .
janx4
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 148
Liitunud: 17 Juun 2010, 10:27
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 2 korda

Re: Õhk kraanist tuleva vee sees.

Lugemata postitus Postitas janx4 »

Kummaline.. surve all olevasse süsteemi ei tohiks niisama õhk sisse sattuda. Kummikott tundus terve olevat. Mõni soojaveeagregaat ei või kuidagi õhku süsteemi tagasi suruda? Järsku on tõesti vee omadused kaevus muutnud?
A.S.
külaline

Re: Õhk kraanist tuleva vee sees.

Lugemata postitus Postitas A.S. »

janx4 kirjutas: 06 Aug 2018, 13:03 Järsku on tõesti vee omadused kaevus muutnud?
Kaevus on laip, hakkas lagunema, tekivadki gaasid.

Aga kui tõsiselt rääkida, siis soovitaks uuesti lugeda eespool olevat postitust/soovitust.
ifffff kirjutas: 05 Aug 2018, 11:47 Lase pump sügavamale
Ega seal esimese hooga midagi targemat teha ei oskagi.
 
Külaline
külaline

Re: Õhk kraanist tuleva vee sees.

Lugemata postitus Postitas Külaline »

janx4 kirjutas: Kummaline.. surve all olevasse süsteemi ei tohiks niisama õhk sisse sattuda.
Tegelikult sattub ikka, aga mitte sellisel määral, et iga päev vett tarbides seda märgata peaks olema.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10615
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Õhk kraanist tuleva vee sees.

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Lekib klapi ja pumba vaheline trass. Leke on üsna väike, et kui üles ei leia siis kannatab ka sedasi edasi elada
Külaline
külaline

Re: Õhk kraanist tuleva vee sees.

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Võivad olla vees lahustunud gaasid ja ega head lahendust ei ole. Kuhugi maja sisendisse mingi surve paak, selle otsa automaatõhuti, Gaas koguneb paaki ning läbi õhuti välja.
Külaline
külaline

Re: Õhk kraanist tuleva vee sees.

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Vees lahustunud gaase on loomulikult igas kaevust tulevas vees, aga mis ime läbi nad siis sinna paaki peaks kogunema kui nad vees lahustunud on? :scratch:
Külaline
külaline

Re: Õhk kraanist tuleva vee sees.

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Imi poole peal leke. Kui automaadist tagasilöögiklapini on toru ühest tükist, siis viga ilmselt ühenduses mis on pumba küljes maa peal/ kaevus. Paki see ühendus uuesti, sama kehtib ka tagasilöögi klapi kohta, seal võib olla kehv tihendus ja vesi vajub jõuga tagasi kaevu iga kord kui pump seisab.
Rostfrei
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2834
Liitunud: 22 Juun 2008, 18:36
Asukoht: Tartumaa
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda

Re: Õhk kraanist tuleva vee sees.

Lugemata postitus Postitas Rostfrei »

Külaline kirjutas: 26 Aug 2018, 22:02 Vees lahustunud gaase on loomulikult igas kaevust tulevas vees, aga mis ime läbi nad siis sinna paaki peaks kogunema kui nad vees lahustunud on? :scratch:
Aga mis ime läbi nad kraanist väljudes gaasilisel kujul on? :scratch:
Näiteks torustikus tekkiv turbulentne voolamine võib gaaside eraldumise esile kutsuda.
Külaline
külaline

Re: Õhk kraanist tuleva vee sees.

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Rostfrei kirjutas: 27 Aug 2018, 21:30
Külaline kirjutas: 26 Aug 2018, 22:02 Vees lahustunud gaase on loomulikult igas kaevust tulevas vees, aga mis ime läbi nad siis sinna paaki peaks kogunema kui nad vees lahustunud on? :scratch:
Aga mis ime läbi nad kraanist väljudes gaasilisel kujul on? :scratch:
Näiteks torustikus tekkiv turbulentne voolamine võib gaaside eraldumise esile kutsuda.
Mina arvan küll, et shampanja pudeli korgil olev metalltraadi nanoosakesed hoiavad neid mulle pudelis kinni, et nad sealt välja ei purskaks klaasi valades ... khm :lol: Gaaside lahustuvusega vedelikes (erineval rõhul) pole siin ju midagi teha.
Külaline
külaline

Re: Õhk kraanist tuleva vee sees.

Lugemata postitus Postitas Külaline »

:D muidugi nanoosakesed 8)
Külaline
külaline

Re: Õhk kraanist tuleva vee sees.

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Külaline kirjutas: 27 Aug 2018, 09:32 Imi poole peal leke. Kui automaadist tagasilöögiklapini on toru ühest tükist, siis viga ilmselt ühenduses mis on pumba küljes maa peal/ kaevus. Paki see ühendus uuesti, sama kehtib ka tagasilöögi klapi kohta, seal võib olla kehv tihendus ja vesi vajub jõuga tagasi kaevu iga kord kui pump seisab.
Asi korras ,panin pumba ja vooliku vahele tagasivooluklapi ,nüüd toimib.

Tänud Punase tn Akvetukti müüjale :good:
tiak
külaline

Re: Õhk kraanist tuleva vee sees.

Lugemata postitus Postitas tiak »

Tervist kõigile. Mul endal sama mure, et koos veega tuleb aegajal arvestatav kogus õhku, nii et segisti otsad turtsuvad. Enamasti esineb peale pikemat vee mitte tarbimist, näiteks hommikuti või peale tööpäeva.Peale pikemat tarbimist õhku ei tule. Pull on kestnud juba ca 4 aastat, ehk alates sellest, kui maja ostsime, probleem pole ajas vähenenud ega süvenenud.


Pump on puurkaevus, ca 5m veepiirist all pool. Süsteem on selline klassikaline: pump(Cadoppi 150JM)->pem toru->kaevu adapter->toru majja->tagasilöögiklapp->liides(manomeeter-hüdrofor-rõhulüliti-vese jagunemine majja).

Hüdrofoori rõhk on paigas 2.2bar(tühis süsteem), vee rõhk reguleeritud ca. 2.6-3,6 bar. Märgatavat rõhu kadu maja sisesest süsteemist 1 nädalaga ei tuvasta. Ehk siis probleem peab olema tagasilöögiklapi ja pumba vahel.

Tõmbasin pumba kaevust välja. Nähtavaid vigastusi pole, töörattad tundusid korras olevat(jõuab ilusasti ka 6bar pumbata). Pem-i liidese tihendid tundusid korralikud, kaevu adapteri tihend ka korralik. Maa sisse ei näe aga kui lasta päev läbi pumbal joosta, siis kuskilt ka mingit maapinna märgumist pole täheldanud, mis ei välista väiksemat leket muidugi.

Pumba otsas on plastikust mingit sorti tagasivoolu klapp, tundus iseenesest korralik aga kas ta peab, kurat seda teab.


Mis targemad soovitavad?

Üks tähele panek on veel: nimelt, kui hüdrofoori rõhk "õigeks" panna siis kipub rohkem õhku sisse tekkima, vähemalt tundub nii.
Lisaks tekib viivitus vee rõhu tekkimisel, ehk siis ma näen, et pump lülitus sisse aga vee rõhk hakkab tõusma alles 3-4 sekundi möödudes. See juhtub tavaliselt siis, kui pole pikema aja jooksul vett tarbitud, näiteks hommikuti.

Mõtlesin, et ehk aitaks ka, kui panna kohe pumba otsa veel üks tagasilöögiklapp, lisaks majas olevale....
Külaline
külaline

Re: Õhk kraanist tuleva vee sees.

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Lisa klappi pole vaja. Vaheta põhjas olev välja ja jälgi et oleks ka sõel põhjas. + korralik tihendus. Valgub vaikselt tagasi ilmselt, kui toru katki pole. Poes saada täitsa pronksist klapp.
tiak
külaline

Re: Õhk kraanist tuleva vee sees.

Lugemata postitus Postitas tiak »

Külaline kirjutas: 15 Okt 2018, 13:18 Lisa klappi pole vaja. Vaheta põhjas olev välja ja jälgi et oleks ka sõel põhjas. + korralik tihendus. Valgub vaikselt tagasi ilmselt, kui toru katki pole. Poes saada täitsa pronksist klapp.
Põhjas eraldi klappi pole. Kõige madalam osa ongi pump ise. Pumba sees, välja tuleva otsa juures on miskine integreeritud plastikust klapp, mis peaks tagasi vajumist takistama.

Hetkel lashendus selline nagu alloleval juhisel:
https://www.akvedukt.ee/userfiles/files ... 3.2013.pdf
Külaline
külaline

Re: Õhk kraanist tuleva vee sees.

Lugemata postitus Postitas Külaline »

tiak kirjutas: 15 Okt 2018, 13:42
Külaline kirjutas: 15 Okt 2018, 13:18 Lisa klappi pole vaja. Vaheta põhjas olev välja ja jälgi et oleks ka sõel põhjas. + korralik tihendus. Valgub vaikselt tagasi ilmselt, kui toru katki pole. Poes saada täitsa pronksist klapp.
Põhjas eraldi klappi pole. Kõige madalam osa ongi pump ise. Pumba sees, välja tuleva otsa juures on miskine integreeritud plastikust klapp, mis peaks tagasi vajumist takistama.

Hetkel lashendus selline nagu alloleval juhisel:
https://www.akvedukt.ee/userfiles/files ... 3.2013.pdf
Pikrrit ei peagi enam tellima, nali pdf sees lausa.
tiak
külaline

Re: Õhk kraanist tuleva vee sees.

Lugemata postitus Postitas tiak »

Külaline kirjutas: 15 Okt 2018, 20:49
tiak kirjutas: 15 Okt 2018, 13:42
Külaline kirjutas: 15 Okt 2018, 13:18 Lisa klappi pole vaja. Vaheta põhjas olev välja ja jälgi et oleks ka sõel põhjas. + korralik tihendus. Valgub vaikselt tagasi ilmselt, kui toru katki pole. Poes saada täitsa pronksist klapp.
Põhjas eraldi klappi pole. Kõige madalam osa ongi pump ise. Pumba sees, välja tuleva otsa juures on miskine integreeritud plastikust klapp, mis peaks tagasi vajumist takistama.

Hetkel lashendus selline nagu alloleval juhisel:
https://www.akvedukt.ee/userfiles/files ... 3.2013.pdf
Pikrrit ei peagi enam tellima, nali pdf sees lausa.
Milles siis täpsemalt nali seisneb? Valgusta teisi ka!

Aga teemast-panin pumbale otsa korraliku pronkist klapi. Pumba sees oleva klapi rookisin välja. Eks lähipäevil saab selgeks, kas toimib.

Veel....mingilt välismaiselt saidilt leidsin pumba paigaldusjoonise, kus oli kokku 3 vedruklappi-pumba väljundis, enne kaevuadapterit ning üks veel toas.
Saab seda pidada normaalseks või on see liialdus?
Vasta