Lugemata postitus Postitas Alex3078 »

Mure selles,et 2 kordses palkmajas on veetud uus veeühendus 2"he korruse peale.Keldrist tuleb sisse külma vee toru 1 korrusele.Esimesel korrusel on kokku pandud kollektor ja kõik torud on ühendatud õieti kaasaarvatud ka veearvesti.Mure seisneb selles,et ennem oli vana veevärgi ühenduses (WC,VALAMU,PESUMASIN) vee tarbimine oli
10 kanti 3 kuu peale.Nüüd uue veeühenduse juures tekkis mingi jant.....2"el korrusel on külm vesi ühendatud 80l boleriga,WC,Valamu.1 korrusel on ühenduses valamu,pesumasin.3 kuu tarbimise tagajärjel eelpool mainitud asjadega tekkis 24 kanti vee tarbimist 3 kuu tarbimisel...milles võib olla jama???
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10617
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Probleem vee ühendusega

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Lekib. WC potid ei pea ja vaata liitmikud üle. Üks tilk sekundis on vannitäis vett pooleks päevaks, et pane kõik tarbijad kinni ja vaata kas süsteemi manomeetril surve langeb. Siis mängid kontuuride liinikraanidega neid sulgedes kas langemine peatub. Sellise kaliibriga lekke leiad kindlasti ülesse kui just keegi pole armukesega sinu teadmata dushi all käinud.