1. leht 1-st

Kahesüsteemne boiler

Postitatud: 28 Dets 2017, 13:26
Postitas Mark99
Tere, probleem selline et on pandud kahesüsteemne boiler ja kõik töötab hästi aga hommikuks on maha jahtunud, ja kui panna elektrikütte peale siis hakkab boiler radikaid kütma, kui just pole küttevee kraan kinni keeratud. Kas saab midagi juurde panna et katel kütab boilerit aga boiler tagasi ei küta. Kesküttesüsteem on vaba tsirkulatsiooniga ilma akumulatsioonipaagita

Re: Kahesüsteemne boiler

Postitatud: 28 Dets 2017, 20:33
Postitas võõras
Kiiremini vastuse saad kui paned siia üles pildi süsteemist või joonistad skeemi kus oleks näha katla, radikate ja boileri omavahelised kõrgused.

Re: Kahesüsteemne boiler

Postitatud: 29 Dets 2017, 11:26
Postitas Kalvis
Kui leiad vaba tsirkulatsioonisüsteemile sobiva klapi siis on võimalik - paned temp. anduri katla kuumimasse punkti ja üle sätte avab boileri klapi.
Mina ei tea et sellist klappi oleks olemas, võimalik et saad mootoriga kraaniga teostada. Viimane maksab kenakese kopika. Poolpiduse asja ehk saaks korraldada mõne 3 tee termoklapiga, idee sama. Kas ka neid on vabaringlusele ei tea.

Vist kõige odavam tuleks boilerile osta tsirkulatsioonipump koos tagasilöögiklapiga ja nüüd käivitad termoandurist tsirk.pumba. Kui pump seisab siis tagasilöögiklapp ei lase boilerist sooja välja viia.