milline on akna õige paigaldus?

Külaline
külaline

Re: milline on akna õige paigaldus?

Lugemata postitus Postitas Külaline »

hambakari kirjutas:
Külaline kirjutas:Tere. Aknapaigaldamiseks on välja töötatud töötavad lahendused https://de.wikipedia.org/wiki/RAL-Montage
Neid lahendusi tunnevad ka Eestis aknatootjad.
Kõik ülejäänud lahendused kalduvad jaantatikluse ideoloogiasse. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
kuidas see silikooni kasutamist peaks takistama? eriti kui mingit kipsi ega krohvi peale ei tule
Kuhu kohta sa tahaks silikooni panna ja mis selle triibu otstarve oleks?
Kasutaja avatar
hambakari
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 342
Liitunud: 26 Jaan 2012, 13:55
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 3 korda

Re: milline on akna õige paigaldus?

Lugemata postitus Postitas hambakari »

selles suhtes et..... kui seina U on mingi 0.23, aga aknaraami juures veitse suurem(isegi soojustuse sees ja tuuletõkke taga?), siis see auruvana tahaks isegi krohvi puhul just sealkandis liikuda? või ongi see siis ainult kipsi jaoks mingil põhjusel vajalik? :roll:
Külaline
külaline

Re: milline on akna õige paigaldus?

Lugemata postitus Postitas Külaline »

hambakari kirjutas:selles suhtes et..... kui seina U on mingi 0.23, aga aknaraami juures veitse suurem(isegi soojustuse sees ja tuuletõkke taga?), siis see auruvana tahaks isegi krohvi puhul just sealkandis liikuda? või ongi see siis ainult kipsi jaoks mingil põhjusel vajalik? :roll:
Silikoni triip tõmmatakse tegelikult ilupärast.
Leng ikka mängib avas mingil määral ja see triip teda paigal ei hoia.
Kuigi silikon võimaldab mingit liikumist siis pärast mõnda talve on ta lahti ja hallitus lihtsalt kaugemal, silma alt ära.
Teip ka ei hoia aga teip laseb liikuda.
Krohvimisel kasutatakse spetsiaalset nurgaga ja teibiga võrku mis siis krohvi lengiga ühendab.https://www.k-rauta.ee/ehituspood/ehitu ... -9mm--2-4m
ping
:hello:
Kasutaja avatar
hambakari
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 342
Liitunud: 26 Jaan 2012, 13:55
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 3 korda

Re: milline on akna õige paigaldus?

Lugemata postitus Postitas hambakari »

ok, ühesõnaga siis liikumise pärast ei saa silikooni kasutada.... aga siis on need ral-joonised ka veidi valed, sest et seal pole ka teibile üldse liikumisruumi jäetud, kuigi kipsile vbl ei saagi väga jätta... :roll:
aga seal tundub siis 1. ja 3. joonis kõige efektiivsem, kuigi seda ka ainult siis, kui teip kinnitada ainult otsadest teatud ulatuses raami külge, mitte terve raami ulatuses... sest siis võimaldab nagu rohkem liikuda? kuigi vbl teibi ehitus ongi siis selline, et ainult otsast kinnitub.... ja ainuke teip ongi siis mingi 50-65 euri tk? :roll: (mitte-krohvil)
Külaline
külaline

Re: milline on akna õige paigaldus?

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Enamikke teipe ei saa üle krohvida. Seda SIGA teipi saab. Spetsiaalselt selleks tehtud. https://teip24.ee/teibid/fentrim2
Kasutaja avatar
hambakari
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 342
Liitunud: 26 Jaan 2012, 13:55
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 3 korda

Re: milline on akna õige paigaldus?

Lugemata postitus Postitas hambakari »

aga kas neil on mingid spets kruvid+tüüblid ka, mis käivad läbi klambri ja eraldi veel läbi raami näiteks või sobib siis mingi tavaline puidukruvi ilma tüüblita? :roll: (puidu sisse)
ja mingi kindel pikkus ka vajalik?
Kasutaja avatar
hambakari
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 342
Liitunud: 26 Jaan 2012, 13:55
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 3 korda

Re: milline on akna õige paigaldus?

Lugemata postitus Postitas hambakari »

Külaline kirjutas:Tere. Aknapaigaldamiseks on välja töötatud töötavad lahendused https://de.wikipedia.org/wiki/RAL-Montage
Neid lahendusi tunnevad ka Eestis aknatootjad.
Kõik ülejäänud lahendused kalduvad jaantatikluse ideoloogiasse. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
ma nüüd vaatasin, et sellele välimisele teibile saaks 1. ja 3. joonise puhul veel isepaisuva tihendi ka juurde lisada, aga 2. joonise puhul see nagu juurde enam ei mahuks ja peaks hoopis asendama?
http://www.wolfgroupweb.com/mastersclub ... l-a-window
või siis saaks kõikide viiside puhul hoopis selle isepaisuva paigaldada ja väljapoole rohkem polegi vaja?
ja mille jaoks kiilankruid vms kasutatakse? et see vbl olekski mingi spets kruvi akna paigalduseks? või läheb ikka mingi tavaline kruvi mingis teatud pikkuses? :roll:
Külaline
külaline

Re: milline on akna õige paigaldus?

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Tere. Võiks ka hinnata infomaterjali tootjat. Antud juhul siis Penosil ning tuleb arvestada et kogu info on Penosil-keskne, mitte RAL-keskne. Tunnustuseks muidugi see, et mis puutub Penosil tooteid on kõik õige, aga antud juhul on tegemist pooliku rehkendusega. Ehk aknapaigaldusjuhendina seda võtta ei saa, kuna Penosil ei huvita kronsteinid ja tuulekoormus. Lisaks puudub sisemine aurutõke. Seega on tegemist ikka (nii nagu enamatel juhtudel Eestis) nännimüügiga mitte süsteemlahendusega. Kui vaadata Lääne poole, siis isegi vahutootjad näitavad oma infomaterjalides SÜSTEEMLAHENDUSI lähtuvalt kehtestatud reeglitele (nt RAL-Montage). MA kardan, et minu silmad seda aega ei näe, kui meil hakatakse süsteemlahendusi nänni asemele pakkuma. Kahjuks. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
Kasutaja avatar
hambakari
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 342
Liitunud: 26 Jaan 2012, 13:55
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 3 korda

Re: milline on akna õige paigaldus?

Lugemata postitus Postitas hambakari »

selles suhtes, et seal videos oligi ilmselt 2 ülejäänud teipi veel puudu.... ehk siis need:
http://www.wolfgroupweb.com/mastersclub ... olution/35
ja selle rehkendasin ka ilmselt välja, et väljapoole ikka tuuletõkke teipi ka vaja, sest et vaht on rohkem nagu soojustus, mitte tuuletõke?
kuigi kui aknaraam juba alguses tuuletõkke taha paigaldada, siis väljapoole piisaks ainult sellest isepaisuvast(penosil expanding) tihendist põskede vahele?
Külaline
külaline

Re: milline on akna õige paigaldus?

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Seda penosil expanding tihendit on piin paigaldada.
Kasutaja avatar
hambakari
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 342
Liitunud: 26 Jaan 2012, 13:55
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 3 korda

Re: milline on akna õige paigaldus?

Lugemata postitus Postitas hambakari »

sulle meeldivad suured vahed rohkem?
mkubi
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 350
Liitunud: 14 Nov 2016, 17:38
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 12 korda

Re: milline on akna õige paigaldus?

Lugemata postitus Postitas mkubi »

Kas keegi oskab soovitusi jagada ?

Tekitab küsimusi tugiklotside asetus ja kogus. Aken on ise 1,2m kõrge ning 2m lai, mille servas lahtikäiv 60cm aken. Suurem kolmepaketine klaaspind lahti ei käi.

Kas kandeklotsidest on kõige õigem, kui panna alla kolm, nii et toetab plastraamide püstkonstruktsiooni ? Ning vertikaalselt diagonaalis kaks tükki ?

Ehk siis täpselt nagu siin kirjeldatud : http://www.aknad-uksed.ee/akende-paigal ... igaldamine
Kasutaja avatar
Hiid
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4215
Liitunud: 30 Jaan 2005, 12:46
Asukoht: Tartu
On tänanud: 80 korda
On tänatud: 76 korda

Re: milline on akna õige paigaldus?

Lugemata postitus Postitas Hiid »

Sinu puhul tuleb alla panna 3 klotsi ja alumise hinge juurde vertikaalne ja siis diagonaalis üks üles.
esten
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 5
Liitunud: 17 Apr 2017, 06:07

Re: milline on akna õige paigaldus?

Lugemata postitus Postitas esten »

Tere.
Siin peab jälgima, ET AKNA VEEPLEKI ALUNE PEAB OLEMA täidetud SOOJUSMATERJALIGA.Kuid tegelikult,tihtipeale on paigaldatud mingisugune ehitussegu-nii et aknaveepleki all ehitaja poolt on moodustatud lubamatu külmsild. Veepleki alla peab paigaldama hüdroisolatsioon. Aknapleki ülespööre peab olema 18-20 mm. Isesurvestav tihend aknapleki ülespöörde ja aknapõse vahele ei tohi unustada paigaldamata. Aurutõkkelint ja tihendusmass ei tohi unustada paigaldamata ,ka akna ülemine veenina fassaadil peab tehtud olema.Aknaplekid paigaldakse tihti 5* kaldega,olgu et norm näeb ette kalde suuruseks minimaalselt 15*,see on nii ehitaja ,kui ka projekteerija suur viga.

Talvepäevadel toa õhu temperatuur akna juures nimetatud vigade tõttu oli kõigest 14*C,sellises korteris on kõrge õhu niiskus ja kannatab maja elanike tervis:köha,nohu jne.
Külaline
külaline

Re: milline on akna õige paigaldus?

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Tere. Korrektse aknapleki puhul piisab 5 kraadist küll. Kui plekk on defektne, ei piisa ka 15 kraadist. Lugupidamisega. alar piirfeld
Rein Sa
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 414
Liitunud: 19 Aug 2013, 13:22
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 9 korda

Re: milline on akna õige paigaldus?

Lugemata postitus Postitas Rein Sa »

Väike kogemus endistest aegadest :). 17 aastat tagasi paigaldasin puitalumiinium aknad vastavalt tolleaegsele õpetusele: Loodisin klotsidega akna ära, siis lasin ümberringi vahtu täis, kui vaht oli kuivanud, võtsin klotsid ära ja lasin need augud vahtu täis. Tol ajal polnud veel ette nähtud akende ki nnitus kruvidega, see nõue tuli alles hiljem. Kuigi olen plaaninud ise augud lengisest läbi puurida ja kruvidega kinnitada, kuigi üks avanev pool on nii väike, et trelliga puurima ei mahu, siis pole senimaani veel midagi ette võtnud. Seega, aknad püsivad vaid vahuga, pole äärtes pragusid ega mingit vajumist märgata, kuigi puitraam võiks ju mängida, aga ju siis heast materjalist. Sellest võite teha järeldusi vahu omadustest :).
Külaline
külaline

Re: milline on akna õige paigaldus?

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Tere. Siit tuleb välja üks järeldus. Kõik need kümned instituudid Euroopas, tuhanded teadlased, kümned tuhanded insenerid, kes on tunduvalt kauem kui 17 aastat normeerinud , konstrueerinud ja paigaldanud miljoneid aknaid kronsteinidega ja kruvidega on lihtsalt lollid. Ei tea miks nad ei lase endile eestimaiseid foorumeid tõlkida - saaksid nende alustel teha majanduslikku revolutsiooni akende paigalduses! Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Rein Sa
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 414
Liitunud: 19 Aug 2013, 13:22
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 9 korda

Re: milline on akna õige paigaldus?

Lugemata postitus Postitas Rein Sa »

Eks kogu aeg käib täiustamine, kindluse suurendamine, lisaks ka vaja ju toota ja müüa rohkem lisatooteid :). Keegi pole väitnudki, et need lisad midagi paremaks ei tee, või kindlustunnet ei anna. Sama ka autodega, kaasaegsemad igasugust elektroonikat täis, mis paneb hinnale kõvasti juurde, aga samamoodi saab sõita ka nendega, mis pole lisaelektroonikat täis ja on töökindlamad :). Kuidas küll elati enne neid teadusinstituute? Ideaalseid olukordi pole olemas, kõigel oma plussid ja miinused, kas need lisakulud ainult alati ära tasuvad?
Kasutaja avatar
hambakari
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 342
Liitunud: 26 Jaan 2012, 13:55
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 3 korda

Re: milline on akna õige paigaldus?

Lugemata postitus Postitas hambakari »

puidu ja plasti vahel on ka ilmselt omad järeldused
Rein Sa
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 414
Liitunud: 19 Aug 2013, 13:22
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 9 korda

Re: milline on akna õige paigaldus?

Lugemata postitus Postitas Rein Sa »

Sai ka kunagi laotud fibost seina, kuna sai sügisel valmis, siis kohe ka ette pandud puitalumiinium aknad. Sein sai soojustatud alles järgmisel aastal. Kuna soovitatakse aken panna soojustusroovide külge, kas oleks siis otstarbekas aknad lahti võtta ja paigaldada väljapoole ehk siis soojustusroovide külge? Roovid on ju puidust ja peaksid hakkama temp. ja niiskuse tõttu mängima, koos sellega liiguks siis ju ka aken, kas siis sissepool ei teki praod kipsplaadist aknapale ja aknaraami vahele? Aknaraami kinnitus on ju läbi lengi kruvidega.
aero
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1925
Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
On tänanud: 77 korda
On tänatud: 77 korda

Re: milline on akna õige paigaldus?

Lugemata postitus Postitas aero »

Minu kogemus - ei tekkinud pragusid. Roovid 250mm. Aknapaigaldajate hoolikusest võib ka miskit sõltuda, kuidas väljast teibitakse jne. Aga ilma puiduta saab ka: http://villaluova.com/moderni-puutalo-r ... an-oikein/
R.S
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 11
Liitunud: 11 Juun 2017, 19:39
On tänatud: 1 kord

Re: milline on akna õige paigaldus?

Lugemata postitus Postitas R.S »

Tere

Paigaldusvuuk 15-20 mm peaks igati mõistlik olema. Aknad oleme pannud kas plastikkiiludele, mis on 1/3 akna lengi laiusest, et saaks mõlemalt poolt vahuga tihendada. 2 kiilu äärte alla ja kolmas keskele tugiposti alla. Puitkonstruktsiooni puhul olema kasutanud kiilude asemel ka laia peaga 6mm kruve. Kui võimalik siis oleme tinendanud vuugi kahelt poolt ja nii, et tihendusvahtu ei peaks lõikama. Siis jäävad vahu poorid suletuks. Sisemise vuugi oleme ka lisaks üle tihendanud kas aurutõkketeibi või soudali tihendusmastiksiga. . Kortermaja puhul oleks oluline jälgida, et aken oleks teiste akendega samas tasapinnas.
PS! Olen ka kuulnud, et skandinaavias ei peeta paigaldusvahtu õhupidavuse normatiividele piisavaks.

Parimat!
R.S
Käsn
külaline

Re: milline on akna õige paigaldus?

Lugemata postitus Postitas Käsn »

Kas klotsid peavad tasapinnalised olema või võib ka neid kiilukujulisi plastiklotse kasutada? Vaja varsti 4 puitakent paigaldada. Aknaavale jätsin igakst küljest umbes 2 cm varu, et aken igal juhul vahele mahuks, aga poes müügil olevad tasapinnalised plastikklotsid on max 6mm paksusega, neid peaks üksteise otsa mitu tükki laduma, ei tundu just eriti mugav lahendus. Või teha hoopis puidust klotsid?
Külaline
külaline

Re: milline on akna õige paigaldus?

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Käsn kirjutas: 27 Juun 2017, 23:17 Kas klotsid peavad tasapinnalised olema või võib ka neid kiilukujulisi plastiklotse kasutada? Vaja varsti 4 puitakent paigaldada. Aknaavale jätsin igakst küljest umbes 2 cm varu, et aken igal juhul vahele mahuks, aga poes müügil olevad tasapinnalised plastikklotsid on max 6mm paksusega, neid peaks üksteise otsa mitu tükki laduma, ei tundu just eriti mugav lahendus. Või teha hoopis puidust klotsid?
tee tugevamast põrandapenost klotsid: lõikad nii paksu, kui parasjagu vaja on ja hea isolatsiooniomadusega samuti.
Kasutaja avatar
Hiid
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4215
Liitunud: 30 Jaan 2005, 12:46
Asukoht: Tartu
On tänanud: 80 korda
On tänatud: 76 korda

Re: milline on akna õige paigaldus?

Lugemata postitus Postitas Hiid »

MIs puidul häda on?
40-50 a tagasi pandud aknaid vahetades on aknaalused klotsid need kõige värskema ilmega asjad.
Vasta