Vintskapi valtsplekk-katus- kas õigesti tehtud? :)

Uudishimulik123
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 81
Liitunud: 17 Juun 2018, 23:54
Asukoht: Tallinn
On tänanud: 4 korda

Vintskapi valtsplekk-katus- kas õigesti tehtud? :)

Lugemata postitus Postitas Uudishimulik123 »

Tere!

Palun arvamusi, kas siiamaani kõik õigesti tehtud ?


Fotod tänaseks tehtud: https://www.dropbox.com/sh/fnob5m5sk791 ... 7mXRa?dl=0


Peale tuleb valtsplekist katus.
keemik
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1357
Liitunud: 16 Aug 2008, 19:33
On tänatud: 103 korda

Re: Vintskapi valtsplekk-katus- kas õigesti tehtud? :)

Lugemata postitus Postitas keemik »

Piltidelt ei saanud hästi aru, et kas tuulutusvahe on ikka alt servast (räästast) avatud.
Tihendatud on Flexifoam-ga, mis on küll päris hea vaht, aga mina kas teibiks või teeks mingi massiga veel üle (silikoon vms).

Minu jaoks laepealne/katus on veidi kahtlane, ise oleks proovinud teisiti teha. Vältida villa kasutamist ja pannud SPU: parem soojapidavus, sest soojustuse kiht on väike, samas, ei vajaks see õhutõket mõlemal küljel, mille paigaldus on nii ja naa.
Külaline
külaline

Re: Vintskapi valtsplekk-katus- kas õigesti tehtud? :)

Lugemata postitus Postitas Külaline »

...ja alates pilt 59 on see valge kile?

taastaja
Uudishimulik123
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 81
Liitunud: 17 Juun 2018, 23:54
Asukoht: Tallinn
On tänanud: 4 korda

Re: Vintskapi valtsplekk-katus- kas õigesti tehtud? :)

Lugemata postitus Postitas Uudishimulik123 »

Tere!

See on aurutõkkepaber.
Uudishimulik123
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 81
Liitunud: 17 Juun 2018, 23:54
Asukoht: Tallinn
On tänanud: 4 korda

Re: Vintskapi valtsplekk-katus- kas õigesti tehtud? :)

Lugemata postitus Postitas Uudishimulik123 »

Vintskapi katus:


Kihid:

Toast alates:

1. toa lae laudis (punnlaudis)
2. aurutõkkepaber
3. Paroc eXtra kivivill 150 mm
4. Paroc eXtra kivivill 100 mm
5. Paroc eXtra kivivill 100 mm
6. Hingav katuse aluskate RIWEGA USB ELEFANT 100 SK2
keemik
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1357
Liitunud: 16 Aug 2008, 19:33
On tänatud: 103 korda

Re: Vintskapi valtsplekk-katus- kas õigesti tehtud? :)

Lugemata postitus Postitas keemik »

Ega ta ideaalne ei tundu mulle, aga eks minu targemad oskavad ka ehk veel kommenteerida.
Külaline
külaline

Re: Vintskapi valtsplekk-katus- kas õigesti tehtud? :)

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Eks tulevik näita, mis saab. Vintskapi keskosas oleks võinud ehk kiles mingi tuuleava jääda. Seal see kile ei tööta nii nagu vastu soojustust ja tahaks tuuldumist. Nüüd vist roovide alune tuulutus pole ühenduses ka põhikatuse aluse tuulutusega? Aga jah, eks tulevik näita mis ta arvab sellest, kui tihedamad kihid pannakse hõredamatele peale.

taastaja
Uudishimulik123
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 81
Liitunud: 17 Juun 2018, 23:54
Asukoht: Tallinn
On tänanud: 4 korda

Re: Vintskapi valtsplekk-katus- kas õigesti tehtud? :)

Lugemata postitus Postitas Uudishimulik123 »

Tere!

Seal aurutõkkepaber, mitte kile. :)

Kas sel vahet ka ?

Aitäh!
Uudishimulik123
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 81
Liitunud: 17 Juun 2018, 23:54
Asukoht: Tallinn
On tänanud: 4 korda

Re: Vintskapi valtsplekk-katus- kas õigesti tehtud? :)

Lugemata postitus Postitas Uudishimulik123 »

Tere!


Uuendasin galeriid, plekksepp sai kõik tehtud!


Fotod: https://www.dropbox.com/sh/9t97xndlgpbn ... VrgZa?dl=0

Mis arvate ?

Hinnaks tuli 950 EUR neto.

St see siis vintskapile aluskonstruktsiooni ehitamine (aurutõkkepaber, PAROC eXtra kivivill, hingav aluskate RIWEGA ELEFANT USB SK2, distantsliist 22x50 mm, puitlaudis üle ühe vahega 25x100 mm), korstnaplekk, vihmaveesüsteemide ehitamine.


Aruteluks:

1. Minu õemees, kes on arhitekt, ütles, et see, et plekksepp pani sarikate vahele ehk toa lae laudise peale väljast poolt aurutõkkepaberi, on vale, sest nii ei pääse niiskus välja laest, mis Teie arvate, mis teha, kas see paber siiski ära võtta ?

2. Vt. foto, tuppa pandi pruun kattepaber villa (Rockwool kivivill) peale. Selle teemaga oli ka meil suur arutelu, kas see on ikka õige või oleks pidanud panema ikkagi varieeruva auruläbilaskvusega aurutõkkemembraani ? Nt. Isover VARIO seeriast miskit.


Aitäh!


Mikk
Vasta