Bituumensindel katusega mure

Taits1
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 16
Liitunud: 18 Jaan 2017, 17:07

Bituumensindel katusega mure

Lugemata postitus Postitas Taits1 »

Tere!

Probleem selles, et bituumensindel katus on valesti soojustatud. Seega kogu talvel kogunenud kondentsvesi jookseb mööda lage tuppa.

Hetkeline seis seest väljapoole kirjeldatult on selline:
1) Vineer 13mm.
2) Roovitus, kuhu vineer kinnitub.
3) Sarikas. 50mm x 150mm
4) Sarika vahel vill 150mm ja 25mm penoplast(otse vastu katuse välis roove seest poolt vaadates).
5) Katuse välis roovid.
6) Vineer 15mm.
7) Bituumensindel.

Igasugused õhu ja tuulutus vahed puuduvad. Lõikasin ühest kohast lakke augu. Otseselt midagi ei hallita ega mädane, aga kõik on märg ülevalt poolt penoplasti, kus on roovid ja katuse vineer. Vill on umbes 2cm märgunud, mitte täielikult. Olnud nii umbes 2 aastat.

Vaatepilt on selline:
16107606_1194243643956883_685776191_o.jpg
Seega küsimus, kuidas saaks asja korralikult toimima. Ostetud uus bituumensindel kogu katusele ja plaan võtta vana katus kuni sarikateni puhtaks ja uuesti alustada otsast. Küsimus selline, et kuna seest poolt ei tahaks asjale läheneda, sest osades ruumides on sisevooder pandud lakke vineeri peale distantsliistuga ja ei tahaks seda lahti kakkuda, sest peamine elukoht ongi siin , et ehk on võimalik väljast poolt läheneda. Mainin igaksjuhuks, et laed on kuni harja tippu välja.

Sellised:
16118326_1194354913945756_727724980_n.jpg
16128124_1194354900612424_448380802_n.jpg
Enda mõte asja lahendada oli korraks selline:
1) Peno ära võtta ja märg vill eemaldada sealt kust vaja. Tulemus peaks soojustuselt olema selline, et sarikate vahe peaks olema täielikult villaga täidetud.
2) Sarikate peale otse tuuletõke, sellelt osalt, kus on eluruumid.
3) Tuuletõkke peale 50mmx50mm pruss.
4) Selle peale mingit kilet veel ei tea, et mis õige oleks.
5) Kile kinnitas ka 50mm x 50mm prussiga.
6) Roovitus.
7) Vineer
8) Bituumensindli aluskate.
9) Bituumensindel.
10) Täis harja pikkuses harja tuulutus.

Soojustuse paksust võib tunduda vähe, aga kuna neis ruumides elatakse koguaeg sees, siis ka -25 kraadiga toas alla +18kraadi ei lange. Seega selle koha pealt ei kurdaks, et külm oleks. Pigem probleem selles, et vesi tuleb tuppa sisse ning rikub seinu ja lagesid ning kuidas korralik tuulutus saavutada.
fgh
külaline

Re: Bituumensindel katusega mure

Lugemata postitus Postitas fgh »

Võtke see vahtplast ja paigaldage elastse montaaživahuga toapoole, selle peale vill, sarikale tuuletõkkeplaat sellele tuulutuse jaoks vastav pruss ning vineer või osb otsa. Õige paksusega ei pea roovi enam kasutama, see muidugi oleneb sarikate sammust ja nende silletest. Muidugi risttuulutus pole paha asi konstruktsioonis.

Tuulutusprussi kõrgus oleneb katuse pikkusest ja kaldest. Kilet sellises konstruktsioonis ei kasutata.
Taits1
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 16
Liitunud: 18 Jaan 2017, 17:07

Re: Bituumensindel katusega mure

Lugemata postitus Postitas Taits1 »

Kui ülevalt poolt läheneda, siis kas peno otse vastu toa vineeri või peaks jätma ka sinna mingi vahe ?
Aga kui kilet ei kasutata, siis mismoodi katuseaken korralikult toimida saab? Hetkel katuseakna plekid vastu vineeri ja bituumensindel peal ja tulemuseks on miinus kraadidega tohutu vesi, mis kõik kenasti tuppa tilgub pleki kondesntsi pärast.
harilik
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 38
Liitunud: 12 Aug 2015, 16:02

Re: Bituumensindel katusega mure

Lugemata postitus Postitas harilik »

Ma paneks nende lätakate alla ruberoidi ka siis pole mingit kile vaja. Naljakas kuidas sa 150 sarika vahele oled 150 villa pluss 25 peno mahutanud. Viska see peno minema see ei hinga seal. Kui selline umbne katuslae lahendus siis peab toas olema väga hästi aurutõke paigaldatud. Ventilatsioon on?
Taits1
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 16
Liitunud: 18 Jaan 2017, 17:07

Re: Bituumensindel katusega mure

Lugemata postitus Postitas Taits1 »

Ülevapool on praegune seis kirjas, mis ja kuidas on tehtud. Aga vastuseks, et ei ole aurutõket vaid 13mm vineer. Ventilatsiooni pole kuskil katusel, sellepärast ma küsingi, et mis ja kuidas on õige lahendus ?


Kes vastata soovib, siis paluks kirjutada ka järjekord alates sarikatest kuni bituumensindlini välja.

Ettetänades! :)
fgh
külaline

Re: Bituumensindel katusega mure

Lugemata postitus Postitas fgh »

Taits1 kirjutas:Kui ülevalt poolt läheneda, siis kas peno otse vastu toa vineeri või peaks jätma ka sinna mingi vahe ?
Aga kui kilet ei kasutata, siis mismoodi katuseaken korralikult toimida saab? Hetkel katuseakna plekid vastu vineeri ja bituumensindel peal ja tulemuseks on miinus kraadidega tohutu vesi, mis kõik kenasti tuppa tilgub pleki kondesntsi pärast.
Selle vahtplasti võite otse vastu siseviimistlust paigaldada, aga kuna seal nagunii on mingid juhtmed või midagi, siis võib ka mingi väike vahe jääda. Tuulutust sellises kohas pole vaja, aga otseselt ohtlik ka pole. Vahtplast soovitan sinna paigaldada, sest see on Teil olemas ja selle korralikult tihendades saavutate mingigi õhutiheduse konstruktsioonile, aurutõket on võimatu paigaldada kui seest ei hakka lammutama. Sisemine kiht peaks olema võimalikult tihe, et vältida kondensaati konstruktsioonis. Samuti välimine tuulutus on võtmeküsimus.
Bituumensindlil täidab aluskatte funktsioonid sbs aluskiht koheselt sindli all, sellepärast pole ka aluskattekile vaja. Katuseaken sulatatakse kinni aluskihi peale kui ma õigesti mäletan, vaadake velux vms tootja paigaldusjuhiseid, võin eksida. Praegune miinuskraadidega vesi on tingitud ebatihedusest ja soe õhk pääseb konstruktsiooni ja väljub veena sealt.
Taits1
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 16
Liitunud: 18 Jaan 2017, 17:07

Re: Bituumensindel katusega mure

Lugemata postitus Postitas Taits1 »

Olen vaatanud kõike, mis leidnud internetis katuseakna paigalduse kohta, aga kõigil on kiled ning plekk või kivi katused.

Bituumensindli kohta täpsed juhised puuduvad või ma lihtsalt ei suuda seda leida.
Taits1
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 16
Liitunud: 18 Jaan 2017, 17:07

Re: Bituumensindel katusega mure

Lugemata postitus Postitas Taits1 »

Tehtud palju uurimistöid ja olen leidnud, et tuuletõkkeid on ka erinevat sorti. Millist tuuletõket te katusel sarikate peale kasutada soovitate ?
Taits1
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 16
Liitunud: 18 Jaan 2017, 17:07

Re: Bituumensindel katusega mure

Lugemata postitus Postitas Taits1 »

Tahaks asjad ära osta ja viimane mõte kuidas asja lahendada oleks selline, juhul kui kilet pole vaja sellises kontruktsioonis ?
1. sarikas
2. sarika peale risti 50mm x 50mm pruss ja selle vahele veel 5cm villa. ( prussid paneks täpselt nii, et tuuletõkke plaadi jakukohad oleks prussi peal )
3. Tuuletõke ( Isoveri kollane vkl )
4. 50mm x 50mm pruss ülevalt alla
5. risti roovitus lauast 22mm x 100mm
6. vineer 15mm
7. vineeri peale siis alusmaterjal milleks kasutaks bituumenpappi
8. kärg bituumensindel
9. Harja jätaks siis pealt lahti täies pikkuses ja paigaldaks sinna harja tuuluti.

Kiitke või laitke mu mõtet, sest tahaks lähiajal materjali ära osta, kuna hetkel hinnad soodsamad.
Oskab siis keegi midagi konkreetset öelda????????????
Aaduk
külaline

Re: Bituumensindel katusega mure

Lugemata postitus Postitas Aaduk »

Huvitaks ennastki sest omal sarnane probleem sama katusega
Kasutaja avatar
Chef
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 530
Liitunud: 22 Juun 2006, 11:27
On tänatud: 7 korda

Re: Bituumensindel katusega mure

Lugemata postitus Postitas Chef »

Pealt poolt hakkab looma. Lisa soojustusekihi paigaldamine on tervitatav. Arvestada tuleb, et VKL-i hakkab lumekoormus kokku pressima ehk paigaldamisel tuleks see ilmselt juba võimalikult tihkelt alumise ja ülemise roovi vahele kinni lasta. Katusehari saab tuulduma, aga kust õhk peale tuleb? Räästast ehk ikka saab ka tuulutavvahed sisse tehtud (kindlasti putukavõrguga).
Kui katuse aluse vineeri all on juba 22mm lauast alusroov (sammu ei tea muidugi), siis kas 15mm vineer ei ole natuke overkill?
Siiski jääb mure õhuniiskuse sattumisega katusekonstruktsiooni. Ma ei mataks maha varasemalt pakutud mõtet kasutada sarikate vahel EPS-i koos vuukide silikoonimisega. Veel parem kasutada mõnda PIR plaati või SPU-d vastava pealiskihiga, mis toa poole jääks. PIR-i ja SPU soojapidavus on ka parem nii EPS-st kui villast ehk tulemuseks veel soojem katus.