Tuuletõkke vuugi tihendamine

kuidas soojustada oma elamist
mhmh
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 32
Liitunud: 27 Apr 2016, 20:09

Tuuletõkke vuugi tihendamine

Lugemata postitus Postitas mhmh »

Tervitus
Soojustan vanemat puitkarkass maja seestpoolt. Tuuletõkke plaadiks on Paroc Wab10t 20mm. Suur küsimus on see, millega vuugivahed (ca 5mm?) tihendada? :scratch:

Foorumeid lugedes ei soovitata kasutada montaazivahtu. Seda ei soovita ka Isoveri kodulehe juhend, kus soovitatakse kasutada ehituslikku ilmastikukindlat neutraalsilikooni nt. Makroflex AA või Makroflex FT101 liimsilikooni. Ise kalduks kasutama ikkagi Penosili madala paisumisega ehitusvahtu.

On kellelgi kogemusi nende toodetega? Või oskab midagi muud soovitada? Teipima ei hakka, sest see on seestpoolt tehes väga keeruline nikerdamine.

Suured tänud ette!
mhmh
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 32
Liitunud: 27 Apr 2016, 20:09

Re: Tuuletõkke vuugi tihendamine

Lugemata postitus Postitas mhmh »

Kas keegi antud vahtu -PENOSIL GoldGun Low Expansion All Season - vuukide tihendamiseks on kasutanud ja oskaks kommenteerida?

http://penosil.com/et/pustolivahud/27-p ... -1119.html
Külaline
külaline

Re: Tuuletõkke vuugi tihendamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Vaht ei sobi. Kasuta vastavat silikoni/ mastiksit. Kui ei viitsi pigistada tavalisest silikoni püssist sebi akuga.
:jooma
mhmh
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 32
Liitunud: 27 Apr 2016, 20:09

Re: Tuuletõkke vuugi tihendamine

Lugemata postitus Postitas mhmh »

Külaline kirjutas:Vaht ei sobi. Kasuta vastavat silikoni/ mastiksit. Kui ei viitsi pigistada tavalisest silikoni püssist sebi akuga.
:jooma
Milline on vastav silikon/mastiks? Mingit konkreetset toodet oskad soovitada?
Külaline
külaline

Re: Tuuletõkke vuugi tihendamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

mhmh kirjutas: Milline on vastav silikon/mastiks? Mingit konkreetset toodet oskad soovitada?
neutraalsilikoon, igas poes saadaval, mõni odavam , mõni kallim vali millise hind paremini sobib.
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10830
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda

Re: Tuuletõkke vuugi tihendamine

Lugemata postitus Postitas Urmas »

mhmh kirjutas: Soojustan vanemat puitkarkass maja seestpoolt. Tuuletõkke plaadiks on Paroc Wab10t 20mm. Suur küsimus on see, millega vuugivahed (ca 5mm?) tihendada? :scratch:
Sinu muret lugedes hakkas kukal sügelema hoopis sellepärast, et miks sul on tuuletõkke paigaldusel jäetud nii suured vahed? Otsi Paroci kodukalt üles info, mis räägib sinu plaadi paigaldusest ja vuukide tuuletihedaks muutmisest.
Omaette küsimus on veel see, kas 20mm tuuletõkkeplaati ikka annab soojustamise efekti välja või mitte. Või jääb see soe sinna tunde efekti tasemele, a`la naturaalne puit tundub jala all soojem.
mhmh kirjutas:Foorumeid lugedes ei soovitata kasutada montaazivahtu. Seda ei soovita ka Isoveri kodulehe juhend, kus soovitatakse kasutada ehituslikku ilmastikukindlat neutraalsilikooni nt. Makroflex AA või Makroflex FT101 liimsilikooni. Ise kalduks kasutama ikkagi Penosili madala paisumisega ehitusvahtu.
Isegi tootjad ei soovita vahtu, aga ise ikkagi tahaks nii väga-väga vahtu lasta. Ja foorumlased peavad soovitama tootjale vastupidist juttu? Milleks? Et aasta pärast teha uus teema probleemidest?
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
fgh
külaline

Re: Tuuletõkke vuugi tihendamine

Lugemata postitus Postitas fgh »

Tootja ei soovita vahtu, aga siinkohal tuleks süveneda küsimusele miks ?
Paroc aktsepteerib üksnes teipi minu teada ja sedagi väljast katmisel.


Plaadi muudab tuulekindlaks/kindlamaks õhuke klaasriidekiht plaadi välispinnal. Kui soojustamine toimub väljast, siis ilmselt on silikooniga võimalik teha vuugile kile peale, mis reaalselt sildab kahe plaadi klaaskiudriide.

Kui nüüd soojustada karkassivahet, siis silikooniga sellist sillet sisuliselt pole võimalik tekitada. Silikoonil ei ole ülekatet klaasriidega ja liitekoha paksus on healjuhul pool millimeetrit. Tekib küsimus kas antud liide on tihe ?

Ilmselt ei ole. Seega tuleks see plaat liimida tuuletusliistu külge ja eelnevalt tuulutusliist tihendada karkassile ning karkassi ja plaadi vahe võib ilma süümepiinadeta täita vahuga. Teine võimalus normaalse liite tekitamiseks oleks plaat paigaldada klaaskiudriide kiht sissepoole, mis võimaldaks tiheda liite, see välistab muidugi plaadi enda soojapidavuse. Kolmas variant katta tuuletõkkeplaadi serv teibiga, et oleks olemas tuulekindel ülekate riidega ja siis tihendada karkassi vastu.

Vahul puudub tuulekindlus ja vastav sertifikaat, seega ei saa ükski tootja seda ka soovitada. Iseasi küsimus on muidugi kui tuulekindel või mitte tuulekindel see vaht on ja kui suur on sellest tekkiv kahju või kasu. Samuti on vahte väga mitmesuguseid, mõni uuem vaht on 50% tihedama struktuuriga kui enamikud vahud, seega ka tihedam läbipuhumise mõttes.

Julgeksin väita, et vaht on efektiivsem tihendaja kui õhuke silikooni liide plaadi tagumises küljes, sest puht füüsiliselt pole seest paigaldades võimalik kontrollida liite tihedust. Midagi surutakse vuuki ja loodetakse, et see peab. Kui liita veel juurde villaplaadi tolm ja lahtised osakesed, mis silikooni vuukisurudes kaasa tulevad, siis kahtlen siiralt liite tiheduses. Sellisel juhul tuleks plaadi servad kruntida, katta tuuletõkke teibiga vms, et tekitada mingisugunegi pind kontaktiks.

Mis puudutab silikooni ennast, siis tuleks kasutada polümeeridega rikastatud liimhermeetikuid, tavaline silikoon on 10 aasta pärast niipalju kahanenud ja elastsust kaotanud, et sellel tööl pole mõtet.

Antud toode pole sobilik sellisel viisil paigaldamiseks, aga antud olukorras tuleks valida võimalikult tihedam viis parimaks tulemuseks. See mis see oleks jääb juba enda otsustada.
Külaline
külaline

Re: Tuuletõkke vuugi tihendamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

fgh kirjutas:Tootja ei soovita vahtu, aga siinkohal tuleks süveneda küsimusele miks ?
Paroc aktsepteerib üksnes teipi minu teada ja sedagi väljast katmisel.


Plaadi muudab tuulekindlaks/kindlamaks õhuke klaasriidekiht plaadi välispinnal. Kui soojustamine toimub väljast, siis ilmselt on silikooniga võimalik teha vuugile kile peale, mis reaalselt sildab kahe plaadi klaaskiudriide.

Kui nüüd soojustada karkassivahet, siis silikooniga sellist sillet sisuliselt pole võimalik tekitada. Silikoonil ei ole ülekatet klaasriidega ja liitekoha paksus on healjuhul pool millimeetrit. Tekib küsimus kas antud liide on tihe ?

Ilmselt ei ole. Seega tuleks see plaat liimida tuuletusliistu külge ja eelnevalt tuulutusliist tihendada karkassile ning karkassi ja plaadi vahe võib ilma süümepiinadeta täita vahuga. Teine võimalus normaalse liite tekitamiseks oleks plaat paigaldada klaaskiudriide kiht sissepoole, mis võimaldaks tiheda liite, see välistab muidugi plaadi enda soojapidavuse. Kolmas variant katta tuuletõkkeplaadi serv teibiga, et oleks olemas tuulekindel ülekate riidega ja siis tihendada karkassi vastu.

Vahul puudub tuulekindlus ja vastav sertifikaat, seega ei saa ükski tootja seda ka soovitada. Iseasi küsimus on muidugi kui tuulekindel või mitte tuulekindel see vaht on ja kui suur on sellest tekkiv kahju või kasu. Samuti on vahte väga mitmesuguseid, mõni uuem vaht on 50% tihedama struktuuriga kui enamikud vahud, seega ka tihedam läbipuhumise mõttes.

Julgeksin väita, et vaht on efektiivsem tihendaja kui õhuke silikooni liide plaadi tagumises küljes, sest puht füüsiliselt pole seest paigaldades võimalik kontrollida liite tihedust. Midagi surutakse vuuki ja loodetakse, et see peab. Kui liita veel juurde villaplaadi tolm ja lahtised osakesed, mis silikooni vuukisurudes kaasa tulevad, siis kahtlen siiralt liite tiheduses. Sellisel juhul tuleks plaadi servad kruntida, katta tuuletõkke teibiga vms, et tekitada mingisugunegi pind kontaktiks.

Mis puudutab silikooni ennast, siis tuleks kasutada polümeeridega rikastatud liimhermeetikuid, tavaline silikoon on 10 aasta pärast niipalju kahanenud ja elastsust kaotanud, et sellel tööl pole mõtet.

Antud toode pole sobilik sellisel viisil paigaldamiseks, aga antud olukorras tuleks valida võimalikult tihedam viis parimaks tulemuseks. See mis see oleks jääb juba enda otsustada.
Tänud fgh väga põhjaliku vastuse eest. Üks küsimus veel kes viitsib vastata. Kui oluline on see tuulutusliist tuuletõkke juures? Hetkel on sein nii, et väljas on krohv - tepp plaat ja siselaudis. Kas tuuletõket otse laudisele kinnitada on väga halb mõte? Sinna peale tuleb 150mm villa - aurutõke - kips - siseviimistlus.

Tänud ette!
mhmh
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 32
Liitunud: 27 Apr 2016, 20:09

Re: Tuuletõkke vuugi tihendamine

Lugemata postitus Postitas mhmh »

Tuulutusliistu saaksin panna nii, et talade vahele ca 2cm liistud ja sinna peale tuuletõkke plaat. Nii jääks ca 2cm tuulutusvahe. Altpoolt jääks see vastu palki nagunii, ülevalt poolt liiguks õhk katusealla ja sealtkaudu õue. Kas nii oleks mõistlik teha või pigem paneks tuuletõkke vastu laudist ja loodaks, et niiskus sinna kogunema ei hakka?
fgh
külaline

Re: Tuuletõkke vuugi tihendamine

Lugemata postitus Postitas fgh »

Sellisel konstruktsioonil pole see tuuletõke üldse vajalik ausalt öeldes. Tuuletõkkena toimib seesama tepplaat koos krohviga. Iseasi on muidugi küsimus, et paksu kihi ja mis koostisega see krohv on?

Tuulutusvahest pole sisuliselt kasu kui see on ainult ühest otsast avatud.

Ise ei vaevuks ilmselt tuuletõkkeplaati paigaldama, tundub raha matmisena. Vooderda karkass tavalise ehituspapiga ja paigalda vill. Tuuletõkkeplaat vii keldrisse ja too välja kui väljast hakkad voodrit kunagi paigaldama.

Kaldun arvama, et tuulutusvahe pigem tekitab rohkem probleeme kui lahendab. Ära päris sõnasõnalt võta kõike, sest pole kogu olustikuga kursis.
Vasta