puitkarkass maja aurutõke jms.

kuidas soojustada oma elamist
hulgus
pole kodus
Postitusi: 252
Liitunud: 01 Juun 2006, 14:14
Asukoht: Tartu mk.
On tänatud: 4 korda

puitkarkass maja aurutõke jms.

Lugemata postitus Postitas hulgus »

http://www.vennad.ee/asn/viewtopic.php?t=3129 teemat lugedes tuli päevakorda üks veel lahendamata küsimus.
Tegu 40 aastat vana puitkarkass majaga. Originaalis seestpoolt: laudis; ruberoid (osaliselt alus, osaliselt pealiskiht), 15 cm termoliit, ehk saepuru lubjaga ja servi silikaat vooder. Lammutuse käigus on selgunud, et ruberoid on palju paha ära hoidnud, ehk seal kus on sein kaetud, karkassil praktiliselt kahjustusi ei ole. kohati on aga umbes 50-60 cm ulatuses aluäärest ruberoid panemata ja samades kohtades on nii postid, kui laudis kergelt mäda. nüüd kahjustatud laudis ja postid vahetet, terve ruberoid alles, lisatud 15+5cm villa, kips-tuuletõke; distantsliist ja laudvooder. Ei tea kas parem sai, aga endised "vent avad" äravajunud saepuru näol on likvideeritud.
Plaanis lisada eraldi sund vent. kööki, tubadesse saab vent. osaliselt lahendada korstna vabasse lõõri ja san sõlm saab eraldi korstna. Sansõlme seina niiskuskindel kips, köögis loodame taastada orig. lubikrohvi. toad tõenäoselt "eurokipsi".

Kas antud tingimustel on vajalik veel sissepoole aurutõke vms? Äkki oleme veel miskit ventilatsioonis/niiskuse liikumises olulist unustanud?
Kasutaja avatar
Chef
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 530
Liitunud: 22 Juun 2006, 11:27
On tänatud: 7 korda

Lugemata postitus Postitas Chef »

vendi väljatõmbe oled justkui ära lahendanud, aga mis moodi hakkab toimima sissepuhe? freshidega?
toimiva ja normidele vastava ventilatsiooni korral ei ole otsest vajadust aurutõkke järele, samas halba ei saa aurutõke ka kuidagi teha.
hulgus
pole kodus
Postitusi: 252
Liitunud: 01 Juun 2006, 14:14
Asukoht: Tartu mk.
On tänatud: 4 korda

Lugemata postitus Postitas hulgus »

Chef kirjutas:vendi väljatõmbe oled justkui ära lahendanud, aga mis moodi hakkab toimima sissepuhe? freshidega?...
Kui ausalt, siis loodaks rohkem akendele (plast) ja ustele, e. loomulikule liikumisele. San. sõlm saab lisa-ava seina. tea kas piisab?
Kasutaja avatar
Chef
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 530
Liitunud: 22 Juun 2006, 11:27
On tänatud: 7 korda

Lugemata postitus Postitas Chef »

akende/uste regulaarset avamist õhutamis eesmärgil võib kasutada loomuliku, mitte sundventilatsiooni korral, seega kui ma õigesti aru sain, siis tubades on ok, aga köögis? kui sa pead köögi sundvendi all silmas kubu mis töötab ainult söögitegemise ajal, siis teed selleks ajaks akna ka lahti ja on ok. kui aga koguaeg toimub ruumist väljatõmme, aga sisse lastakse vaid tsükliti, tekib ruumis alarõhk.
olen viibinud ühes kooli köögis, kus küpsetustasapinna kohal olnud kubust imeti meeletus koguses õhku välja (kubu oli ühendatud ventagregaadi taha, mis oli hullusti üle dimensioneeritud), sissepuhe ei jõudnud piisavalt tagasi peale anda, väga rõve oli selles ruumis viibida, mul kumises kõrvus peale 15 minutit, vaesed inimesed kes seal töötama pidid.