Ventseade Systemair VX 250 TV/P

Õhu vahetamine, õhu kuivatamine, õhu niisutamine, õhu jahutamine
Kasutaja avatar
pikk88
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2046
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 38 korda

Ventseade Systemair VX 250 TV/P

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

Küsimus tekkis seadme ja selle tekitatud kondentsvee kohta.
Pilt

Täpsemalt siis asi selles, et kasti vasakpoolses sissetõmbeosas tekkib kondentsvesi, mille peaks ideepoolest saama kokku koguda seadme põhjal oleva torujupi kaudu, mille otsa peaks käima voolik/toru, et üleliigne niiskus ära kanalisatsiooni juhtida.
Pilt

Häda selles, et kondents tilgub välja ka kasti kattekaane vahelt ja sealt pole võimalik seda kuidagimoodi niisama lihtsalt kokku koguda vaid terve tehnoruumi põrand on läbimärg. Lisaks on kogu seadme põhi ühtlaselt sile ja tasapinnas. Nurgad on küll silikooniga kokku määritud, kuid ega needki tõenäoliselt 100% veekindlad pole. Samas võiks ju kogu agregaadi põhi olla koonusekujuliselt kaldu selle kogumistoru poole?
Iseenesest pole sellest hetkel enam väga suurt häda, sest ruumi põrandas on trapp olemas. Katastroof oli juba eile ära, sest perenaine oli terve tehnoruumi väärt kraami täis toppinud ja kõik see oli tänu tekkinud kondentsile läbimärg. Üks hetk jõudis see vesi omadega pikendusjuhtmeteni, mille kaudu oli ühendatud tehnoruumis asetsev külmakirst ja tulemuseks oli rikkevoolukaitse mis ei tahtnud mitte kuidagimoodi sees püsida. See probleem sai lahenduse kuid kuidas saaks selle kondentsi kokku koguda ilma seadme all põrandal asuva mannerguta? Kas see, et lekib ka kattekaane vahelt on selle seadme mingisugune tüüpviga või asi milleski muus? Sai natukene pingutatud ka neid klambreid mis hoiavad peal seda kattekaant, kuid tulemust see ei andnud ja eile ei viitsinud enam rohkem oma pead kohal olles vaevata.
Torutööd Tartus 56 932 898
Külaline
külaline

Re: Ventseade Systemair VX 250 TV/P

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Tao see põhi mõlki nii et vesi ära voolaks :scratch:
Külaline
külaline

Re: Ventseade Systemair VX 250 TV/P

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Kas põhi mõlki või põhja peale mingi suur õhukesest plastist keeratud lehter-püüdur mis kõik õigesse auku suunab. Mul tuleb silma ette joonistuste mapi materjal. Vist polüpropüleen. Midagi sellist Pilt

Augu alla mannerg või volla kanalisse. Totter muidugi, et klient peab selliseid prohmakaid parandama. Mul Sunair-i seade, kogu kondents väljub õigest kohast, mööda ei lähe midagi.
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Ventseade Systemair VX 250 TV/P

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Seda kasti kuidagi viltu ei saa keerata/nihutada ? Siis tekiks vesi ainult ühte serva. Sealt on vast palju lihtsam kuskile ära juhtida.
Külaline
külaline

Re: Ventseade Systemair VX 250 TV/P

Lugemata postitus Postitas Külaline »

dumbuser kirjutas: 20 Veebr 2018, 14:24 Seda kasti kuidagi viltu ei saa keerata/nihutada ? Siis tekiks vesi ainult ühte serva. Sealt on vast palju lihtsam kuskile ära juhtida.
no näikse et ta ongi viltu , et valesse nurka koguneb, põhi mölki või asend õigeks aitab . Küljekaanele võib alla äärde mingi alumiiniumteibist riba kleepida (ala pool ele ribale paber alles jätta ja pool alumise ääre külge) mis suunab vee külgedelt põhja
Kasutaja avatar
pikk88
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2046
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 38 korda

Re: Ventseade Systemair VX 250 TV/P

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

Põhja on suht keeruline mõlki taguda sest ruumi sees vähe, põhi on kahe kihiline ja kahe plekilehe vahel on veel soojustuseks/isolatsiooniks mingi PVC? materjal. Kast peaks seinal olema sirgelt. Loodiga muidugi kontrollima ei hakanud ja pigem on plekk ise sellest nurgast natuke loppis, et vesi sinna koguneb. Mingit lehtrit sinna sisse aretada pole ka kõige lihtsam tegevus, sest see vaja ju kuidagi seintega korralikult ühendada. Seadme kaanega ei saa seda aga niisama lihtsalt veekindalt ühendada. Kaane sisu sama PVC/pehme plastmassiga vooderdatud.
Torutööd Tartus 56 932 898
Külaline
külaline

Re: Ventseade Systemair VX 250 TV/P

Lugemata postitus Postitas Külaline »

pikk88 kirjutas: 21 Veebr 2018, 10:50 Põhja on suht keeruline mõlki taguda sest ruumi sees vähe, põhi on kahe kihiline ja kahe plekilehe vahel on veel soojustuseks/isolatsiooniks mingi PVC? materjal. Kast peaks seinal olema sirgelt. Loodiga muidugi kontrollima ei hakanud ja pigem on plekk ise sellest nurgast natuke loppis, et vesi sinna koguneb. Mingit lehtrit sinna sisse aretada pole ka kõige lihtsam tegevus, sest see vaja ju kuidagi seintega korralikult ühendada. Seadme kaanega ei saa seda aga niisama lihtsalt veekindalt ühendada. Kaane sisu sama PVC/pehme plastmassiga vooderdatud.
no tegu on ju plekist kastiga:
* tee lisaks veel üks kondensaadi auk sisse , alt puurides ei jää midagi ette :)
* küljekaanel ei ole vaja muud kui mahasõitu üle alumise valtsi, et vesi koguneks kasti põhja ja selle saab teibiga ilusti teha , kui kinnitad ainult pooles ulatuses (pikkupidi) teibi kaanele ja pool jääb lihtsalt lopendama (sellel poolele pole vaja paberit alt ära tõmmata õi kleebid tahapoole teise riba teipi vastuseks)

järgmises elus osta rootorvahetiga seade ei ole kondentsiga probleeme
Rabarebane
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 336
Liitunud: 16 Aug 2016, 11:48
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 14 korda

Re: Ventseade Systemair VX 250 TV/P

Lugemata postitus Postitas Rabarebane »

No kui kasti SISSE ei saa lehtrit teha, siis pane see lehter kasti ALLA. Suvaline kandik riiulikanduritega seina, õige kaldega ja auk/voolikukinnitus õigesse nurka.
Kasutaja avatar
pikk88
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2046
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 38 korda

Re: Ventseade Systemair VX 250 TV/P

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

Külaline kirjutas: 21 Veebr 2018, 11:01
järgmises elus osta rootorvahetiga seade ei ole kondentsiga probleeme
Sellest võib järeldada, et see tilkumine ja niiskus siis sääraste seadete puhul nö tüüpviga?
Torutööd Tartus 56 932 898
Külaline
külaline

Re: Ventseade Systemair VX 250 TV/P

Lugemata postitus Postitas Külaline »

pikk88 kirjutas: 22 Veebr 2018, 08:22
Külaline kirjutas: 21 Veebr 2018, 11:01
järgmises elus osta rootorvahetiga seade ei ole kondentsiga probleeme
Sellest võib järeldada, et see tilkumine ja niiskus siis sääraste seadete puhul nö tüüpviga?
See ei ole tüüpviga, see on füüsika, sellepärast neil seadetel ongi äravool projekteeritud mis kanaliga ühendada, sealt võib päevas vabalt üle 10 liitri vett koguneda. Ülesehituselt on ju tegu õhukuivatajaga.

Seega on plaatsoojusvahetiga kondents ja äravool juba sisse kirjutatud, niiskus ei saa ju kuskile ära liikuda sealt plaatidest ja temperatuurivahed sunnivad niiskuse kondenseeruma , rootorvaheti annab niiskuse kas õue või tuppa tagasi.

Tahad ilma kondentsita soojenda sissetulev õhk üle 12 kraadi ette ära. On olemas ka niiskustagastusega soojusvaheteid , aga need ei päästa kondenseerumisest ja jäätumismuredest.
Kasutaja avatar
pikk88
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2046
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 38 korda

Re: Ventseade Systemair VX 250 TV/P

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

Ok. Tänud.
Torutööd Tartus 56 932 898
Külaline
külaline

Re: Ventseade Systemair VX 250 TV/P

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Kui see kondensaat sul seal niimoodi suvalt mööda korpuse põhja ringi voolab (?) siis tasub ka mootoritele ja elektroonikaplokkidele pilk peale visata ja veenduda, et need niiskust ei ole saanud.
Külaline
külaline

Re: Ventseade Systemair VX 250 TV/P

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Külaline kirjutas: 02 Apr 2018, 09:51 Kui see kondensaat sul seal niimoodi suvalt mööda korpuse põhja ringi voolab (?) siis tasub ka mootoritele ja elektroonikaplokkidele pilk peale visata ja veenduda, et need niiskust ei ole saanud.
ei tasu, seade ongi sedasi projekteeritud
Külaline
külaline

Re: Ventseade Systemair VX 250 TV/P

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Kuidas "sedasi"? Kas nii, et niiskus võib kallimatele komponentidele liiga teha või nii, et see on välistatud? Niiskusekahjustuste ärahoidmine on tavaliselt mitu suurusjärku odavam kui elektroonika parandamine-asendamine.
Külaline
külaline

Re: Ventseade Systemair VX 250 TV/P

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Külaline kirjutas: 03 Apr 2018, 11:28 Kuidas "sedasi"? Kas nii, et niiskus võib kallimatele komponentidele liiga teha või nii, et see on välistatud? Niiskusekahjustuste ärahoidmine on tavaliselt mitu suurusjärku odavam kui elektroonika parandamine-asendamine.
sedasi, et kondetnsvesi saab põhja kaudu ära voolata ja sedasi, et kondentsvee tekkimine on normaalne. plaatsoojusvahetil äravoolu loomine reeglina nõutud.
Jyrnas
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 3
Liitunud: 21 Dets 2021, 15:17
On tänanud: 3 korda

Re: Ventseade Systemair VX 250 TV/P

Lugemata postitus Postitas Jyrnas »

Elustan korraks vana teema. Kolisin uude kohta ning siin on sama masin. Probleem on põhimõtteliselt sama - vesi ei lähe drenaažiaugust voolikusse edasi, koguneb põhja ning hakkab luugi vahelt välja tilkuma. Kui vooliku alt lahti võtsin (voolik on lahtiselt otsa torgatud, ei ole klambrit ega midagi), siis on tunda, et kast imeb õhku drenaaži kaudu. Sellest alarõhust tingituna siis vesi ei jõuagi kastist välja ning luristatakse sisse tagasi. Kui vent välja lülitada, siis jooksis kõik ilusti välja.

Kuna ma ei tea kuna masinal filtrid viimati vahetatud, siis praegu sai uus sissetõmbe filter tellitud ning eks siis näis, kas see alarõhk kaob ära ja vesi saab loomulikku teed minema.

Etteruttavalt küsin ideid, et mille peale siis tähelepanu pöörata, kui filtrivahetus alarõhku ära ei kaota? Lisaks oleks hea teada, kas drenaaživoolik peabki olema lahtiselt kasti küljes või on hea ikka tihedalt see kinni panna.

Tänud ette
aero
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1925
Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
On tänanud: 77 korda
On tänatud: 77 korda

Re: Ventseade Systemair VX 250 TV/P

Lugemata postitus Postitas aero »

Mis juhend räägib? Minu teada peaks voolik olema ühendatud hermeetiliselt ja ühenduskohast allapoole vaja tekitada haisulukk (keerd, vesi sees.) See peaks takistama õhu imemist korpusesse ja vesi saab tasapisi alla voolata.
Jyrnas
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 3
Liitunud: 21 Dets 2021, 15:17
On tänanud: 3 korda

Re: Ventseade Systemair VX 250 TV/P

Lugemata postitus Postitas Jyrnas »

Uus filter tegi olukorra mõnevõrra paremaks. Peamiselt vist selle pärast, et see uus on nagu tavaline riidekott aga vana oli tummisem. Ilmselt siis hermeetiline ühendus ja haisulukk lahendab lõplikult selle mure.
les
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 22
Liitunud: 29 Dets 2014, 11:13
On tänatud: 1 kord

Re: Ventseade Systemair VX 250 TV/P

Lugemata postitus Postitas les »

Mul sama seadmega sama mure. Haisulukk on olemas (nö keerd drenaaživoolikul sees), kuid tõtt öelda ei ole proovinud haisulukku veega täita (ega pole kontrollinud, kas see on vett täis) - võimalik, et see aitaks mure lahendada. Proovin ära :)
aero
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1925
Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
On tänanud: 77 korda
On tänatud: 77 korda

Re: Ventseade Systemair VX 250 TV/P

Lugemata postitus Postitas aero »

Läbipaistev voolik teeks elu lihtsamaks.
Vasta