Värskeõhuklapid puuduvad

Postitatud: 31 Aug 2017, 00:36
Postitas vaeste juht
Silikaatkividest maja soojustati väljast mingisuguse pilootprojektina juba ca 10a tagasi (mul paistis aknalaua tagant 15cm kivivilla), kuid värskeõhuklappe tol ajal veel ei tuntud. Soojustamise käigus täideti ka radika taga olevad vent-avad. Peale akende vahetust algasid probleemid ja üüriline kolis välja põhjendusega, et tal on tekkinud allergiad ja korteris on liigniiskus-hallitus-umbne õhk jne. Nüüd kolisin ise sisse ja akent peab 24/7 avatuna hoidma, et kopitanud lõhna ei tekiks. Hallitust õnneks siiski pole.

On mul võimalik endal ventilatsiooni parandada? Kuhu teha DIY maja välisilmet mitte muutev fresh-klapp?

Aitäh

Re: Värskeõhuklapid puuduvad

Postitatud: 31 Aug 2017, 06:58
Postitas onu41
Aknalengi sisse. Müüvad akna firmad ja ilmselt mõned suuremad ehituspoed

Re: Värskeõhuklapid puuduvad

Postitatud: 08 Sept 2017, 13:44
Postitas Vaene
Kas lengi sisest tuulutust saab ka reguleerida e vajadusel kinni keerata? Palju see akna mürapidavusele mõjub?

Re: Värskeõhuklapid puuduvad

Postitatud: 08 Sept 2017, 15:06
Postitas onu41
Reguleerida saab. Mürapidavus kindlasti langeb aga ei usu et häirival määral

Re: Värskeõhuklapid puuduvad

Postitatud: 08 Sept 2017, 15:41
Postitas Külaline
Ilma väljatõmbe ventilaatorita pole akna klappidest tolku. Variant on panna näiteks vannituppa vaikne ventilaator, mis töötab pidevalt või taimeriga.

Re: Värskeõhuklapid puuduvad

Postitatud: 10 Sept 2017, 11:05
Postitas vaeste juht
Kas vannitoa sundväljatõmbega võib juhtuda, et köögi ventilatsiooniavast hakkab hoopis sisse puhuma? :scratch:

Re: Värskeõhuklapid puuduvad

Postitatud: 10 Sept 2017, 11:48
Postitas Prill
vaeste juht kirjutas: 10 Sept 2017, 11:05 Kas vannitoa sundväljatõmbega võib juhtuda, et köögi ventilatsiooniavast hakkab hoopis sisse puhuma? :scratch:
võib.

Re: Värskeõhuklapid puuduvad

Postitatud: 11 Sept 2017, 09:56
Postitas vaeste juht
Kas selle vältimiseks tuleks käitada korraga kolme väljatõmbeventilaatorit - üks vannituppa, teine kööki gaasiboileri väljatõmbele ja kolmas kööki üldväljatõmbele ??? Nende sünkroniseerimine võib peavaluks osutuda, kui 24/7 tõmbama just ei pane.

Re: Värskeõhuklapid puuduvad

Postitatud: 11 Sept 2017, 21:50
Postitas meelis11
ei pea tingimata iga väljatõmbe otsas ventilaatorit käiama - väljatõmbega väljunud õhu asemele peab kuskilt pääsema uus õhk, see aga tuleb peale sealt, kus on kõige väiksem takistus.

Ehk siis tuleb teha kuskile fresh klapp, kui selle takistus on väiksem kui teistel ventilatsioonilõõridel, siis tuleb kõik õhk peale sealtkaudu. Kui see aga piisavalt õhku peale ei lase, siis puudujääk tuleb kuskilt mujalt, olu selleks ebatihetused seinas või teine ventlõõr hakkab tagurpidi tööle.

Ehk isegi kui paned kõikide lõõride otsa ventikad, siis ikkagi on vaja teha koht, kus värske õhk peale tuleks. Õhk tuleb peale ebatiheduste kaudu või kui on tihe maja, siis ventilatsioon lihtsalt ei toimi, kui õhk peale ei pääse.

Re: Värskeõhuklapid puuduvad

Postitatud: 12 Sept 2017, 09:32
Postitas Külaline
vaeste juht kirjutas: 11 Sept 2017, 09:56 Kas selle vältimiseks tuleks käitada korraga kolme väljatõmbeventilaatorit - üks vannituppa, teine kööki gaasiboileri väljatõmbele ja kolmas kööki üldväljatõmbele ??? Nende sünkroniseerimine võib peavaluks osutuda, kui 24/7 tõmbama just ei pane.
Katsu ennast ja naabreid mitte ära tappa kui lõõrid tagurpidi tõmbama paned!
ping
:hello:

Re: Värskeõhuklapid puuduvad

Postitatud: 12 Sept 2017, 19:57
Postitas vaene
Mis mõttes ära tappa? Kas sa tahad öelda, et gaasiboilerisse tuleb torust õhk sisse, mitte ei lähe välja? Mis mõistujuttu siin kogukonnas aetakse ma ei saa aru :banghead:

Re: Värskeõhuklapid puuduvad

Postitatud: 12 Sept 2017, 20:46
Postitas Külaline
Oh seda vaest vingugaasikest küll...

Re: Värskeõhuklapid puuduvad

Postitatud: 12 Sept 2017, 23:41
Postitas Külaline
vaene kirjutas: 12 Sept 2017, 19:57 Mis mõttes ära tappa? Kas sa tahad öelda, et gaasiboilerisse tuleb torust õhk sisse, mitte ei lähe välja? Mis mõistujuttu siin kogukonnas aetakse ma ei saa aru :banghead:
Otsese mõttes.
Kui tõmbad korterisse ventilaatoritega hõrenduse sisse siis kuskilt peab hakkama õhku korterisse juurde tulema.
Kui muud auku pole siis hakkab gaasikatla korstna lõõrist tagurpidi sisse vedama.
Kas sealt tulevad sinu või naabri katla halvad põlemisgaasid, vahet pole. Tapavad mõlemad.
Senikaua kui aken koguaeg lahti, siis probleemi pole. Aga kui ilm läheb külmaks, ja akna kinni paned, siis ei pruugi üks hommik enam ärgata.
Üürnik juba jäi sandiks. :cray: