Köögikubu ühendus ventilatsiooni bypass-i

Õhu vahetamine, õhu kuivatamine, õhu niisutamine, õhu jahutamine
jaakl
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 88
Liitunud: 23 Okt 2011, 19:28
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 1 kord

Köögikubu ühendus ventilatsiooni bypass-i

Lugemata postitus Postitas jaakl »

On paigaldatud vendiseade (Komfovent Domekt R 400 F, pult C4.1) millel on eraldi 125mm bypass ots ja minu arusaama järgi on see mõeldud näiteks köögikubu ühenduseks. Minu ootused on kaks asja:
- see kubu ühendus on toas vaikne, mitte nagu tavaline mootoriga köögikubu mis müriseb mis kole
- ma saan köögkubu nupust seda bypass-i sisse-välja lülitada, kui käib toiduga haisutamine ja seda parasjagu vaja on.

Kööki ka sealt sai toru veetud, ja täna oli pidulik päev kui lülitasin seadme sisse. Kubu veel pole. Selgusid tõsiasjad:
- bypass otsast köögis tuleb kõva müra; oluliselt kõvem kui muudest ventilatsiooni otstest; oletan et sellepärast et teistel on summuti vahel, aga seal mitte.
- tundub, et seda bypassi ei saa eraldi juhtida, see on täpselt samapalju sees või väljas nagu ülejäänud väljatõmbe tugevus. OVR funktsioon on seadmel küll olemas, aga see kehtib kogu seadmel, mitte kuidagi vaid köögikubul. Seega kui varem mootoriga kubul tuli kubu mürisema panna, siis nüüd tuleks kogu maja täisvõimsusega mürisema panna kui pannkooke tehakse? omg
- ma ei leidnud ühestki seadme paberist, kui suur on selle bypass väljatõmbe tugevus - kas see mootorita kubu jaoks on üldse piisav. On kellelgi aimdust mis see oleks või kust seda infot saada?

Kas sai lihtsalt liiga odav ja loll ventseade ostetud, või on lootust seda parandada targema puldiga? Kas köögi väljatõmbe müra tasub mõelda parandada kubuliini (võibolla kubusse suisa) lisatava summutiga?
jaakl
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 88
Liitunud: 23 Okt 2011, 19:28
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 1 kord

Re: Köögikubu ühendus ventilatsiooni bypass-i

Lugemata postitus Postitas jaakl »

Uurisin spetsialistidelt ja tundub et ongi nii, et ventseadme bypass väljatõmbe süsteem töötab kogu aeg (ja üsna lärmakalt, kui pole täiendavat summutit) ja kui seda vaja suurendada, siis tuleb kogu korteri/maja vent põhja kruttida kõige sellega kaasnevaga.

Projekti viga võiks nüüd öelda, nüüd paistab et hea (kuigi üsna kulukas) lahendus oleks bypass ära unustada ja panna eraldi spets katuseventilaator kubule (nt VILPE: https://katusemaailm.ee/tooted/vilpe-si ... oogikubud/) , ja kui on ikkagi lärmakas, siis summuti veel köögi ja ventilaatori vahele, võimalikult kaugele köögist et rasv sinna ei jõuaks.
Külaline
külaline

Re: Köögikubu ühendus ventilatsiooni bypass-i

Lugemata postitus Postitas Külaline »

jaakl kirjutas: 21 Juul 2017, 14:36 Uurisin spetsialistidelt ja tundub et ongi nii, et ventseadme bypass väljatõmbe süsteem töötab kogu aeg (ja üsna lärmakalt, kui pole täiendavat summutit) ja kui seda vaja suurendada, siis tuleb kogu korteri/maja vent põhja kruttida kõige sellega kaasnevaga.

Projekti viga võiks nüüd öelda, nüüd paistab et hea (kuigi üsna kulukas) lahendus oleks bypass ära unustada ja panna eraldi spets katuseventilaator kubule (nt VILPE: https://katusemaailm.ee/tooted/vilpe-si ... oogikubud/) , ja kui on ikkagi lärmakas, siis summuti veel köögi ja ventilaatori vahele, võimalikult kaugele köögist et rasv sinna ei jõuaks.
Pliidi kubu ongi lärmakas kui seal on rasvafiltrid sees.
Heli tekitab õhu liikumise muutus filtris.
Võta filtrid välja, jääb vaiksemaks, aga hakkad rasva ventagregaadist ja torudest välja kraapima.
:hello:
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10774
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 308 korda
On tänatud: 383 korda

Re: Köögikubu ühendus ventilatsiooni bypass-i

Lugemata postitus Postitas Urmas »

Ühel kunagisel tellijal oli köögikubu toru ots otse katusele viidud, toru otsas mootor ja mootori võimsus oli sujuvalt reguleeritav. Kui sai ka kubu külge monteeritud ja mootor täisvõimsusel tööle pandud, siis ütleks, et oli tunduvalt vaiksem kui kubu oma mootoriga ja tõmmet tundus ka olevat.
Ühte tean kohe kindlasti, et kui kunagi tööga rikkaks saan ja oma maja ehitan, siis köögikubu sees oleva mootori ühendan lahti kohe kindlasti. :)
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
Külaline
külaline

Re: Köögikubu ühendus ventilatsiooni bypass-i

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Teema algataja, vent. agregaati, eraldi toruga ühendatavas kubus pole mootorit. Ja seega ei tekki seal mootori poolt tekitatud helisid.
Tuleb eristada õhu poolt- ja ventilaatori poolt tekitatud helisid.
Ise panin samasuguse süsteemi ja kubust on kuulda ainult õhu vuhinat.
Teema algatajal pole ka veel kubu paigaldatud, on ainult lahtine 125mm toruots, see lärmabki.
Sellisel kubul on oma klapp sees, see sulgub kui kubu ei kasutata ja siis on täitsa vait. Need on teistsugused kubud kui tavalised.
Kubu juurest tuleb vent.agregaadi juurde ka juhtkaabel vedada mis klappi avades tõstab väljatõmbe ventika võimsust.
Huvitav, et müüjad ei osanud mulle ka seda seletada, et pidin ise uurima.
Tegelikult maaletooja/ventfirma inimesed polnud lugenud sellise kubu kasutusjuhendit ega kubusse ise sisse vaatanud.
ping
:hello:
Vasta