Kõrgtehnoloogiline joonis ventilatsioonist - soovin nõu/arvamusi

Õhu vahetamine, õhu kuivatamine, õhu niisutamine, õhu jahutamine
Pirakasmaja
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 24
Liitunud: 10 Dets 2012, 20:22
On tänanud: 5 korda

Kõrgtehnoloogiline joonis ventilatsioonist - soovin nõu/arvamusi

Lugemata postitus Postitas Pirakasmaja »

Alustan pildiga
Pilt
Tegemist on siis dušši ja leiliruumiga(saun). Sauna kütmine käib eesruumist mida pildil välja toodud ei ole.
Interneti avaruste ja foorumi tarkuseid omandades olen jõudnud sellise mõtteni.
Kerisele tuleb värske õhk peale loomulikult(ilma sund ventilatsioonita) ning sealt saab hea leili ning kõige kaugemas nurgas kerisest asub väljatõmme mis on ühine dušširuumiga.
Mis puudu on, mida muutma peaks?
Ise mõtlen, et äkki on vaja värske õhu pealevoolu eesruumi kus kütmine käib.
fgh
külaline

Re: Kõrgtehnoloogiline joonis ventilatsioonist - soovin nõu/arvamusi

Lugemata postitus Postitas fgh »

Mis ime seda õhku neis torudes liigutab ? Füüsika see küll ei saa olla. Kui oleks sundvent, siis veel...
Pirakasmaja
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 24
Liitunud: 10 Dets 2012, 20:22
On tänanud: 5 korda

Re: Kõrgtehnoloogiline joonis ventilatsioonist - soovin nõu/arvamusi

Lugemata postitus Postitas Pirakasmaja »

fgh kirjutas:Mis ime seda õhku neis torudes liigutab ? Füüsika see küll ei saa olla. Kui oleks sundvent, siis veel...
Välja tõmbab ikka ventilaator, sisse puhub looduslikult(loodetavasti)
-virks-
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 188
Liitunud: 28 Apr 2013, 12:38
On tänatud: 10 korda

Re: Kõrgtehnoloogiline joonis ventilatsioonist - soovin nõu/arvamusi

Lugemata postitus Postitas -virks- »

Alt sisse, ülevalt välja.
Põlemiseks peab ka õhu pealevool olema.
Pirakasmaja
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 24
Liitunud: 10 Dets 2012, 20:22
On tänanud: 5 korda

Re: Kõrgtehnoloogiline joonis ventilatsioonist - soovin nõu/arvamusi

Lugemata postitus Postitas Pirakasmaja »

-virks- kirjutas:Alt sisse, ülevalt välja.
Põlemiseks peab ka õhu pealevool olema.
Ehk eesruumis, kus ahju suu asub peaks ka õhu pealevool olema?
Mis Sa mõtled selle "Alt sisse, ülevalt välja" all?
skip128
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 264
Liitunud: 04 Veebr 2008, 12:52
On tänatud: 6 korda

Re: Kõrgtehnoloogiline joonis ventilatsioonist - soovin nõu/arvamusi

Lugemata postitus Postitas skip128 »

Mina teeks leiliruumis äratõmbe ka lakke. Saunatamise ajal on ta kinni ja kasutaks pärast saunatamist leiliruumi kuivatamiseks. Muidu on sul igati tibens-tobens lahendus! Mul praktiliselt samasugune ülesehitus, ainuke erinevus on see, et dush asub vastasseinas, muidu täpselt sama :) Ja akent ei ole mul.

-virks-: kütmine toimub ju üldse teiselt poolt seina mujalt ruumist ja see ei sega mitte kuidagi leiliruumi õhuvahetust. Küllap saab seal see keris piisavalt õhku põlemiseks.
siimsusi
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 208
Liitunud: 10 Jaan 2012, 20:53
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda

Re: Kõrgtehnoloogiline joonis ventilatsioonist - soovin nõu/arvamusi

Lugemata postitus Postitas siimsusi »

Eeldades, et soe õhk tõuseb ülespoole, tekib küsimus, kas sinises torus õhk valepidi liikuma ei hakka?
Minu arvates võiks sinine toru olla teistpidi - õue osa madalamal ja leiliruumi osa kõrgemal (kerise kohal, suunaga üles).
skip128
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 264
Liitunud: 04 Veebr 2008, 12:52
On tänatud: 6 korda

Re: Kõrgtehnoloogiline joonis ventilatsioonist - soovin nõu/arvamusi

Lugemata postitus Postitas skip128 »

Ei hakka kui mehaaniline äratõmme on olemas. Ma sain aru, et tal on seal ventilaator, mis õhku välja tõmbab.
Mul on samamoodi, õue osa on umbes meetri võrra kõrgemal kui kerisele tulev ots. Ja toimib. Asi on äratõmbes.
Vasta