tagasilöögiklapp

Õhu vahetamine, õhu kuivatamine, õhu niisutamine, õhu jahutamine
KKA
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 98
Liitunud: 13 Okt 2011, 11:17
On tänatud: 4 korda

tagasilöögiklapp

Lugemata postitus Postitas KKA »

tere,

kas vent torustikus peaks olema tagasilöögiklapid nii õhu sissevõtu kui väljapuhke torustikus - miks, et ventagregaadi väljalülitamisel ei tekiks iseeneslikke õhuvoolusid.

mul nimelt ventagregaat tsüklilisel toimimisel ja kahtlustan, et ventagregaadi väljalülitatud olekus tõmbab soe õhk lihtsalt füüsika najal majast välja, kuna toaõhk on soe ning vent-agregaat pööningul, siis vent-agregaati kondenseerub ka niiskus, mis tubadest kaasa viiakse, põhjustades agregaadi korrosiooni ning ohustades pööningut "veeuputusega" (korra on vesi tuppagi tilkunud, kui seade oli 48h jutti väljalülitatud)
Külaline
külaline

Re: tagasilöögiklapp

Lugemata postitus Postitas Külaline »

KKA kirjutas:siis vent-agregaati kondenseerub ka niiskus, mis tubadest kaasa viiakse, põhjustades agregaadi korrosiooni ning ohustades pööningut "veeuputusega" (korra on vesi tuppagi tilkunud, kui seade oli 48h jutti väljalülitatud)
kui su seade asub külmal pööningul, siis süsteem (torud, seade või õhukanalid seadme sees) peaks olema isoleeritud ja/või kondens äravool eraldi lahendatud. Kui sul ventseade seisab, siis paratamatult soe ja niiske õhk liigub ülesse ja kohtudes külma toruga või külma õhuga pööningul kondenseerub seadmes või torude seintel ja voolab tagasi.