Vent teeb müra (ja puhub liiga palju)

Õhu vahetamine, õhu kuivatamine, õhu niisutamine, õhu jahutamine
KKA
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 98
Liitunud: 13 Okt 2011, 11:17
On tänatud: 4 korda

Vent teeb müra (ja puhub liiga palju)

Lugemata postitus Postitas KKA »

Tere,

abi vaja lolli olukorra lahendamisel. ventseade paigaldati pööningule, kohta mis paigaldamisel tundus kõige loogilisem, tegelikkuses on asi jama, kuna seadme müra tuleb läbi pööningu vahelae tuppa (puitkarkass ja klaasvill). ilmselt vahelaes ega ka seadmes polegi probleem, vaid viga hoopis selles, et seadme sissepuhketoru teeb vahetult peale seadmest väljumist 90 kraadise pöörde alla vendipüstakusse, põlveks on kasutatud 160mm painduvat mürasummutit. Mõõtmiste tulemusel liigub selles põlves iga sekund 90 liitrit õhku, seega õhk liigub põlves u 4,5 m/s, kas see võib müra põhjustada? või on müra põhjuseks siiski seadme enda vibratsioon ja peaks otsima viise selle eemaldamiseks?

teine jama seadme juures on vendi kiirused, nimelt 2 kiirust tal ainult ongi ja antud tulemused on saadud madalamal kiirusel, tegelikkuses poleks nii suurt õhuhulka vaja, piisaks ka 60l/sek, või isegi 40l/sek. õhuvahetusest. Kuidas seda aga teostada? Seade Daikin VAM350FA.

Seadme el. skeem näha siin: https://docs.google.com/file/d/0B4HTlBD ... sp=sharing ehk keegi oskab öelda, mida kuhu joota, et vendid aeglasemaks saaks :)
magi
külaline

Re: Vent teeb müra (ja puhub liiga palju)

Lugemata postitus Postitas magi »

Tere,

mis puudutab vent.seadme mürasummutitesse siis need paigaldatakse alati peale seadet vähemalt 1m pikkused kuid jäigad mitte painduvad. Nende summutite roll on seadme müra ära summutada ennem süsteemi sattumist.
Oluline oleks ka vaadata, mis on projekteeritud õhukogused ja siis vaadata seadet, mis kiirusel antud õhukogused välja annab. Vb on seade liiga üle dimensioneeritud ja vent.kanalite süsteem ala dimensioneerutud?
Kas olemas süsteemi teostusjoonised?
Külaline
külaline

Re: Vent teeb müra (ja puhub liiga palju)

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Pehmed painduvad mürasummutid on paras naljanumber ja säästulahendus, lisaks kasutatkse enne spets mürasummutavaid reste toas veel mürasummutus kaste. Lahendusi on mitmeid, kuidas mürast lahti saada. Aga seda peab ikka tervikuna vaatama
KKA
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 98
Liitunud: 13 Okt 2011, 11:17
On tänatud: 4 korda

Re: Vent teeb müra (ja puhub liiga palju)

Lugemata postitus Postitas KKA »

magi kirjutas:Tere,
mis puudutab vent.seadme mürasummutitesse siis need paigaldatakse alati peale seadet vähemalt 1m pikkused kuid jäigad mitte painduvad. Nende summutite roll on seadme müra ära summutada ennem süsteemi sattumist.
need vajalikud 2 summutit on paigaldatud, ent painduvad, mitte jäigad, Onnise Onnline kaubamärki kandvad 160/1200mm summutid.
magi kirjutas: Oluline oleks ka vaadata, mis on projekteeritud õhukogused ja siis vaadata seadet, mis kiirusel antud õhukogused välja annab. Vb on seade liiga üle dimensioneeritud ja vent.kanalite süsteem ala dimensioneerutud?
seade sai ostetud tehn näitajate järgi, mis lubasid väiksemal kiirusel kogu õhuhulka 230m3/h ja suuremal kiirusel 350m3/h, et maja kubatuur on ~360m3, siis tundus seade sobima, projekt oli "suuline". Tagantjärgi mõõtmiste tulemusena toodab seade kahjuks juba väiksemal kiirusel 330m3/h, suuremat kiirust pole mõõdistatud, eks küttevaatevinklist oleks ideaalne õhuvahetus mitte rohkem kui 180m3/h, aga ma lihtsalt ei saa seadet nii väikese tootlikkuse peale reguleerida.
magi kirjutas: Kas olemas süsteemi teostusjoonised?
Ei ole, ainult mõõdistamise käigus koostatud pass ja plaanid. teksti kujul teostusjoonised toodud allpool :)

sissepuhe, kokku 93l/s:
agregaadi sissupuhkeots
160/1200 pehme summuti
hargnemine IIk magamistuba, 125mm, PRA125, 125/600 pehme summuti, KIR125, 17l/s
hargnemine IIk magamistuba, 125mm, PRA125, 125/600 pehme summuti, KIR125, 17l/s
PRA160, täielikult avatud asendis, kuna paigaldusvea tõttu ligipääs puudub
summuti 600/160
jupp 160 toru ja põlvesid
torusisene summuti MSR-160/50 (puhtalt õhuhulga piiramiseks)
rest tüüpi (C21, 100x200) sissepuhked (2tk) elutoas, summaarne tootlikkus, 40l/s
hargnemine Ik tuba, 100mm, KIR100, 9l/s
hargnemine Ik puhketuba, 100mm, KIR100, 10l/s

väljatõmme, kokku 82l/s:
agregaadi väljatõmbe ots
160/1200 summuti
hargnemine iiK vannituba, 125mm, KSU125, -28 l/s
jupp 160 toru ja põlv
hargemine köök, 125mm, KSU125, -21l/s
magistraali ahenemine 160->125
jupp toru
peldiku plafoon KSU100, -11l/s
pesuruumi plafoon KSU125, -16l/s
sauna plafoon KSU-S100, -6l/s
Külaline
külaline

Re: Vent teeb müra (ja puhub liiga palju)

Lugemata postitus Postitas Külaline »

EC mootoreid peab saama seadistada, reguleerida nii nagu soovid. Pehmed mürasummutid ei sobi agregaadi juurde ja ei täida oma ülesannet, neid võib äärmisel vajadusel kasutada peale jäikasid , näiteks teisel korrusel.
minu nimi
külaline

Re: Vent teeb müra (ja puhub liiga palju)

Lugemata postitus Postitas minu nimi »

Sa pead uurima sealt kus seadme ostsid.
Kui see elektriskeem on õige, siis see agregaat on AC mootoritega. Sellisel toimub kiiruse reguleerimine seadmes oleva trafo abil.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Vent teeb müra (ja puhub liiga palju)

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

minu nimi kirjutas:see agregaat on AC mootoritega
See on nüüd küll väga oluline teave. Ei tea millised ventseadmed meil alalisvoolumootoritega on?
Rostfrei
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2834
Liitunud: 22 Juun 2008, 18:36
Asukoht: Tartumaa
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda

Re: Vent teeb müra (ja puhub liiga palju)

Lugemata postitus Postitas Rostfrei »

Küülaline kirjutas:
minu nimi kirjutas:see agregaat on AC mootoritega
See on nüüd küll väga oluline teave. Ei tea millised ventseadmed meil alalisvoolumootoritega on?
Kui EC mootori all mõistetakse harjadeta elektrooniliselt juhitavaid DC mootoreid, siis need on ventseadmetes kasutusel.
KKA
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 98
Liitunud: 13 Okt 2011, 11:17
On tänatud: 4 korda

Re: Vent teeb müra (ja puhub liiga palju)

Lugemata postitus Postitas KKA »

Rostfrei kirjutas:
Küülaline kirjutas:
minu nimi kirjutas:see agregaat on AC mootoritega
See on nüüd küll väga oluline teave. Ei tea millised ventseadmed meil alalisvoolumootoritega on?
Kui EC mootori all mõistetakse harjadeta elektrooniliselt juhitavaid DC mootoreid, siis need on ventseadmetes kasutusel.
Service manual ütleb, et antud seadmes on kasutusel: "Open Type Capacitor Permanent Split-phase Induction Motor, 4 Poles" tark internet kallutab selle vahelduvvoolumootori poole.
konn
külaline

Re: Vent teeb müra (ja puhub liiga palju)

Lugemata postitus Postitas konn »

Võta "alla suunduvad" toruotsad pööningul lahti ja suuna pööningule.
Püüa tuvastada, kas müra tuleb torudes või maja kostruktsiooni mööda.
Konstruktsiooni mööda tulles tuleb vent summutavale alusele saada ja võibolla ka sisse mähkida.
Kuidas vendi "väiksema kiiruse" valik toimub? kas seda "rohkem teha" ei saa?
fgh
külaline

Re: Vent teeb müra (ja puhub liiga palju)

Lugemata postitus Postitas fgh »

Kas tegu müraga konstruktsioonis või õhus, st pigem kohin vms hääl.

Kuidas on agregaat paigaldatud. Ilma puksideta paigaldus tekitab kõvasti müra. Samuti see 90 kraadine põlv tundub väga mitte kasutatav lahendus.
Ühe valukohane on veel 90 kraadised allatulekud otse plafoonidesse. Need teevad enamasti koledat häält.

Muide majas peaks olema kerge alarõhk. Teil on vastupidi ülerõhk ja mitte eriti väike.
fgh
külaline

Re: Vent teeb müra (ja puhub liiga palju)

Lugemata postitus Postitas fgh »

Kindlasti peavad olema jäigad summutid, pane või kaks teineteise järele.
Painduv mürasummuti vähendab vibratsiooni ja ainult seda.
Jäik töötab autosummuti põhimõttel, õhule antakse ruum paisuda. Kindlasti olete kuulnud mis häält teeb auto ilma summutita või auguga selles.
KKA
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 98
Liitunud: 13 Okt 2011, 11:17
On tänatud: 4 korda

Re: Vent teeb müra (ja puhub liiga palju)

Lugemata postitus Postitas KKA »

konn kirjutas:Võta "alla suunduvad" toruotsad pööningul lahti ja suuna pööningule.
Püüa tuvastada, kas müra tuleb torudes või maja kostruktsiooni mööda.
Konstruktsiooni mööda tulles tuleb vent summutavale alusele saada ja võibolla ka sisse mähkida.
Kuidas vendi "väiksema kiiruse" valik toimub? kas seda "rohkem teha" ei saa?
see on hea plaan, aga raske teostada, ruumipuudus, lisaks teadmine, et otsad on masina küljes korralikult hermeetikuga paigaldatud, püüan masinal hoopis kuidagi sissepuhkevurri välja lülitada, see tegevus peaks võimaliku "põlvemüra" kõrvaldama.

seadmel on digitaalne pult, kiiruseid on 2, suurem ja väiksem, lisaks kombinatsioonid:
- kus sissepuhe max väljatõmme min
- sissepuhe min ja väljatõmme max
KKA
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 98
Liitunud: 13 Okt 2011, 11:17
On tänatud: 4 korda

Re: Vent teeb müra (ja puhub liiga palju)

Lugemata postitus Postitas KKA »

fgh kirjutas:Kas tegu müraga konstruktsioonis või õhus, st pigem kohin vms hääl.
heli meenutab justkui väga kaugel sõidaks kaubarong - madal tume müra.
fgh kirjutas:Kuidas on agregaat paigaldatud. Ilma puksideta paigaldus tekitab kõvasti müra.
ripub sarikate küljes, riputusvahendiks 8mm keermelatt, pukse pole, jäik ühendus ühtpidi masina "kõrvades", teistpidi sarikas
fgh kirjutas:Samuti see 90 kraadine põlv tundub väga mitte kasutatav lahendus.
oli paigaldusel paratamatus, korsten tuli vastu, ja tuli lihtsalt toruga alla keerata, tagantjärgi tarkusena oleks tulnud agregaat maja otsa viia, siis oleks saanud teha 2,5m sirget toru enne põlve.
fgh kirjutas:Ühe valukohane on veel 90 kraadised allatulekud otse plafoonidesse. Need teevad enamasti koledat häält.
plafoonide allatulekud on sadulaga
fgh kirjutas:Muide majas peaks olema kerge alarõhk. Teil on vastupidi ülerõhk ja mitte eriti väike.
plafoonide järgi küll, tegelikkus on vast midagi muud, maja ilmselgelt õhutihe ei ole, esimesel korrusel aurutõke puudub sootuks, st ilma aurutõkketa seina ~100m2. majas on ka puuküttega ahi ja pliit, need tõmbavad väga hästi, alarõhu korral ilmselt oleks paanika.
Kasutaja avatar
rokikas
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6924
Liitunud: 30 Jaan 2005, 15:38
Asukoht: Saue
On tänanud: 227 korda
On tänatud: 231 korda

Re: Vent teeb müra (ja puhub liiga palju)

Lugemata postitus Postitas rokikas »

KKA kirjutas:
fgh kirjutas:Muide majas peaks olema kerge alarõhk. Teil on vastupidi ülerõhk ja mitte eriti väike.
plafoonide järgi küll, tegelikkus on vast midagi muud, maja ilmselgelt õhutihe ei ole, esimesel korrusel aurutõke puudub sootuks, st ilma aurutõkketa seina ~100m2. majas on ka puuküttega ahi ja pliit, need tõmbavad väga hästi, alarõhu korral ilmselt oleks paanika.
Alarõhk on hoone konstruktsioonidele "meeldivam". Ülerõhu korral surud/"pumpad" pidevalt sisemist niisket õhku seinakonstruktsioonist välja/"õue" poole. Sellega seina/lae niiskuskoormus tunduvalt suureneb ning see ei pruugi hea olla!
arno14
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 482
Liitunud: 30 Juul 2010, 13:29
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Vent teeb müra (ja puhub liiga palju)

Lugemata postitus Postitas arno14 »

Selle teemast on möödunud pea kolm aastata, ehk on midagi muutunud.

Kas painduvat mürasummutit on mõtet kasutada või seda tuleb igaljuhul vältida???
Kui vältida siis millised on võimalused kui ruumi on vähe?
Külaline
külaline

Re: Vent teeb müra (ja puhub liiga palju)

Lugemata postitus Postitas Külaline »

arno14 kirjutas:Selle teemast on möödunud pea kolm aastata, ehk on midagi muutunud.

Kas painduvat mürasummutit on mõtet kasutada või seda tuleb igaljuhul vältida???
Kui vältida siis millised on võimalused kui ruumi on vähe?
kui vähe on vähe, midagi muutunud ventmaailmas ei ole, õhku vajavad ruumid sama palju ja masinad peavad seda sama kiirelt liigutama. painuv summuti on raha raiskamine
arno14
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 482
Liitunud: 30 Juul 2010, 13:29
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Vent teeb müra (ja puhub liiga palju)

Lugemata postitus Postitas arno14 »

Nagu eel pool on maha laidetud painduvad mürasummutid siis ruumi puuduse tõttu sai võetud risk ja paigaldatud see painduv mürasummuti. Agregaad pigem sahiseb kui müriseb, kõige valjem ja häirivam müra on õues sissepuhke resti juures, aga seda kuuleb ainult õues olles/toimetades. Ainuke kohin mis on sees, on ventagregaadile olev kõige lähem sissepuhke plafoon(pigem vist plafooni ees olevas kastis) (agregaat 2 kiirusel) on sahin mida kuuleb ainult magama minnes, ei ole häriv. Ja ülejäänud majas ei ole üldse midagi kuulda, 1 kiirusel on igalpool vaikus. 3 kiirusel on häriv müra, aga majas on siis ka tagasihoidlikult öeldes "tormine". Ehk mingites oludes võib neid lödisid torusid kasutada.
Külaline
külaline

Re: Vent teeb müra (ja puhub liiga palju)

Lugemata postitus Postitas Külaline »

arno14 kirjutas:Nagu eel pool on maha laidetud painduvad mürasummutid siis ruumi puuduse tõttu sai võetud risk ja paigaldatud see painduv mürasummuti. Agregaad pigem sahiseb kui müriseb, kõige valjem ja häirivam müra on õues sissepuhke resti juures, aga seda kuuleb ainult õues olles/toimetades.
mis läbimõõduga rest ja toru? pane suurema läbimõõduga toru ja otsa võid panna üleminekuga järgmise mõõdu rest, et takistust vähendada, siis saad selle kohina ära sealt.
arno14 kirjutas: 3 kiirusel on häriv müra, aga majas on siis ka tagasihoidlikult öeldes "tormine". Ehk mingites oludes võib neid lödisid torusid kasutada.
ventsüsteem tasakaalustatakse tugevaimal kiirusel väikseima mürataseme peale , siis väiksematel kiirustel ei ole mingit müra.