Kondents korstna ümber

Kõik teemad ahjude, kaminate, korstende kohta
SirRichard
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 77
Liitunud: 01 Veebr 2015, 23:16
On tänanud: 1 kord

Kondents korstna ümber

Lugemata postitus Postitas SirRichard »

Tere,

on tekkinud päris suur mure. Sai renoveeritud katus ja ka korsten (teisest korrusest alates uus laotud), katuseks sai eterniitkatus, mille all hingav aluskate, 300mm villa ja aurutõkkekile. Hetkel on teine korrus ehitusjärgus ja kütet ega ventilatsiooni seal veel järgi ei ole aga esimeselt korruselt tuleb niipalju, et +15 on teisel korrusel ikka stabiilselt sees. Kogu esimene korrus on automaatse vesipõrandakütte all ja puuküttega ahi/pliit on pigem disainelemendiks meie kodus ja kasutamist ei leia (kui just ei teki isu puuküttega pliidil/ahjus süüa teha või klaasahjuuksest elavat tuld nautida).

Probleem: Korstna ja villa vahelt alumisest otsast eritub palju kondentsi mis voolab ilusti mööda aurutõkkekilet (aurutõkke ja villa vahelt) alla seina sisse ja suur kahju on kiire tekkima.

Võimalikud lahendused millele olen mõelnud:

1) Hakata regulaarselt kütma ahju/pliiti - nulliks ära kogu pingutuse saada maja võimalikult mugavaks (pelletiküte toidab maja).
2) Soojustada villaga korsten tipuni ja katta plekiga - kaoks ära ilusa kiviga laotud korstna disain ja jääb küsimus, kui väljas -35 tuleb, kas see meetod ka siis effektiivne on.

Konsulteerisin ka korstna ladunud spetsialistiga, kes ütles, et tahab konsulteerida veel kellegagi ja tema vastuse saamiseks läheb nädal. Nädal on uskumatult pikk aeg kui selline aeg-pomm kaelas on.

Paluks teie arvamusi mis sellises olukorras teha?

Tänud ette!
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10617
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Kondents korstna ümber

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Mis on suitsugaaside temperatuur korstna otsas?
Kondentsi all mõeldakse tavaliselt seda, et kivikorsten on ülalt nii jahe, et kondenseerub suitsugaaside veeaur ja/või väävelhappe korstna lõõrist seespool, mis imbub läbi kivi ja edasi niriseb mõõda korstna välispinda alla. Selle vastu aitab kas roostevaba toru korstnasse panek või siis kogu korstna soojustamine, et suitsugaaside temperatuur kõrgem oleks.

Miskit on valesti. Üleval otsas peab korstnal olema plekkkrae, mis ei lase väljast veel läbi katuse sisse joosta. Võimalik, et see jäeti tegematta.
SirRichard
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 77
Liitunud: 01 Veebr 2015, 23:16
On tänanud: 1 kord

Re: Kondents korstna ümber

Lugemata postitus Postitas SirRichard »

Kalvis kirjutas: 27 Veebr 2018, 12:59 Mis on suitsugaaside temperatuur korstna otsas?
Kondentsi all mõeldakse tavaliselt seda, et kivikorsten on ülalt nii jahe, et kondenseerub suitsugaaside veeaur ja/või väävelhappe korstna lõõrist seespool, mis imbub läbi kivi ja edasi niriseb mõõda korstna välispinda alla. Selle vastu aitab kas roostevaba toru korstnasse panek või siis kogu korstna soojustamine, et suitsugaaside temperatuur kõrgem oleks.

Miskit on valesti. Üleval otsas peab korstnal olema plekkkrae, mis ei lase väljast veel läbi katuse sisse joosta. Võimalik, et see jäeti tegematta.
Tere.
Suitsugaaside temperatuur korstna otsas puudub sest korstent ei köeta ja ei plaanitagi kütta.
Üleval korstnal on plekk-krae ja ka all on plekk krae millele on teibitud aurutõke. Oleme seda korstna ümbrust kolm korda ümber teinud sest arvasime ka, et kuskilt äkki aurutõke ei pea või et laseb ülevalt sisse aga sellega probleemi ei ole. Probleem on selles, et külm tuleb mööda korstent ylevalt sisse ja tekib "kastepunkt" selle koha peal kus soojustus korstna ümber lõppeb (nii saan mina sellest aru praegu)
meelis11
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 410
Liitunud: 25 Apr 2016, 14:57
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 11 korda

Re: Kondents korstna ümber

Lugemata postitus Postitas meelis11 »

Ma küsiks parem seda, et kas esimene ja teine korrus on omavahel avatud või vahelagi soojustamata, et teisel korrusel praegu 15C on?
Mul omal vahelaes 25cm puistevilla, kahe korruste vahel onpraegu uks kinni, seega soojus ja niiskus päris kontrollimatult teisele korrusele ei lähe - all 21-22C, teine korrus oli mõne päeva eest nädalavahetusel -3C

Mul on muidugi katus soojustamata, seal ainult tuuletõke, ka selles võib asi olla. Sul üleval ka vill omemas, aga vahelae soojustus? Igatahes see kui vill on praegu alt lahti, siis veeaur löheb sinna sisse ja märgab vimma ära. Äkki tasuks teist korrust tuulduvana hoida, et niiskus tullduks minema mitte ei kondenseeruks?
Prill
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1101
Liitunud: 27 Veebr 2017, 10:36
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 63 korda

Re: Kondents korstna ümber

Lugemata postitus Postitas Prill »

Kui korstent ei kasuta pane korstna otsa villatropp ette, siis ei pääse külm korstnakaudu sisse puhuma ja tilkumise probleem peaks taganema.
SirRichard
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 77
Liitunud: 01 Veebr 2015, 23:16
On tänanud: 1 kord

Re: Kondents korstna ümber

Lugemata postitus Postitas SirRichard »

meelis11 kirjutas: 27 Veebr 2018, 15:10 Ma küsiks parem seda, et kas esimene ja teine korrus on omavahel avatud või vahelagi soojustamata, et teisel korrusel praegu 15C on?
Mul omal vahelaes 25cm puistevilla, kahe korruste vahel onpraegu uks kinni, seega soojus ja niiskus päris kontrollimatult teisele korrusele ei lähe - all 21-22C, teine korrus oli mõne päeva eest nädalavahetusel -3C

Mul on muidugi katus soojustamata, seal ainult tuuletõke, ka selles võib asi olla. Sul üleval ka vill omemas, aga vahelae soojustus? Igatahes see kui vill on praegu alt lahti, siis veeaur löheb sinna sisse ja märgab vimma ära. Äkki tasuks teist korrust tuulduvana hoida, et niiskus tullduks minema mitte ei kondenseeruks?
Vahelagi on soojustatud, ca 10-15 cm villa. Esimese ja teise korruse vahel on trepiava mille peal osb plaat aga sealt vuhiseb sooja ja niiskust ikkagi üles. Esimesel korrusel on ca 24-25 kraadi sees. Aga kordan veel, katuse vill on hermeetiliselt aurutõkkekilega suletud, iga klambriauk on aurutõkketeibiga suletud, igatepidi korralik ja hermeetiline. Teisel korrusel on küll liigniiskus hetkel (vendiprojekti tegija lasi üle) aga ei ole varianti et ta aurutõkkest läbi pääseb, olukord ülejäänud katusel on kontrollitud ja kuiv nagu peab. Tuulutame teist korrust igapäevaselt. Liigniiskus/kondents liigub pigem korstnast seest läbi vuugi villani. Soojustuse ja korstna vaheline ülemine osa on kuiv, kondenseerub alumine osa ca 5cm ala. Ala koht kus soe kivi (+15 kraadi käes olev korstnakivi) ja külm kivi (mis välisel mõjutusel -15 kraadi) kokku saavad.
SirRichard
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 77
Liitunud: 01 Veebr 2015, 23:16
On tänanud: 1 kord

Re: Kondents korstna ümber

Lugemata postitus Postitas SirRichard »

Prill kirjutas: 27 Veebr 2018, 15:18 Kui korstent ei kasuta pane korstna otsa villatropp ette, siis ei pääse külm korstnakaudu sisse puhuma ja tilkumise probleem peaks taganema.
See villatropp peaks siis olema nii sygaval kus katuse soojustus algab. Samas iga kord kui peaks tulema tahtmine ahju/pliiti kasutada, peaks siis eelnevalt katusele ronima, - ei tundu hea lahendusena...
Prill
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1101
Liitunud: 27 Veebr 2017, 10:36
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 63 korda

Re: Kondents korstna ümber

Lugemata postitus Postitas Prill »

SirRichard kirjutas: 27 Veebr 2018, 15:37
Prill kirjutas: 27 Veebr 2018, 15:18 Kui korstent ei kasuta pane korstna otsa villatropp ette, siis ei pääse külm korstnakaudu sisse puhuma ja tilkumise probleem peaks taganema.
See villatropp peaks siis olema nii sygaval kus katuse soojustus algab. Samas iga kord kui peaks tulema tahtmine ahju/pliiti kasutada, peaks siis eelnevalt katusele ronima, - ei tundu hea lahendusena...
Antud juhul ju pole näha muid variante, kui:
1) kütta küttekehasid tihedusega, mis hoiab korstna soojas
2) takistada korstna kaudu külma sisenemist;
a) isoleerida soojustusega enamus korstnast
b) korstna otsast ajutine isoleeriv tropp
c) on veel pakutud korstna sisse omakorda korstnatoru
3) paari nädalaga pakase lakates, probleem laheneb selleks korraks

samas peaks olema tänapäevaseid kooslusi küll, kus harva kasutatava kamina jaoks korsten ja ülejäänud osas moodsad põrandakütted-aurutõkked ning ei ole suurt tilkumise muret kuulda olnud.
Võimalik, et tegemist ajutise probleemiga, kus teise korruse kasutuselevõtuga (temperatuuritõus+ventilatsioon) probleem lakkab.
Meenub, et mul oli katusealusega sama mure, kus katus oli soojustatud, aga ruumide ehitus pooleli ja küte puudus, aga trepiavast (kaetud koormakatte ja villaga) lekkis katuse alla piisavalt soojust ning tagajärjeks katuseaknad tootsid nii ohtralt kondenssi, et suured loigud olid akende all põrandal.
Ruumide kasutusele võttes, kütte ja ventilatsiooni töö järgselt pole enam tilkumise probleemi esinenud.
xil
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 799
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänatud: 12 korda

Re: Kondents korstna ümber

Lugemata postitus Postitas xil »

Villatropp palju ei päästa, sest kivikorsten ise on külmasillaks. Ümber korstna võib panna niiskust mittekartva soojustuse, näiteks PUR-pritsvaht või XPS, kasvõi ainult soojustuse alale, mitte vill kohe vastu korstent. Tuleohutusnõudeid tuleks ka seejuures järgida.
ifffff
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1867
Liitunud: 31 Okt 2006, 00:18
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda

Re: Kondents korstna ümber

Lugemata postitus Postitas ifffff »

Kas esimesel korrusel on toimiv ventilatsioon?

Võiks järeldada, et korstna ümber pole aurutõke aurutihedalt ja see mittetihe koht on nagu düüs kust siseruumidest suurema niiskusega õhk (või ainult veeaur tänu osarõhkude vahele, mis tänaste ilmadega on tavapärasest suurem) välja tungib ja siis külmas kondenseerub. Jääb selgusetuks, miks sa probleemiga korstna laduja poole pöördusid. Ma küsiks vastuseid aurutõkke paigaldaja käest. Ja ka ventilatsiooni meeste käest võiks võibolla ühtteist küsida.

Korstna soojustamine olukorda ei muuda.

Kusagilt on kõrvu jäänud et tiheda aurutõkkega (loe korrektselt paigaldatud) majal pidavat talvel kõva külmaga pööninguluugi pragude vahelt kuuga mõnikümmend liitrit vett välja minema.
Vasta