1. leht 1-st

Korstna ja katuseroovi vaheline kaugus?

Postitatud: 14 Dets 2017, 12:00
Postitas küttekolle
Küsimus seoses laotud korstnaga. Probleem selline, et elamul on laotud korsten selliselt, et katusest väljaminekul 5x5 katusekivi roov jookseb vastu korstent pikkupidi. Nagu olen aru saanud, siis korstna ja põleva matejali vahel peab olema 10cm? Kas on mingi moodus, kuidas siiski saada tagada antud lahendusega päästeameti poolt aktseteeritav lahendus? Mingi hülss sisse vms?

Re: Korstna ja katuseroovi vaheline kaugus?

Postitatud: 14 Dets 2017, 14:24
Postitas praanik
Korstna kaugus põlevamaterjalist sõltub ikka konkreetsest korstnast ja selle temperatuuri klassist. Mõnel moodulkorstnal on lubatud min. vahe isegi 3 cm (Tona näiteks)

Re: Korstna ja katuseroovi vaheline kaugus?

Postitatud: 14 Dets 2017, 15:45
Postitas küttekolle
Korsten sai laotud wienerberger VAT65 auktellisest. Vähemalt ma arvan, et seal kus roov vastu läheb on juba auktellis, alumine ots mis jääb sisse poole, seal on kasutatud wienerberger ptt65 pottsepatäistellist nii nagu poest soovitati. Plaan on hakata kunagi mingit väiksemat sorti kaminat kasutama antud korstnaga. Kamin veel olemas ei ole.

Re: Korstna ja katuseroovi vaheline kaugus?

Postitatud: 16 Dets 2017, 19:43
Postitas janekko
10 cm on jah õige kaugus korstnast aga korstna saab ju roovi juurest ära isoleerida kas mingi tulekindla plaadiga
või tulekindla villaga, veidi saab vast roovi liigutada ka.

Re: Korstna ja katuseroovi vaheline kaugus?

Postitatud: 16 Dets 2017, 19:55
Postitas raga
võid roovi teha ka peenemaks:D ca 3 cm et seadusesse mahuks... :) või kasuta mittepõlevat materjali.

Re: Korstna ja katuseroovi vaheline kaugus?

Postitatud: 16 Dets 2017, 23:56
Postitas motamees
janekko kirjutas: 16 Dets 2017, 19:43 ... aga korstna saab ju roovi juurest ära isoleerida kas mingi tulekindla plaadiga
või tulekindla villaga...
Villa või isolatsioonplaadiga ei saa vähendada tulekuja.

Re: Korstna ja katuseroovi vaheline kaugus?

Postitatud: 18 Dets 2017, 11:43
Postitas küttekolle
Roovi liigutamine väga lihtne enam ei ole kahjuks. Kas mingisuguse hülsi paigaldusega ei pääseks?

Re: Korstna ja katuseroovi vaheline kaugus?

Postitatud: 18 Dets 2017, 14:13
Postitas Urmas Hiielaan
Miks sa selle asja nii keeruliseks tahad ajada üldse!? Näita mulle kohta kus tuleohutuse seaduses on katuse roovist juttu.

Re: Korstna ja katuseroovi vaheline kaugus?

Postitatud: 19 Dets 2017, 21:34
Postitas küttekolle
Urmas Hiielaan kirjutas: 18 Dets 2017, 14:13 Miks sa selle asja nii keeruliseks tahad ajada üldse!? Näita mulle kohta kus tuleohutuse seaduses on katuse roovist juttu.
Ei oska sellist kohta ette näidata. Erinevatest kohtadest tulnud info, et põlev materjali ja korstna vahel peab olema vähemalt 100mm ja see täidetud kivivillaga.

Küll aga nüüd päästeameti mingit dokumenti lugedes seoses korstna läbiviikudega jäi silma selline lõik:

Müüritiskorstna välispinna vastu võib paigaldada põlevmaterjalist voodri või laudise (põrandalaudis, seinavooder), mille paksus on kuni 30 mm. (EVS 812-3:2013)

Selle järgi oleks justkui 50mm katuse roov justkui liig.

Re: Korstna ja katuseroovi vaheline kaugus?

Postitatud: 23 Dets 2017, 06:06
Postitas vuuk
Müüritiskorstna temperatuuriklassiga < T-400 läbiviik põlevmaterjalist vahe- või katuslaest isoleeritakse min 100 mm isolatsioonimaterjaliga. Erandina võivad < T-400 temperatuuriklassiga müüritiskorstna puhul põrandalaudis, seina sisevooder vahelae sisevooder vms ulatuda korstna pinnani, kui selle paksus on kuni 30 mm. Samuti võib korstna pinnale paigaldada kuni 150 mm põranda- või katte liiste kui korstna müüritise paksus on vähemalt 120 mm.
See ülaltoodu on siis maha kirjutatud standardist EVS 812-3:2013, punkt 6.4.4.6
Nüüd kui hakata juurdlema, et kui kuni 150 mm põranda katteliistu on standardi järgi vastu suitsukorstnat lubatud paigaldata, siis selle loogika kohaselt 50 x 50 roov vist võiks nagu antud tingimuse korral vastu korsten olla.
Või siis mitte? Seadused, määrused, kohustuslikud standardid tehakse miskipärast paljude tõlgendamisvõimalustega.
Mina igatahes ei ole ka õhemat roovi vastu korsten paigaldanud. Asi selles, et aja jooksul korstna seisukord võib muutuda ja tahmapõlengu korral on parem, kui süttiv materjal jääb võimalikult kaugele. Suitsukorstna vastas olev puit kuivab väga ära ja ülikuiv puit süttib nagu püssirohi.

Re: Korstna ja katuseroovi vaheline kaugus?

Postitatud: 23 Dets 2017, 18:14
Postitas maik
küttekolle kirjutas: 14 Dets 2017, 12:00 5x5 katusekivi roov jookseb vastu korstent pikkupidi.
Roovi, vastu korstent ei ole vajadust paigaldada.Vabalt võib jääda 50mm vahet, katteplekk varjab suuremagi vahe.
Ja isegi kui on roov kahetsusväärselt paigaldatud vastu korstent, siis katuse kaldest tingituna on roovi kontakt korstnaga minimaalne st. minimaalsem kui sellel lubatud 30mm põrandaliistul.
Olen aastaid tagasi esitanud sama küsimuse mitmele päästeameti tegelasele, vastus oli alati mõm-mõm,
Keegi pole siin teemas küsinud kordagi kuidas aluskatet korstna külge fikseerida, sest just sellega on paras ooper.
Turvaline paigaldus näeks välja nii, et kate liimitakse ümber korstna asuvale plekist kraele, korstnast teatavale kaugusele mida peast ei mäleta.
Järgneb roov, kivi ja veelkord plekist krae, vähemalt shiedeli koolitusel teati rääkida.
Häid saabuvaid jõule kõigile.
:jooma

Re: Korstna ja katuseroovi vaheline kaugus?

Postitatud: 27 Dets 2017, 14:06
Postitas Urmas Hiielaan
Päriselt ka arvate, et on vahet roovi paksusel 5cm või 3 cm, kui ta põlema läheb korstna juures. Pilpatuli pidavat ju veel äkilisem olema, on seal siis vahet kas ta on 3cm või 5cm põlema minemisel. Äkki hoopis ehitaks ja hooldaks oma küttesüsteemi selliselt, et tuleohtu ei ole ja ei tekki. Varjatud kohad on tõesti teiene teema.

Re: Korstna ja katuseroovi vaheline kaugus?

Postitatud: 29 Dets 2017, 19:10
Postitas raga
mu arust tuleks ka kahandada küttepuu niiskusisaldust ja määrata täpsemalt õhujuurdevool kütmisel. :) siis ei ole probleemi, isegi üle aastaste puhastustega.