Lugemata postitus Postitas Raitsraisk »

Tervist,
sain valmis laotud oma esimese ahju. Soome tüüpi ahi, kolde kohal koonus , selle kohal paisumisruum.
Ahi on kahe siibriga, üks üleval teine all.
Mure seisneb selles, et kui korsten on veel jahe ja ei tõmba, siis ülemist siibrit sulgedes, hakkab siibri ja ahju vahelt suitsu lekkima. Siiber on küll villaga korralikult tihendatud, aga kuna ahjus on suits surve all hakkab see läbi villa pressima.
Üks lahendus oleks tulekindel elastne silikoon, aga ahju ja korstnajala vahele ei mahu labakäsigi rääkimata silikoonipüssist.
Kas on rumal lootus, et vill tahmub ahju seestpoolt hermeetiliseks?

Raido
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10774
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 308 korda
On tänatud: 383 korda

Re: Siiber hermeetiliseks

Lugemata postitus Postitas Urmas »

Aga äkki ootaks kuni korsten soojaks läheb? :scratch:
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6092
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Siiber hermeetiliseks

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Raitsraisk kirjutas: 23 Sept 2017, 10:54ahjus on suits surve all
:thumbsup:
ahjuke
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 593
Liitunud: 18 Mär 2013, 18:44
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda

Re: Siiber hermeetiliseks

Lugemata postitus Postitas ahjuke »

Raitsraisk kirjutas: 23 Sept 2017, 10:54
Üks lahendus oleks tulekindel elastne silikoon,

Raido
Äkki tutvustad sellist silikooni?Ja palun mine räägi seda pottsepa kutseeksamil päästeameti esindajale,sõõb su koos saba ja sarvedega ära!Küttesüsteemi ehitamisel SILIKOONID kui põlevmaterjalid unustada!Seguga ehitatakse ahju!
Tavalugeja
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1493
Liitunud: 24 Sept 2014, 19:26
On tänanud: 96 korda
On tänatud: 48 korda

Re: Siiber hermeetiliseks

Lugemata postitus Postitas Tavalugeja »

Küülaline kirjutas: 26 Sept 2017, 11:48
Raitsraisk kirjutas: 23 Sept 2017, 10:54ahjus on suits surve all
:thumbsup:
Väidad sa vastupidist? Selgita oma väidet.
Pottseppmeister "Kaminahi"
Tavalugeja
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1493
Liitunud: 24 Sept 2014, 19:26
On tänanud: 96 korda
On tänatud: 48 korda

Re: Siiber hermeetiliseks

Lugemata postitus Postitas Tavalugeja »

ahjuke kirjutas: 27 Sept 2017, 13:26
Raitsraisk kirjutas: 23 Sept 2017, 10:54
Üks lahendus oleks tulekindel elastne silikoon,

Raido
Äkki tutvustad sellist silikooni?Ja palun mine räägi seda pottsepa kutseeksamil päästeameti esindajale,sõõb su koos saba ja sarvedega ära!Küttesüsteemi ehitamisel SILIKOONID kui põlevmaterjalid unustada!Seguga ehitatakse ahju!
Ole nüüd ikka mõistlik. Iga kaminapood pakuks just tulekindlat silikooni.
Pottseppmeister "Kaminahi"
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6092
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Siiber hermeetiliseks

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Tavalugeja kirjutas: 27 Sept 2017, 20:08ahjus on suits surve all
Väidad sa vastupidist? Selgita oma väidet
Muidugi, kui küdeval ahjul siiber ja uksed kinni panna, siis kuni kustumiseni pressib tõesti iga prao vahelt suitsu tuppa. Aga kas siibrit hermeetiliseks tehes ahju lõhki ka suruks suitsu surve?
Tavalugeja
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1493
Liitunud: 24 Sept 2014, 19:26
On tänanud: 96 korda
On tänatud: 48 korda

Re: Siiber hermeetiliseks

Lugemata postitus Postitas Tavalugeja »

Küülaline kirjutas: 27 Sept 2017, 22:10
Tavalugeja kirjutas: 27 Sept 2017, 20:08ahjus on suits surve all
Väidad sa vastupidist? Selgita oma väidet
Muidugi, kui küdeval ahjul siiber ja uksed kinni panna, siis kuni kustumiseni pressib tõesti iga prao vahelt suitsu tuppa. Aga kas siibrit hermeetiliseks tehes ahju lõhki ka suruks suitsu surve?
Vale arusaam ja seletus. Korstnas ja lõõristikus on surve. Suits mitte ei tõmmata korstnast välja, vaid lükatakse, surutakse.
Pottseppmeister "Kaminahi"
aero
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1925
Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
On tänanud: 77 korda
On tänatud: 77 korda

Re: Siiber hermeetiliseks

Lugemata postitus Postitas aero »

Tavalugeja kirjutas: 27 Sept 2017, 22:58 Vale arusaam ja seletus. Korstnas ja lõõristikus on surve. Suits mitte ei tõmmata korstnast välja, vaid lükatakse, surutakse.
Defineeri surve. Kas tuul (ōhurōhkude vahe) on ka surve?
Tavalugeja
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1493
Liitunud: 24 Sept 2014, 19:26
On tänanud: 96 korda
On tänatud: 48 korda

Re: Siiber hermeetiliseks

Lugemata postitus Postitas Tavalugeja »

aero kirjutas: 28 Sept 2017, 11:07
Tavalugeja kirjutas: 27 Sept 2017, 22:58 Vale arusaam ja seletus. Korstnas ja lõõristikus on surve. Suits mitte ei tõmmata korstnast välja, vaid lükatakse, surutakse.
Defineeri surve. Kas tuul (ōhurōhkude vahe) on ka surve?
Tuul ja õhurõhkude vahe on küll mõlemad füüsikalised nähud kuid täiesti erineva iseloomuga. Seetõttu on erinevad ka nende mõõtmise mõõtühikud.
Pottseppmeister "Kaminahi"
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6092
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Siiber hermeetiliseks

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Tavalugeja kirjutas: 27 Sept 2017, 22:58Korstnas ja lõõristikus on surve. Suits mitte ei tõmmata korstnast välja, vaid lükatakse, surutakse
Kui tuld all ei ole on ka korstnas tõmme, ainult suitsu "survega" on suitsu korstnast väljumist raske seletada.
Tavalugeja
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1493
Liitunud: 24 Sept 2014, 19:26
On tänanud: 96 korda
On tänatud: 48 korda

Re: Siiber hermeetiliseks

Lugemata postitus Postitas Tavalugeja »

Uuri kirjandust. Võib olla kasutatud. Füüsika ei ole muutunud.
Pottseppmeister "Kaminahi"
aero
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1925
Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
On tänanud: 77 korda
On tänatud: 77 korda

Re: Siiber hermeetiliseks

Lugemata postitus Postitas aero »

Tavalugeja kirjutas: 28 Sept 2017, 13:31
aero kirjutas: 28 Sept 2017, 11:07
Tavalugeja kirjutas: 27 Sept 2017, 22:58 Vale arusaam ja seletus. Korstnas ja lõõristikus on surve. Suits mitte ei tõmmata korstnast välja, vaid lükatakse, surutakse.
Defineeri surve. Kas tuul (ōhurōhkude vahe) on ka surve?
Tuul ja õhurõhkude vahe on küll mõlemad füüsikalised nähud kuid täiesti erineva iseloomuga. Seetõttu on erinevad ka nende mõõtmise mõõtühikud.
Sul on mõisted sassis. Tuul on õhu liikumine, mida põhjustab õhurõhkude vahe - õhk liigub kõrgrõhkkonnast madarõhkkonna suunas. Korstnaga on sama teema, seal on õhurõhk (üldreeglina) madalam kui majas. Mina pole füüsik ega potsep, mulle piisab lihtsustatud arusaamast. Kui soovid täpsemalt, uuri kirjandust.
Viimati muutis aero, 28 Sept 2017, 20:55, muudetud 1 kord kokku.
Tavalugeja
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1493
Liitunud: 24 Sept 2014, 19:26
On tänanud: 96 korda
On tänatud: 48 korda

Re: Siiber hermeetiliseks

Lugemata postitus Postitas Tavalugeja »

Normaalne seletus ja kas korstnas on alarõhk, ehk hõrendus või ülerõhk ehk surve?
Pottseppmeister "Kaminahi"
aero
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1925
Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
On tänanud: 77 korda
On tänatud: 77 korda

Re: Siiber hermeetiliseks

Lugemata postitus Postitas aero »

Tavalugeja kirjutas: 28 Sept 2017, 20:51 Normaalne seletus ja kas korstnas on alarõhk, ehk hõrendus või ülerõhk ehk surve?
Ma just kirjutasin, et korstnas on rõhk madalam kui majas. S.t. võrreldes majaga on seal hõrendus.
Tavalugeja
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1493
Liitunud: 24 Sept 2014, 19:26
On tänanud: 96 korda
On tänatud: 48 korda

Re: Siiber hermeetiliseks

Lugemata postitus Postitas Tavalugeja »

Olen keset merd ja kui kuivale pääsen, siis lisan kirjanduse mis ehk suudab ka sinu korstnasse tekitada mitte tõmbe, vaid "lükke". Surve, noh.
Pottseppmeister "Kaminahi"
xil
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 799
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänatud: 12 korda

Re: Siiber hermeetiliseks

Lugemata postitus Postitas xil »

See, kas, mis pidi ja kumbas otsas korstnas surved-tõmbed-alarõhud-ülerõhud on, sõltub toa- ja välistemperatuurist. Kui väljas on palavam kui toas, muudab korstnas või ventilatsioonilõõris liikuv õhk suunda. Korstna puhul, kui tuli on koldesse tehtud ja kuumad suitsugaasid korstna allossa jõuavad, läheb suund jälle "õigeks".
Korstna ülaosas on välisrõhk, korstna allotas koldes olev rõhk. See kas tõmmatakse või surutakse, ülerõhk või alarõhk, sõltub baasist, 0-punktist, st. mille suhtes, kus otsas seda mõõdetakse.
aero
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1925
Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
On tänanud: 77 korda
On tänatud: 77 korda

Re: Siiber hermeetiliseks

Lugemata postitus Postitas aero »

Sellepärast ma lisasingi oma tekstile "üldreeglina". Pidasin silmas tavaolukorda - ahju kütmise vajadus tekib siis kui väljas on jahedam kui toas, gaasid liiguvad "õiges suunas". Kõnekeeles - "korsten tõmbab".
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4376
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 85 korda
On tänatud: 217 korda

Re: Siiber hermeetiliseks

Lugemata postitus Postitas ping »

Ma ise pean ennast valgeks, terve mõistusega, inimeseks.
Ja tean, et küttekoldes ja lõõrides peab olema negatiivne rõhk toa õhurõhu suhtes.
Ainuke asi, mis tavakoldes alarõhku tekitab on korsten oma füüsikaseadustega.
Selleks, et tervisele kahjulikud gaasid ei tungiks ruumi.
Kas siinkirjutavad potsepad pole Merkeli visiidist kaineks saanud, et luulusid publitseerivad?
ping
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
Raitsraisk
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 14
Liitunud: 11 Mai 2011, 22:11

Re: Siiber hermeetiliseks

Lugemata postitus Postitas Raitsraisk »

Niisiis, räägin ära teooria, mis mulle koolis selgeks tehti:
Lõke põleb, kuumad gaasid tõusevad ülespoole, läbivad koonuse.
Koonuses gaaside liikumine kiireneb, koonus lõppeb, gaas saab ülemisse "kambrisse" laiali joosta.
Kuna gaas ei saa erinevatel põhjustel koonuse kaudu tagasi minna ja korsten veel ei tõmba
ja ka ülemine siiber on parajasti kinni, siis tekibki surve.
Mitte küll 7 bari, nagu mõned üritavad mu jutust välja lugeda, aga täpselt natuke kõrgem rõhk, kui parajasti toas on, sestap poevadki gaasid villast läbi.

Tänaseks olen siibri kaks külge ära silikooninud ja tulemus on märgatavalt paranenud.

Muidugi tuleks ära oodata korstna soojenemine ja alles seejärel ülemine siiber sulgeda, aga tahan välistada võimaluse, et siibri liiga varajasel sulgemisel lage tahmab.

Siibri näol on tegemist neljakandilise toru sees asetseva liugsiibriga, mitte slepesse ehitatuga.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6092
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Siiber hermeetiliseks

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Raitsraisk kirjutas: 30 Sept 2017, 08:48 Lõke põleb, kuumad gaasid tõusevad ülespoole, läbivad koonuse ... ja ka ülemine siiber on parajasti kinni, siis tekibki surve ... sestap poevadki gaasid villast läbi
Ikka ei saa midagi aru. Mis iseäralik ahi see on, millel tuleb küdemise ajal siiber kinni panna?
Raitsraisk
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 14
Liitunud: 11 Mai 2011, 22:11

Re: Siiber hermeetiliseks

Lugemata postitus Postitas Raitsraisk »

Küülaline kirjutas: 30 Sept 2017, 13:53
Raitsraisk kirjutas: 30 Sept 2017, 08:48 Lõke põleb, kuumad gaasid tõusevad ülespoole, läbivad koonuse ... ja ka ülemine siiber on parajasti kinni, siis tekibki surve ... sestap poevadki gaasid villast läbi
Ikka ei saa midagi aru. Mis iseäralik ahi see on, millel tuleb küdemise ajal siiber kinni panna?

On ülemine siiber ja alumine. Kütmise algul on mõlemad avatud, kui lõke käib ja korsten soe, siis suletakse ülemine siiber. Gaasid hakkavad liikuma läbi laskuvate lõõride ja ahi soojeneb. Kütus põleb ära, suletakse ka alumine siiber.
Lihtne.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6092
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Siiber hermeetiliseks

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Raitsraisk kirjutas: 30 Sept 2017, 14:14Kütmise algul on mõlemad avatud, kui lõke käib ja korsten soe, siis suletakse ülemine siiber. Gaasid hakkavad liikuma läbi laskuvate lõõride ja ahi soojeneb. Kütus põleb ära, suletakse ka alumine siiber
Mis on sellise süsteemi mõte?
Mul on ka laskuvate lõõridega ahi, aga mingit siibritega mängimist ja võitlust survelise suitsu rõhuga ei ole. Teen siibri lahti, süütan tule ja kui on põlenud, panen siibri kinni.
aero
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1925
Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
On tänanud: 77 korda
On tänatud: 77 korda

Re: Siiber hermeetiliseks

Lugemata postitus Postitas aero »

Sul siis piisavalt pikk korsten ja alati hea tōmme. Kōigil pole nii. Neil on siis vōimalus kütmise algul gaasid otse korstnasse lasta. Mul ka paar korda juhtunud, et algul hakkab nagu tōmbama ja siis mingil hetkel hoopis sisse ajama. Siis mōtlen küll, et hea kui saaks soovi korral langeva lōōri vahelt välja jätta.
Raitsraisk
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 14
Liitunud: 11 Mai 2011, 22:11

Re: Siiber hermeetiliseks

Lugemata postitus Postitas Raitsraisk »

Küülaline kirjutas: 30 Sept 2017, 20:26
Raitsraisk kirjutas: 30 Sept 2017, 14:14Kütmise algul on mõlemad avatud, kui lõke käib ja korsten soe, siis suletakse ülemine siiber. Gaasid hakkavad liikuma läbi laskuvate lõõride ja ahi soojeneb. Kütus põleb ära, suletakse ka alumine siiber
Mis on sellise süsteemi mõte?
Mul on ka laskuvate lõõridega ahi, aga mingit siibritega mängimist ja võitlust survelise suitsu rõhuga ei ole. Teen siibri lahti, süütan tule ja kui on põlenud, panen siibri kinni.
Soomlane niimoodi selle ahju joonistas ja mina selle niimoodi ladusin.
Vasta